Разводка дома , Помогите советом!!!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Разводка дома , Помогите советом!!!!! |
10.5.2008, 21:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 11165 |
Вопрос к специалистам?
Есть двухэтажный дом. Нужно сделать всю проводку. Ввод в дом от воздушной линии NYM 2х6, Освещение NYM 2х1,5, Розетки NYM 3х2,5 все медь Эл. щит АВВ-54 места пластик Проводка кладется по стенам в кабельканалах. Список линий: 1 Двор Освещение над входами-4 лампы-max 240Вт-max 1,1A 2 Двор Уличные розетки-2шт-max 2000Вт-max 10А 3 ПодвалТрансформатор 220/36В+1Розетка 220В-max 2000Вт-max10А 4 1-й Этаж Общая комната Освещение-8ламп-500Вт-3А 5 1-й Этаж Каминная комната Освещение-3 лампы-240Вт-1,1А 6 1-й Этаж Каминная комната Настенное освещение-5 ламп-200Вт-1А 7 1-й Этаж Кухня Освещение-4 лампы-240Вт-1,1А 8 1-й Этаж Общая комната Розетка-7 розеток-max6000Вт-max27А 9 1-й Этаж Каминная комната Розетки-7 розеток-max4000Вт-max19А 10 1-й Этаж Кухня Розетки-5 розеток-max4000Вт-max19А 11 1-й Этаж Кухня Эл. плитка-2 розетки-max4000Вт-max19А 12 1-й Этаж Санузел-2 лампы + 2 розетки-max2000Вт-max10А 13 2-й Этаж Еще в проекте 14 Чердак-2 лампы + 2 розетки-max1100Вт-max5А 15 Гараж щиток 16 Баня Щиток 17 Хозблок Щиток ВОПРОСЫ в следующем: 1. Правильно ли подобраны УЗО и Автоматические выключатели, если нет то какие надо? 2. По поводу ввода в дом кабелем NYM бытует мнение, что он боится прямых солнечных лучей, если так, то чем лучше вводиться в дом? 3. Как организовать зануление в щите 4. Стоит ли ставить пластиковый щиток или все же лучще наплевать на эстетику и взять простой металлический. |
|
|
|
|
10.5.2008, 21:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 SUBADAR
2. вместо NYM в данном случае лучше использовать СИП подходящего сечения , так как Цитата(SUBADAR) Ввод в дом от воздушной линии
-------------------- |
|
|
10.5.2008, 22:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 11165 |
Вводиться будем медью а СИП алюминий
|
|
|
11.5.2008, 1:03
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Предподчтительно ввод от ВЛ делать СИПом, а переход на медь сделаете на вводном автомате. Делают и одиночными проводами, напр., ВВГ 1х6, но не забывайте, что на ВЛ алюминий...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
11.5.2008, 8:54
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Во первых Вашего мнения при выборе марки провода для ввода в дом от столба никто не спросит. Есть определенные требования у РЭС. Ввод в дом должен осуществляться проводом СИП(без вариантов).
Непонятно чем у Вас защищаются розеточные группы на схеме видны только УЗО а где автоматы? Или у Вас диффавтоматы? |
|
|
11.5.2008, 12:44
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 11165 |
Во первых Вашего мнения при выборе марки провода для ввода в дом от столба никто не спросит. Есть определенные требования у РЭС. Ввод в дом должен осуществляться проводом СИП(без вариантов). Непонятно чем у Вас защищаются розеточные группы на схеме видны только УЗО а где автоматы? Или у Вас диффавтоматы? Нет, только УЗО. Как я понял надо после УЗО ставить автомат? Предподчтительно ввод от ВЛ делать СИПом, а переход на медь сделаете на вводном автомате. Делают и одиночными проводами, напр., ВВГ 1х6, но не забывайте, что на ВЛ алюминий... А как тогда делать переход с алюминия на медь? Через Орех или на шине в щитке? И еще вопрос: Можно ли сделать Зануление в щите или все же вкапывать Заземляющее устройство у дома? |
|
|
11.5.2008, 15:51
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про переход с алюм. на медь уже упоминалось, читайте внимательно.
Хотелось бы уточнить. Дом двухэтажный новый? Электропроводка делается с нуля и без проекта? А как и на каком основании будет производиться электроснабжение? У Вас есть разрешение и выделенная мощность? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
11.5.2008, 16:49
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
УЗО или диф.авт.
На группах ставьте не более 0,03А. Иначе ни к чему. На дворовые розетки не забудьте, и на дворовое освещение не помешает, особо если фонарики по территории. |
|
|
11.5.2008, 16:54
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 11165 |
Про переход с алюм. на медь уже упоминалось, читайте внимательно. Хотелось бы уточнить. Дом двухэтажный новый? Электропроводка делается с нуля и без проекта? А как и на каком основании будет производиться электроснабжение? У Вас есть разрешение и выделенная мощность? Дом двухэтажный, проводка делается с нуля, разрешение есть, на входе будет стоять автомат 50А. От столба к дому будет подключать электрик (провод счетчик и автоматы наши), а по дому сами |
|
|
11.5.2008, 20:02
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
На вводной автомат придет со столба алюминиевый СИП, с этого же автомата уйдет уже медный провод. Это нормально. Никаких орехов ставить не надо.
На розеточные группы надо последовательно поставить автоматы номиналом в 16А, или заменить УЗО на диффавтоматы (если проблема с местом). А бокс я бы не стал менять на железный, никчему. И еще вопрос, кто Вам делает проводку? Почему Ваши электрики не знают элементарного? Заземление лучше сделать, расходы небольшие а пользы много. Зануление делать не надо, опасно. Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 11.5.2008, 20:05 |
|
|
|
|
11.5.2008, 20:15
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 11165 |
Заземление лучше сделать, расходы небольшие а пользы много. Зануление делать не надо, опасно. А можно ли землю взять со столба ВЛ, тем более, что по нему вниз идет толстый железный стержень, закопанный в землю, от него можно взять? и, сооитветсвенно тянуть СИП 3х10. Вот такие у нас электрики. |
|
|
11.5.2008, 20:38
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Взять можно, заземление оно и в Африке.....Хотя протестировать его надо бы. Если экономите на электриках то зря, потом локти кусать придется.
|
|
|
11.5.2008, 21:40
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Повторное заземление на вводе лучше сделать, независимо от наличия земли на столбе.
Для справки СИП 3х10 не существует, выбор 2х16 и 4х16 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 17:50 |
|
|
|
|