Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мощность и Мощность , Помогите пожалуйста понять Мощность

Workerav
сообщение 21.5.2020, 22:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2020
Пользователь №: 57222



Добрый день!

Помогите пожалуйста расчитать установленную мощность. Имеется 3-х фазный ввод в жилом помещении, на каждой фазе запитаны потребители (освещение, розетки и т.п.). Известны мощности на каждой фазе, а как расчитать мощность при 3-х фазном напряжении.

А=17,26 кВт
В=16,59 кВт
С=16,7 кВт

cosf=0,96

Кс (коэффициент спроса) = 0,56

В том проекте в котором пытаюсь разобраться указано, что Pу = 37,33кВт, вот никак не могу разобраться откуда получилась эта цифра?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.5.2020, 22:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



почему бы не спросить того, кто делал проект - откуда?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Workerav
сообщение 21.5.2020, 22:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2020
Пользователь №: 57222



Было бы неплохо конечно, но к сожалению такой возможности не представляется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2020, 22:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как правило в проектах присутствует ТРН - таблица расчета нагрузок. В ней перечисляется все устанавливаемое оборудование. Напротив каждого - потребляемая мощность единицы, количество единиц.. Установленная мощность - сумма мощностей всего оборудования, не более.

В принципе Ру умноженная на Кс должна равняться суммарной Р по А, В, С, если это расчетные величины.

Цитата(Workerav @ 21.5.2020, 22:18) *
Pу = 37,33кВт, вот никак не могу разобраться откуда получилась эта цифра?
Может быть поможет показ таблички..

Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2020, 22:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Workerav
сообщение 21.5.2020, 22:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2020
Пользователь №: 57222



Да, мощность каждого потребителя указана, но потребители однофазные и посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности:
А=17,26 кВт
В=16,59 кВт
С=16,7 кВт

А как узнать мощность трехфазной сети исходя из этих значений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2020, 23:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Workerav @ 21.5.2020, 22:52) *
Да, мощность каждого потребителя указана, но потребители однофазные и посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности:
А=17,26 кВт
В=16,59 кВт
С=16,7 кВт

А как узнать мощность трехфазной сети исходя из этих значений?
Не сети а объекта.
Суммарная активная мощность объекта Рр.= РАВС=50,55 кВт
Полная мощность Sр.=P/cosf=52,66 кВА
Табличка-то у вас есть ? Там все должно быть.

Цитата(Workerav @ 21.5.2020, 22:52) *
посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности:
Это расчетная мощность или установленная ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Workerav
сообщение 21.5.2020, 23:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2020
Пользователь №: 57222



Ну да, есть однолинейная схема, там и табличка, где указана мощность, ток и cosf каждого потребителя и от какой фазы запитан. Я просто сложил эти мощности по каждой фазе и получил такие цифры. Значит, получается, что полная мощность (при напряжении 380) это сумма мощностей всех фаз? То есть как вы написали Рр = РА+РВ+РС? Только Pу (устоновленная) получается, а не Pp (расчетная)

"посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности"

Это установленная мощность

Сообщение отредактировал Workerav - 21.5.2020, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2020, 23:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Workerav @ 21.5.2020, 23:45) *
Это установленная мощность
Блин..
Тогда общая установленная мощность должна равняться сумме уст.мощностей по фазам. Какие тут вопросы ? зачем вам все это ?


Цитата(Workerav @ 21.5.2020, 23:45) *
там и табличка,
Вот её представьте и по ней задавайте свои вопросы. А то испорченный телефон какой-то..


Цитата(Workerav @ 21.5.2020, 23:45) *
Значит, получается, что полная мощность (при напряжении 380) это сумма мощностей всех фаз?
Полная - это активная+реактивная. Вам для чего? Научиться пересчитывать после проектировщиков ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.5.2020, 0:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Workerav)
.....есть однолинейная схема, там и табличка....
Вот эту сводную таблицу нагрузок и расчётов и представьте здесь в полном объёме.
Иначе непонятно о чём говорить, отвечая на Ваши вопросы....

Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2020, 0:32


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Workerav
сообщение 27.5.2020, 21:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2020
Пользователь №: 57222



Спасибо, кажется разобрался уже. Там просто что-то с отбором мощности связанное имеется, наверное отсюда и эта цифра. Я понял, что суммарная активная мощность объекта Ру.= РА+РВ+РС. Просто почему то думал, что берется среднее число из 3. Тоесть, при А=17,26 кВт В=16,59 кВт С=16,7 кВт, Ру будет порядка 17 кВт. А оказывается, что 50,55 (без cosf).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.5.2020, 22:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Workerav)
Я понял, что суммарная активная мощность объекта Ру.= РА+РВ+РС.
Ничего Вы не поняли!
Ру=РуА+РуВ=РуС
Вам "Олега" объяснял, что значит установочная мощность.
А вообше-то непонятно, что в итоге хотите и почему "темните".
Для объяснения, Вас же неоднократно просили:
Цитата
сводную таблицу нагрузок и расчётов и представьте здесь в полном объёме.
Иначе непонятно о чём говорить, отвечая на Ваши вопросы....

Ну нет - значит нет. Разбирайтесь дальше....

Сообщение отредактировал Rezo - 27.5.2020, 22:09


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....