Выбор номинала автоматических предохранителей

Remko
сообщение 24.5.2020, 19:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Старый довоенный дом, 2х этажный. Электропроводка аллюминиевая (вероятно 2,5мм2, но не уверен) Переделывать проводку возможности нет.
Электрическое подключение - со входного распределительного шкафа в подъезде (3х-фазный перекидной рубильник, автоматический выключатель АП-50, пробки), затем на щиток на лестничной клетке (на каждом этаже), и с него на щиток в квартире. На щитке в квартире 2 пробки х 10А (одна линия). И во входном распределительном шкафу, и на щитке на лестничной клетке стоят пробки. Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно?
Как понимаю, защита должна быть по принципу сужающихся труб, т.е. самый большой номинал должен быть на входном распределительном шкафу, в щитке на лестничной клетке номинал пониже, и самый маленький номинал должен быть в квартире (10А).
Также, что в данном случае защищают пробки в щитке на лестничной клетке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.5.2020, 19:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Remko @ 24.5.2020, 19:29) *
....Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно?


Вы с какой целью интересуетесь? Что-то не работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 24.5.2020, 23:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Довольно часто случается, пропадает электричество, т.к. выбивает пробку на входном распределительном шкафу. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если в соседской квартире включают что-то мощное (стиралку например), а я включаю электрочайник, то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало. На входном распределительном шкафу стояла пробка 10А, что маловато конечно. Я заменил её на 16А. Не уверен, какой номинал стоит в щитке на лестничной клетке, похоже 20А. Какими должны быть номиналы, в моём случае?

Сообщение отредактировал Remko - 24.5.2020, 23:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.5.2020, 23:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Remko @ 24.5.2020, 23:14) *
Довольно часто случается, пропадает электричество, т.к. выбивает пробку на входном распределительном шкафу. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если в соседской квартире включают что-то мощное (стиралку например), а я включаю электрочайник, то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало. На входном распределительном шкафу стояла пробка 10А, что маловато конечно. Я заменил её на 16А. Не уверен, какой номинал стоит в щитке на лестничной клетке, похоже 20А. Какими должны быть номиналы, в моём случае?


пробка защищает отходящий от нее провод от перегрева.
Провода после пробок имеют разное сечение, поэтому номиналы пробок будут разные.

Измерьте диаметр и сечение проводов, отходящих от них в сторону потребителя, определите материал жил и по таблицам выясните какого номинала пробка должна стоять на данном кабеле в подъездном щите и вру дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 25.5.2020, 0:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Ну так выбор тут невелик, исходя из существующих номиналов автомат. пробок, у меня 2 варианта, либо 20 > 16 > 10 либо 16 > 16 > 10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2020, 6:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Remko @ 24.5.2020, 23:14) *
.. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если .. то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало.
Подключить провода 2-х квартир к одному основанию предохранителя ("колодки" с "пробкой") мог и аварийщик-электрик и местный мо̀нтер. "На пока" перешло в стадию "забыто насовсем". Необходимо сделать заявку в жилконтору (управляющую компанию нынче) на восстановительный ремонт этажного щитка. Каждому вводу в квартиру - своя персональная защита (пробка). А балуясь с номиналами, можете "запарить" оставшуюся колодку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 5.6.2020, 16:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.6.2020, 20:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(Remko @ 5.6.2020, 16:27) *
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2

Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2020, 22:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2020, 20:09) *
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере.
табл.2 из ГОСТ 6323-79
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 5.6.2020, 23:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2020, 19:09) *
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере.

Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)

Сообщение отредактировал Remko - 5.6.2020, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2020, 8:48
Сообщение #11





Гости






Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) *
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)

Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2020, 9:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2020, 8:48) *
Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2.
Нет, не жирно. )) Начиная с ПУЭ-3 для жилья предписан ляминий сечением не менее 2,5 мм2.
К наличию у Remko сечения 2,0 могли привести разные обстоятельства (экономического характера icon_wink.gif ), не имеющие отношения к нормам.


Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2020, 12:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8894
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Remko @ 6.6.2020, 1:09) *
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)

А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 6.6.2020, 15:57
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Цитата(Олега @ 6.6.2020, 8:25) *
Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ?

тут не так просто всё.. Дом - частная собственность отца, всё электрохозяйство, включая входной распрраспределительный шкаф, этажные щитки - это частная собственность. Энергетикам принадлежит только подводящий силовой кабель и электросчётчики, поэтому отвечают они только за это.
Неизвестно, когда всё это ремонтировалось последний раз, если вообще ремонтировалось за долгие годы.
Цитата(Костян челябинский @ 6.6.2020, 11:46) *
А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули?

штангель обычный пластмассовый, никогда с ним не ошибался. Замерял кусок провода в распред.коробке, зачистил кусочек изоляции (не на месте старого соединения). Насколько понимаю, чтобы сечение получилось 2.5 мм2, диаметр должен был быть 1.78мм.

Сообщение отредактировал Remko - 6.6.2020, 16:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2020, 16:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Remko @ 6.6.2020, 15:57) *
этажные щитки - это частная собственность.
Тогда ни к чему вспоминать кто слепил горбуху.. Сами (с папенькой) приводите в порядок. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 6.6.2020, 17:00
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Цитата(Олега @ 6.6.2020, 15:07) *
Тогда ни к чему вспоминать кто слепил горбуху.. Сами (с папенькой) приводите в порядок. icon_biggrin.gif

Отца недавно не стало, вот пытаюсь с этим разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.6.2020, 17:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) *
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)


алюминий 2 мм кв двухпроводка держит около 17А
Предохранитель (автомат) на 10А ..13А (если такой найдете)