Нежданно негаданно вдруг настали холода, а отопление не включили. Вот и пришлось приволочь из гаража масляный электрообогреватель ДеЛонги мощностью 2000Вт. Но вот незадача, даже в режиме минимум обогреватель выбивает пробку-автомат с маркировкой 6,3А, ~250В, УХЛ4. Что посоветуете, может попробовать поставить пробки-автомат на 16А? Электропроводка в квартире старая ноль и фаза, провода многожильные в старой кажется тканевой оплетке. Такие ещё тянули не внутри стены в старых пятиэтажках, а поверх, если кто помнит.
И как рассчитывается максимально допустимая мощность? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Замерьте диаметр жилы провода
Цитата У автора провода многожильные |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Святой Жануарий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Речь о том чтоб вскрыть провод, посчитать количество жил, замерить диаметр жилы, рассчитать площадь сечения жилы, помножить на количество жил? Отключи автомат, вскрой розетку, отсоедини одну жилу, скрути ее поплотнее и линейкой\штангенциркулем примерно измерь диаметр провода. Прикинь сечение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
"Намотай на карандаш", узнай сечение, и если позволяет - замени 6.3 на 16, и может пора сменить на автомат?
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
|
Гость_Святой Жануарий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ваш обогреватель потребляет 2000/220=9 ампер. Плюс другие потребители. Ваши пробки на 6.3А просто обязаны отключиться. Меняйте на 16, и на первое время проверяйте нагрев проводов, если они у вас открыто.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
электрообогреватель ДеЛонги мощностью 2000Вт. Но вот незадача, даже в режиме минимум обогреватель выбивает пробку-автомат с маркировкой 6,3А, Не имеет значения, в каком режиме, минимум или максимум. Здесь стоит термостат, который включает обогреватель на полную мощность в повторно-кратковременном режиме. Как в бойлерах, утюгах, холодильниках...За счет тепловой инерции прибора меняется средний нагрев, средняя потребляемая мощность, в итоге счет за электроэнергию. Автомат и проводка должны выдерживать 2000 Вт, в каком бы режиме не работал прибор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Обогреватели обычно имеют например, 2 режима, на 50% и 100% мощности. Все таки сечение кабеля проводки в студию.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
На моём 2 кВт масляном (марку не помню, но из современных брендовых) две клавиши по 1 кВт, каждая включает 1 ТЭН. И общий регулятор-термостат.
Ждем сечение проводки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ждут они.Надо ещё карандаш найти или линейку. ))
|
![]() |
|
Гость_Святой Жануарий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Ваш обогреватель потребляет 2000/220=9 ампер. Плюс другие потребители. Ваши пробки на 6.3А просто обязаны отключиться. Меняйте на 16, и на первое время проверяйте нагрев проводов, если они у вас открыто. Подойти к вопросу предлагаю со стороны именно потребляемой мощности. 2000Вт/220В=9А. Ближайший номинал автомата в большую сторону 10А. Если установить пробку-автомат на 10А, то получится бюджет по мощности 2200Вт. Далее идём в таблицу мощность-сечение-автомат. В случае с 10А минимально допустимое сечение 1,5мм^2, медь. Вскрываем розетку. Если видим, что сечение многожильного медного провода менее 1,5мм^2, то оставляем как есть, в противном случае ставим пробку-автомат 10А. Но в принципе, если нет сомнений, что сечение превышает или равно 1,5мм^2, а это именно так, то не нужно никуда лезть. Просто поменять пробку на 10А. Какой милый человек закладывал бы в пятиэтажках электропровода в 50-ые 60-ые годы прошлого века сечением 1,5мм^2 или менее? Не верю. Его бы расстреляли быстрее всего... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Если видим, что сечение многожильного медного провода менее 1,5мм^2 Нуууу, для этого надо иметь очень набитый глаз. К тому же многопроволочная жила визуально кажется толще. Цитата в 50-ые 60-ые годы прошлого века сечением 1,5мм^2 или менее? Всё может быть.Я помню то время, в щитках действительно стояли пробки на 6А. А для 6 прокатило бы и менбше 1.5.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нуууу, для этого надо иметь очень набитый глаз. К тому же многопроволочная жила визуально кажется толще. Всё может быть.Я помню то время, в щитках действительно стояли пробки на 6А. А для 6 прокатило бы и менбше 1.5. В ПУЭ2 (с 1950г.по 59г.) наименьшее сечение провода групповой розеточной цепи было 1 мм2 (медь)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да не лезут уже 6,3 амперные пробкоматы в нынешние хаты. (запятую куда ставить будем?)
Кстати, поскольку размыкатель там тепловой, данный защитный прибор замечательно срабатывает по тепловому нагреву центрального контакта, запаянного производителем оловянно-свинцовым припоем. Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2020, 4:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... 6,3 амперные пробкоматы ... поскольку размыкатель там тепловой.. Если речь идет про предохранители марки ПАР, то в них(внезапно) комбинированный расцепитель... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Погуглите, есливчо.. Ой, таки поживите в Союзе. Там очень разные существуют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |