Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка |
23.5.2020, 12:45
Сообщение
#21
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11238 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Существовали резьбовые ПА без катушки (из толстого эмальпровода) ? Понаделали добра такого, что до сих пор существует. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
23.5.2020, 15:20
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18469 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как называлось, кто наделал ?
|
|
|
23.5.2020, 15:47
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11238 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.6.2020, 10:06
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.6.2020 Пользователь №: 57310 |
Доброго времени суток.
Подскажите по следующей проблеме. Эл.плита сидит на автомате 25А Освещение и розеточная группы - на 16А При "нагруженной" работе эл.плиты выбивает автомат 16А, печка продолжает работать. Выключал автомат 25А, 16А остается включенным - печка не работает (думал, может фаза запараллелена). В чем может быть причина? |
|
|
|
|
12.6.2020, 12:40
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
dmitry86,
Нагрев автомата 16 А от соседнего 25 А. Надо разнести подальше. Так показал мой хрустальный шар. Блюдце с яблоком пока занято))) |
|
|
12.6.2020, 13:05
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
может быть у Вас 25А вводной или хотя бы стоит по цепочке выше автомата на 16А в таком случае ваша проверка выключением 25ки обесточит автомат на 16А и при включенном автомате на 16А печь всё равно не включится. В таком случае печка может сидеть и на автомате на 16А и выбивать его по перегрузке. Также на 16амперном автомате могут быть другие потребители.
Попробуйте включить автомат на 25А и выключить автомат на 16А если печь не включится значит она сидит на автомате на 16А и в сумме с другими потребителями перегружает его. Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 12.6.2020, 13:09 |
|
|
12.6.2020, 16:53
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.6.2020 Пользователь №: 57310 |
Chainik2.0,
Проверял, печка сидит на 25, с 16ым не связана. В щитке они стоят рядом, фаза физически заходит в 16 и от него перемычками соединена с 25 и ещё одним 16ым(т.е расположен между двумя автоматами, на 25 и 16, впритирку). Из России, а это мысль. Автомат старый, советский, с ними такое бывает? |
|
|
|
|
12.6.2020, 17:18
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Бывает. Если 16 А тоже нагружен. Чтобы проверить эту версию даже приборы не нужны
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
12.6.2020, 18:57
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11238 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да вы просто пробкомат не докрутили как следует до конца.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.6.2020, 21:02
Сообщение
#30
|
|
Гости |
Понаделали добра такого, что до сих пор существует. Почему понаделали? Современные ПАР-ы имеют и тепловой расцепитель, и электромагнитный. Сам в деревне ими пользуюсь, прекрасно работают, нареканий не имею. Честно признаюсь, по перегрузке не испытывал, но при КЗ отрабатывают чётко. Стоят ПАР-25. |
|
|
|
|
12.6.2020, 21:52
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18469 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.6.2020, 7:34
Сообщение