![]() Распределение нагрузки по фазам 15кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Распределение нагрузки по фазам 15кВт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2020 Пользователь №: 57204 ![]() |
Добрый день. Озадачился вопросом подключения частного дома, бани, мастерской и беседки. Подключение доверю профессионалам, т.к. сам от электрики далек, но хочу сам разбросать нагрузку по фазам, запланировать нужное кол-во автоматов, узо, узм, чтобы знать что и как будет устроено в моем доме.
Мне нельзя размещать ссылки на картинки, поэтому вложил их. Просьба подсказать как лучше, а главное, правильно все реализовать. На участке имеется 15кВт. Щиток весит на столбе в 5м от забора. Схема участка: Картинка 1 Щиток на столбе. Что имеем на сегодняшний момент Картинка 2 . Что планируется реализовать Картинка 3. Далее кидаю кабель в траншее под землей (глубина 70-80 см) как есть, только в одном месте, через траншею от столба к участку, проведу в 3м железной трубе. Кабель ВБбШв 4х10 (55м). Баня, мастерская и беседка расположены в разных сторонах от дома, поэтому вести буду все от дома 3-мя разными линиями (ВБбШв 2х6 (30м), ВБбШв 5х6 (10м), ВБбШв 3х4 (10м) - соответственно). В бане и мастерской будут свои маленькие щитки. На дом, беседку и мастерскую один контур заземления, на баню отдельный. Так же планируется резервное питание от генератора. Каркасный дом (на сваях, утепление 200 стены, пол, крыша). Отопление планируется конвекторами Nobo и Noirot и ИК теплым полом в кухне-гостиной и ванне. Окна в кухне-гостиной все в пол. В тех. помещении будет оборудование на скважину, бойлер. На кухне варочная панель (2 комфорки) без духового шкафа. Бойлер хочу подсоединить через реле-приемник NOBO RSX 700 16А. Будет осуществлен скрытый монтаж электропроводов по точкам кабелем ВВГнг в металлорукаве: 3,0x2,5 – розетки; 3,0x1,5 – выключатели; 3,0x4,0 – силовые. План расположение розеток и освещения: Картинка 4 В щитке планирую ставить реверсивный рубильник OT25F4C (для генератора), на каждую фазу УЗМ-50 ЦМ, на каждую фазу УЗО 40/30 + доп УЗО 25/10 на розетки в ванной (а надо ли?). Попытался разбросать нагрузку розеток по фазам. Свет оставлю на потом, главное сейчас с розетками разобраться. Картинка 5 , Картинка 6 Основные вопросы. 1. Правильна ли сделал разбивку по фазам или можно что-то улучшить? 2. Нужно ли доп УЗО 25/10 на розетки на террасу? 3. Нужно ли отдельное УЗО 25/10 на розетки в ванной? 4. На выход в баню и мастерскую лучше будет поставить 2P автоматы, чтобы ноль тоже отключать? 5. В мастерскую хочу провести 3-фазы, для того чтобы была розетка для подключения мощного эл. инструмента. Получается, что ради одной розетки придется ставить отдельный щиток в мастерской и автомат в доме на 4P. Можно ли как-то минимизировать количество комплектующих и облегчить схему? Схему щитка дома набросаю после того, как определюсь с разбивкой на фазы. Картинка с разбивкой по фазам грузится не хочет. PDF во вложении.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
falcar,
Задумки ... хорошие! Про кабель " (ВБбШв 2х6 (30м)" - не понятно. Про п.1 - Про п.2 - на любителя. 30 мА - и непарится. Про п.3 - поставьте. Про п.4 - МОЖНО. Про п.5 - решается легко. Все оборудование покупать ОДНОфазное. И в запасе иметь удлинитель/переноску ТРЕХфазную. Еще надо участок электрооборудовать!!! Розетку для триммера, фонари подсветки, скамейку!!! как без розетки!!! Ну и пирс...А как яхту в порту запить без розетки? И для воды пресной надо гидрант. Но это не в этой теме. Нормальные планы! Успехов в воплощении!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2020 Пользователь №: 57204 ![]() |
Про кабель " (ВБбШв 2х6 (30м)" - не понятно. На баню тяну 1 фазу и N. Возле нее делаю свой контур заземления, следовательно 2-х жильный кабель. Или не в этом вопрос? Про п.2 - на любителя. 30 мА - и непарится. 30 мА общее с фазы или отдельное на данную группу? Про п.5 - решается легко. Все оборудование покупать ОДНОфазное. И в запасе иметь удлинитель/переноску ТРЕХфазную. Ну тогда в щитке нужно делать трехфазную розетку. Еще надо участок электрооборудовать!!! Розетку для триммера, фонари подсветки, скамейку!!! как без розетки!!! На соседский столб установлю прожектор, который будет освещать 50% территории, плюс на доме 2 прожектора и на бане. Фонари, скамейки и прочее на солнечных. Для триммера и прочего розетки под обвязкой дома и на террасе. Ну и пирс...А как яхту в порту запить без розетки? И для воды пресной надо гидрант. Но это не в этой теме. Для яхты места маловато, пруд примерно 15х15х4м, но с надувной лодки рыбачить можно ![]() Нормальные планы! Успехов в воплощении!!! Спасибо. Сообщение отредактировал falcar - 18.5.2020, 14:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 21:27 |
|
![]() |