Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата?

Олега
сообщение 4.5.2020, 7:00
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
Как у ванной появится собственный автомат?
Либо из закромов, либо новый приобретется. Какая разница. Он целесообразен.


Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
У ванной так и так 2 "тепловухи и коротухи".
На групповую линию 1,5 мм2 "тепловухи и коротухи" (обоих АВ) скорее "толстоваты"


Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
Я не считаю избыточным дублирующий автомат..
надо бы все АВ в зданиях дублировать.. И дублеров - тоже icon_wink.gif


Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
..дублирующий автомат, который кроме того подрабатывает выключателем нагрузки..
Тот АВ, которого дублируют, он не может подрабатывать ВН-ом ?


Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
При КЗ на любой из ваших линий может вырубиться и вводной.
При номинале вводного 32А и замене групповых АВ на 10-16 А это маловероятно. А на освещение можно и 4-6 А ставить.
У вас какой прогноз на ток КЗ в групповых линиях квартир ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 4.5.2020, 8:06
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Олега @ 4.5.2020, 7:00) *
При номинале вводного 32А и замене групповых АВ на 10-16 А это маловероятно. А на освещение можно и 4-6 А ставить.
У вас какой прогноз на ток КЗ в групповых линиях квартир ?

Да хоть на 1А поставь, всё равно вводной будет бить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 4.5.2020, 9:08
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Олега, мой коммент касался только предложения S-cream, аффтар его принял, а я считаю лишённым смысла, о чём и сообщил.
Цитата(S-cream @ 3.5.2020, 21:09) *
Инк, мое предложение было про "поменять местами".

Поэтому никаких закромов и приобретений в контексте той замены. О номиналах и переделке щитка я ничего не писал. Насчёт подработки ВНом и дублирования - комментировалось "входной автомат = мёртвый груз". Имхо, польза есть и сейчас.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2020, 10:23
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 8:06) *
Да хоть на 1А поставь, всё равно вводной будет бить.
Товарисчь олег, глупости не говорите. Откройте таблицы селективности Шнейдер и убедитесь, что меж модульными АВ 32А и 1А полная селективность (Т).


Цитата(Инк @ 4.5.2020, 9:08) *
Олега, мой коммент касался только предложения S-cream, аффтар его принял, а я считаю лишённым смысла, о чём и сообщил.
Так и я сообщаю, свое мнение - коротыш в ванной должен привести к отключению одной линии, а не всей квартиры. Или вы в принципе за единственный АВ на квартиру (как Dimka 1) ?


Цитата(Инк @ 4.5.2020, 9:08) *
Поэтому никаких закромов и приобретений в контексте той замены.
С учетом уже прозвучавшего (и до вашего вопроса про логику) у автора предначертана замена автоматов


Цитата(Инк @ 4.5.2020, 9:08) *
Имхо, польза есть и сейчас.
Таки третий последовательно ставим ? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 4.5.2020, 12:49
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Олега @ 4.5.2020, 10:23) *
Товарисчь олег, глупости не говорите. Откройте таблицы селективности Шнейдер и убедитесь, что меж модульными АВ 32А и 1А полная селективность.

Ну вот заставил меня какие-то таблицы смотреть. Таблицы это всё прекрасно конечно, но чисто из ПРАКТИКИ, даже если номиналы автоматов различаются в разы выбить первым может любой или оба сразу.

И да, кстати
Цитата(Олега @ 4.5.2020, 7:00) *
При номинале вводного 32А и замене групповых АВ на 10-16 А это маловероятно. А на освещение можно и 4-6 А ставить.
У вас какой прогноз на ток КЗ в групповых линиях квартир ?

Не пишите глупости, посмотрите таблицы селективности АВ Шнайдер, для вводного автомата 32А полную селективность обеспечивает только групповой АВ номиналом 1А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2020, 13:07
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 12:49) *
Таблицы это всё прекрасно конечно, но чисто из ПРАКТИКИ, даже если номиналы автоматов различаются в разы выбить первым может любой или оба сразу.
Какой ток КЗ (примерно) в групповой цепи квартиры ?


Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 12:49) *
Не пишите глупости, посмотрите таблицы селективности АВ Шнайдер, для вводного автомата 32А полную селективность обеспечивает только групповой АВ номиналом 1А.
После ответа на вопрос о токе КЗ будем смотреть кто и что пишет.


Что за заминки ? Я же не заставляю считать.. "Чисто из ПРАКТИКИ" ток КЗ в квартирах не доводилось измерять ?

ps: Где болтается этот Ваня Иванов, со своей дежурной рубрикой про характеристики "В" ?
А заодно и Roman D, с энергетической селективностью )))

Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2020, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.5.2020, 14:44
Сообщение #27





Гости






Цитата(Олега @ 4.5.2020, 13:07) *
Какой ток КЗ (примерно) в групповой цепи квартиры ? ...

Олега, у меня около трёхсот Ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2020, 16:48
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В конце цепи или на групповых АВ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 4.5.2020, 16:58
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Олега @ 4.5.2020, 13:07) *
"Чисто из ПРАКТИКИ" ток КЗ в квартирах не доводилось измерять ?

Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают.

А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А. Поэтому рассуждать о том какой автомат при КЗ отработает раньше бессмысленно, тут как карта ляжет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2020, 17:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 16:58) *
Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают.
Так я сразу понял, что вы этого никогда на практике не делали. Типа "срабатывают оба.. ну.. это судьба, они же модульные.."

Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 16:58) *
А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А.
Вводному С32 для срабатывания необходим расчетный ток более 320А. Но только на участке до групповых АВ (в щите). А ток КЗ в групповых цепях не обязан отщелкивать вводной, только групповые АВ.

У ТС - вообще беда с заниженным сечением (1,2), автоматы не более 13А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.5.2020, 17:33
Сообщение #31





Гости






Цитата(Олега @ 4.5.2020, 16:48) *
В конце цепи или на групповых АВ ?

В конце цепи, на самой дальней от этажного щита розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2020, 17:51
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2020, 17:33) *
В конце цепи, на самой дальней от этажного щита розетке.
Если вводной АВ С40, условная селективность с С16 соблюдена. Если вводной как у автора 32А, то можно:
1. Использовать в качестве вводного (общего) автомат в литом корпусе (самый путевый). (но не перед учетом ли?)
2. Сменить букву (характеристику).
3. Поставить в группы АВ с классом ограничения 3.

Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2020, 18:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 4.5.2020, 17:58
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 4.5.2020, 10:23) *
вы в принципе за единственный АВ на квартиру (как Dimka 1) ?


С учетом уже прозвучавшего (и до вашего вопроса про логику) у автора предначертана замена автоматов

Пока аффтар не заявил о таком намерении. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли чтобы докупать по-минимуму. УЗО и диф оставить, может в качестве вводного применить из имеющихся.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2020, 18:14
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 4.5.2020, 17:58) *
.. докупать по-минимуму. УЗО и диф оставить, может в качестве вводного применить из имеющихся.
У меня тоже нет намерения толкать ТС в излишние расходы.. но совсем не избежать.
Надо бы выяснить сколько ему дозволено употреблять.

Цитата(Инк @ 4.5.2020, 17:58) *
Пока аффтар не заявил о таком намерении.
Он пока просто не вник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
raa
сообщение 5.5.2020, 19:43
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.5.2020
Пользователь №: 57149



Цитата(Олега @ 3.5.2020, 18:24) *
Когда диф на 25 уберете на ванную вводной АВ с Iн=32А будет ограничивать ток на уровне 1,15ч1,45 Iн , а ставшее общим УЗО имеет номинал 25А. Теперь понятнее ?

То, что узо 25А - это понятно. Можно просто на комнаты его кинуть, в конце концов. По-хорошему там вообще всё нужно выкинуть и поставить другое.

Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
Как у ванной появится собственный автомат? У ванной так и так 2 "тепловухи и коротухи".

Ну очевидно же. Сейчас у ванной только собственный узо, а станет дифф (узо + автомат). Или это не эквивалентно?

Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) *
При КЗ на любой из ваших линий может вырубиться и вводной. А отключить ванную для ремонта можно и УЗО.

Может вырубиться, а может не вырубиться. Что за бред? И так на каждой линии уже два автомата: вводной и выводной ( или как вы их называете - я не знаю). Давайте тогда везде ставить по два вводных автомата, и ни одного на ванную, потому что всё равно может вырубиться. Ваша логика меня просто бесит. Вы мне очень напоминаете тех горе-электриков из серии "и так сойдёт", с котрыми мне посчастливилось столкнуться. Не удивлюсь, если Вы - один из них. Уж извините, если обижу. Но накипело.

Цитата(S-cream @ 3.5.2020, 21:09) *
Инк, мое предложение было про "поменять местами".
...
Впрочем, моё предложение исходило из расчета "сделать прям вот сейчас", а не то, что этого будет достаточно.

Спасибо большое, Ваше здравомыслие как бальзам на душу.

Цитата(гость олег @ 3.5.2020, 22:03) *
Многожилку в шинку и в автомат без наконечников не зажимать, иначе сгорит снова.

Спасибо, я так и думал. Но меня, если честно, даже одножильный 1.2мм в колодке смущает. Слишком мягкий. Что делать? Наконечник на моножилу? А может есть какие-то хорошие колодки где провод не напрямую винтом затягивается, или может даже самозажимные?

Цитата(Rezo @ 4.5.2020, 0:53) *
В моей очень многолетней практике чаще с точностью до наоборот.
Может я конечно "последний из Могикан", но не приемлю соединения "контакт через контакт", да к тому же с меньшей контактной площадью зажима.
Вот под винт, действительно не нужно....

Более того, я где-то прочитал, что в автомат под пластину многожильный провод нужно разбирать и расклыдвать одним слоем, а за нпконечники препод бил по рукам. Как-то так, если правильно понял. Ну, тем не менее, мне поставили наконечники на все многожильные концы, даже в автомат.

Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 8:06) *
Да хоть на 1А поставь, всё равно вводной будет бить.

Простите, я в этом, конечно, плохо соображаю, но может вводной ставить C класса, а на комнаты - B?...

Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 16:58) *
Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают.

А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А. Поэтому рассуждать о том какой автомат при КЗ отработает раньше бессмысленно, тут как карта ляжет.


Надо меньше "думать" и больше размышлять. Ваши рассуждения основаны только на наблюдениях и предположениях? Если бы вся наука так делалась, то человечество не ушло бы далеко от средневековых методови подходов к решению проблем. Надо больше читать и разбираться. Если ваша практика не соответствует теории - должна быть причина: кривые руки, некачественное оборудование, и т.д. Надо искать причину, а не действовать наобум вопреки теории, потому что у вас такая практика. Законы физики пока никто не отменял, и нарушаться они не могут.

Товарищи, всем огромное спасибо. Пост был создан с той целью, чтобы выяснить, с какого уровня электриками я здесь у себя столкнулся, что мне тут наделали, и стоит ли им доверять. Я уже понял, что уровень никакой. Работать с ними не буду. Кроме того, я немного подтянул знания в электрике, вы мне помогли убедиться, что я всё верно понимаю, и ещё объяснили некоторые моменты, так что теперь мне легче будет отличить хорошего электрика от нехорошего.

В этой квартире я ничего уже менять не буду. Просто постараюсь поскорее выехать из нее) Единственное, что меня беспокоит — это латунная колодка. Мне кажется, текучесть металлов никто не отменял, долго она не продержится с проводами 1.2мм. Я бы заменил её на что-то без прямого контакта провода с винтом и с большей площадью зажима, либо даже на самозажимную. Может посоветуете современные надёжные модели (только не клеммы на дин-рейку — нет места).

И ещё, можете посоветовать, как найти в своём городе хорошего электрика, умеющего не только аккуратно крутить провода, но и хорошо понимающего всю теорию? В частности, например, в Харькове. Спасибо.

Сообщение отредактировал raa - 5.5.2020, 19:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2020, 19:51
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(raa @ 5.5.2020, 19:24) *
может вводной ставить C класса, а на комнаты - B?...
Резон в этом есть. Буковки - это время-токовые характеристики, см.#32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.5.2020, 20:18
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(raa @ 5.5.2020, 19:43) *
Ваша логика меня просто бесит. Вы мне очень напоминаете тех горе-электриков из серии "и так сойдёт", с котрыми мне посчастливилось столкнуться. Не удивлюсь, если Вы - один из них. Уж извините, если обижу. Но накипело.

Спасибо за вежливое обращение несмотря на непрязнь icon_smile.gif
В этой теме мы наблюдаем хороший пример рационализации


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 5.5.2020, 22:45
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



crush.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
raa
сообщение 6.5.2020, 16:07
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.5.2020
Пользователь №: 57149



Цитата(Инк @ 5.5.2020, 20:18) *
мы берём некое утверждение, и начинаем подбирать факты, которые позволяют подтвердить данное утверждение. Соответственно, если факты не подходят, тем хуже для них.

Я как раз об этом и говорю. Это тот способ, которым Вы излогаете свои доводы: параметры оборудования — неудобный факт, его нужно отбросить, потому что он не согласуется с вашим опытом. В итоге приходим к аргументам типа "я всегда так делаю, пока проблем не было", при этом совершенно не берём во внимание ошибку выжившего. Труды всех учёных и инженеров идут на смарку, потому что Вы своим опытом затмили их всех. Уверен, электрик, зажавший в колодку многожильные провода, рассуждал абсолютно таким же образом. А мы из-за его мудрости могли тут сгореть заживо.
Ещё раз: у всего должно быть объяснение, или как минимум детальные исследования, подтверждающие факт. Иначе это не факт, а мнение. Факты на диване не рождаются, их нужно изучать и проверять, прежде чем констатировать. Ваш личный опыт — это совершенно ненаучный подход. Нужны хотя бы какие-то исследования данного вопроса.

Цитата(Инк @ 3.5.2020, 13:35) *
Или опыта мало или шинки хорошие попадаются и зажимаю качественно.

Или, или.... Или там, где зажали некачественно, люди подумали "нафиг нам такой электрик" и позвали другого, а с вами даже разговаривать не захотели. Если они живы вообще.
Вы сначала выясните, в чём конкретно причина, пожалуйста. Потом можно будет дальше размышлять. А то это всё — пальцем в небо.

И ещё. Нехорошо набираться опыта, ставя под угрозу безопасность людей. Люди уже собрали достаточно много опыта, в том числе и печального, чтобы сформулировать Вам ясно и понятно, как работать с многожильными проводами. Учите матчасть. И шинки не попадаться должны, а Вы как специалист должны их выбирать со всем знанием дела. Это целиком ваша ответственность.

Сообщение отредактировал raa - 6.5.2020, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 6.5.2020, 17:53
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
должны их выбирать со всем знанием дела
Это по вашему по теоретически.А часто приходится делать здесь и сейчас из того что есть.И автомат на 1Ампер может выбить вместе с 32амперным.Колодки такие как вы ищете есть в элтоварах но они сейчас работают только под заказ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 5:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены