![]() Вывод по лаб. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вывод по лаб. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2020 Пользователь №: 57133 ![]() |
Просто на любую неважно какую цепь подается 127V в первой фазе напряжение 95V сопротивление 54 ОМ, во второй фазе напряжение 114V сопротивление Бесконечность то есть обрыв фазы, в третей фазе напряжение 31V сопротивление 18 ОМ.
Какой можно сделать вывод после полученных данных? Это вопрос по лабораторной работе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вывод:
В сети три фазы. Вторая фаза в обрыве. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вывод: В сети три фазы. Вторая фаза в обрыве. При чем перекос по фазам приличный наверно и ноль в обрыве. Напряжение то замеряли фазное. Так же непонятно если вторая фаза в обрыве то напряжение то откуда намеряли.может правильно сказать нагрузка в обрыве. НЕ? Или нагрузки нет. Сообщение отредактировал шахтер - 5.5.2020, 15:21 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |