=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как у ванной появится собственный автомат? Либо из закромов, либо новый приобретется. Какая разница. Он целесообразен.У ванной так и так 2 "тепловухи и коротухи". На групповую линию 1,5 мм2 "тепловухи и коротухи" (обоих АВ) скорее "толстоваты"Я не считаю избыточным дублирующий автомат.. надо бы все АВ в зданиях дублировать.. И дублеров - тоже ![]() ..дублирующий автомат, который кроме того подрабатывает выключателем нагрузки.. Тот АВ, которого дублируют, он не может подрабатывать ВН-ом ?При КЗ на любой из ваших линий может вырубиться и вводной. При номинале вводного 32А и замене групповых АВ на 10-16 А это маловероятно. А на освещение можно и 4-6 А ставить.У вас какой прогноз на ток КЗ в групповых линиях квартир ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Олега, мой коммент касался только предложения S-cream, аффтар его принял, а я считаю лишённым смысла, о чём и сообщил.
Инк, мое предложение было про "поменять местами". Поэтому никаких закромов и приобретений в контексте той замены. О номиналах и переделке щитка я ничего не писал. Насчёт подработки ВНом и дублирования - комментировалось "входной автомат = мёртвый груз". Имхо, польза есть и сейчас. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да хоть на 1А поставь, всё равно вводной будет бить. Товарисчь олег, глупости не говорите. Откройте таблицы селективности Шнейдер и убедитесь, что меж модульными АВ 32А и 1А полная селективность (Т).Олега, мой коммент касался только предложения S-cream, аффтар его принял, а я считаю лишённым смысла, о чём и сообщил. Так и я сообщаю, свое мнение - коротыш в ванной должен привести к отключению одной линии, а не всей квартиры. Или вы в принципе за единственный АВ на квартиру (как Dimka 1) ?Поэтому никаких закромов и приобретений в контексте той замены. С учетом уже прозвучавшего (и до вашего вопроса про логику) у автора предначертана замена автоматовИмхо, польза есть и сейчас. Таки третий последовательно ставим ? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Товарисчь олег, глупости не говорите. Откройте таблицы селективности Шнейдер и убедитесь, что меж модульными АВ 32А и 1А полная селективность. Ну вот заставил меня какие-то таблицы смотреть. Таблицы это всё прекрасно конечно, но чисто из ПРАКТИКИ, даже если номиналы автоматов различаются в разы выбить первым может любой или оба сразу. И да, кстати При номинале вводного 32А и замене групповых АВ на 10-16 А это маловероятно. А на освещение можно и 4-6 А ставить. У вас какой прогноз на ток КЗ в групповых линиях квартир ? Не пишите глупости, посмотрите таблицы селективности АВ Шнайдер, для вводного автомата 32А полную селективность обеспечивает только групповой АВ номиналом 1А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Таблицы это всё прекрасно конечно, но чисто из ПРАКТИКИ, даже если номиналы автоматов различаются в разы выбить первым может любой или оба сразу. Какой ток КЗ (примерно) в групповой цепи квартиры ?Не пишите глупости, посмотрите таблицы селективности АВ Шнайдер, для вводного автомата 32А полную селективность обеспечивает только групповой АВ номиналом 1А. После ответа на вопрос о токе КЗ будем смотреть кто и что пишет.Что за заминки ? Я же не заставляю считать.. "Чисто из ПРАКТИКИ" ток КЗ в квартирах не доводилось измерять ? ps: Где болтается этот Ваня Иванов, со своей дежурной рубрикой про характеристики "В" ? А заодно и Roman D, с энергетической селективностью ))) Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2020, 13:55 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В конце цепи или на групповых АВ ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
"Чисто из ПРАКТИКИ" ток КЗ в квартирах не доводилось измерять ? Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают. А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А. Поэтому рассуждать о том какой автомат при КЗ отработает раньше бессмысленно, тут как карта ляжет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают. Так я сразу понял, что вы этого никогда на практике не делали. Типа "срабатывают оба.. ну.. это судьба, они же модульные.."А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А. Вводному С32 для срабатывания необходим расчетный ток более 320А. Но только на участке до групповых АВ (в щите). А ток КЗ в групповых цепях не обязан отщелкивать вводной, только групповые АВ.У ТС - вообще беда с заниженным сечением (1,2), автоматы не более 13А. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В конце цепи, на самой дальней от этажного щита розетке. Если вводной АВ С40, условная селективность с С16 соблюдена. Если вводной как у автора 32А, то можно:1. Использовать в качестве вводного (общего) автомат в литом корпусе (самый путевый). (но не перед учетом ли?) 2. Сменить букву (характеристику). 3. Поставить в группы АВ с классом ограничения 3. Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2020, 18:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
вы в принципе за единственный АВ на квартиру (как Dimka 1) ? С учетом уже прозвучавшего (и до вашего вопроса про логику) у автора предначертана замена автоматов Пока аффтар не заявил о таком намерении. Я за то, -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. докупать по-минимуму. УЗО и диф оставить, может в качестве вводного применить из имеющихся. У меня тоже нет намерения толкать ТС в излишние расходы.. но совсем не избежать.Надо бы выяснить сколько ему дозволено употреблять. Пока аффтар не заявил о таком намерении. Он пока просто не вник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
Когда диф на 25 уберете на ванную вводной АВ с Iн=32А будет ограничивать ток на уровне 1,15ч1,45 Iн , а ставшее общим УЗО имеет номинал 25А. Теперь понятнее ? То, что узо 25А - это понятно. Можно просто на комнаты его кинуть, в конце концов. По-хорошему там вообще всё нужно выкинуть и поставить другое. Как у ванной появится собственный автомат? У ванной так и так 2 "тепловухи и коротухи". Ну очевидно же. Сейчас у ванной только собственный узо, а станет дифф (узо + автомат). Или это не эквивалентно? При КЗ на любой из ваших линий может вырубиться и вводной. А отключить ванную для ремонта можно и УЗО. Может вырубиться, а может не вырубиться. Что за бред? И так на каждой линии уже два автомата: вводной и выводной ( или как вы их называете - я не знаю). Давайте тогда везде ставить по два вводных автомата, и ни одного на ванную, потому что всё равно может вырубиться. Ваша логика меня просто бесит. Вы мне очень напоминаете тех горе-электриков из серии "и так сойдёт", с котрыми мне посчастливилось столкнуться. Не удивлюсь, если Вы - один из них. Уж извините, если обижу. Но накипело. Инк, мое предложение было про "поменять местами". ... Впрочем, моё предложение исходило из расчета "сделать прям вот сейчас", а не то, что этого будет достаточно. Спасибо большое, Ваше здравомыслие как бальзам на душу. Многожилку в шинку и в автомат без наконечников не зажимать, иначе сгорит снова. Спасибо, я так и думал. Но меня, если честно, даже одножильный 1.2мм в колодке смущает. Слишком мягкий. Что делать? Наконечник на моножилу? А может есть какие-то хорошие колодки где провод не напрямую винтом затягивается, или может даже самозажимные? В моей очень многолетней практике чаще с точностью до наоборот. Может я конечно "последний из Могикан", но не приемлю соединения "контакт через контакт", да к тому же с меньшей контактной площадью зажима. Вот под винт, действительно не нужно.... Более того, я где-то прочитал, что в автомат под пластину многожильный провод нужно разбирать и расклыдвать одним слоем, а за нпконечники препод бил по рукам. Как-то так, если правильно понял. Ну, тем не менее, мне поставили наконечники на все многожильные концы, даже в автомат. Да хоть на 1А поставь, всё равно вводной будет бить. Простите, я в этом, конечно, плохо соображаю, но может вводной ставить C класса, а на комнаты - B?... Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают. А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А. Поэтому рассуждать о том какой автомат при КЗ отработает раньше бессмысленно, тут как карта ляжет. Надо меньше "думать" и больше размышлять. Ваши рассуждения основаны только на наблюдениях и предположениях? Если бы вся наука так делалась, то человечество не ушло бы далеко от средневековых методови подходов к решению проблем. Надо больше читать и разбираться. Если ваша практика не соответствует теории - должна быть причина: кривые руки, некачественное оборудование, и т.д. Надо искать причину, а не действовать наобум вопреки теории, потому что у вас такая практика. Законы физики пока никто не отменял, и нарушаться они не могут. Товарищи, всем огромное спасибо. Пост был создан с той целью, чтобы выяснить, с какого уровня электриками я здесь у себя столкнулся, что мне тут наделали, и стоит ли им доверять. Я уже понял, что уровень никакой. Работать с ними не буду. Кроме того, я немного подтянул знания в электрике, вы мне помогли убедиться, что я всё верно понимаю, и ещё объяснили некоторые моменты, так что теперь мне легче будет отличить хорошего электрика от нехорошего. В этой квартире я ничего уже менять не буду. Просто постараюсь поскорее выехать из нее) Единственное, что меня беспокоит — это латунная колодка. Мне кажется, текучесть металлов никто не отменял, долго она не продержится с проводами 1.2мм. Я бы заменил её на что-то без прямого контакта провода с винтом и с большей площадью зажима, либо даже на самозажимную. Может посоветуете современные надёжные модели (только не клеммы на дин-рейку — нет места). И ещё, можете посоветовать, как найти в своём городе хорошего электрика, умеющего не только аккуратно крутить провода, но и хорошо понимающего всю теорию? В частности, например, в Харькове. Спасибо. Сообщение отредактировал raa - 5.5.2020, 19:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ваша логика меня просто бесит. Вы мне очень напоминаете тех горе-электриков из серии "и так сойдёт", с котрыми мне посчастливилось столкнуться. Не удивлюсь, если Вы - один из них. Уж извините, если обижу. Но накипело. Спасибо за вежливое обращение несмотря на непрязнь ![]() В этой теме мы наблюдаем хороший пример рационализации -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
мы берём некое утверждение, и начинаем подбирать факты, которые позволяют подтвердить данное утверждение. Соответственно, если факты не подходят, тем хуже для них. Я как раз об этом и говорю. Это тот способ, которым Вы излогаете свои доводы: параметры оборудования — неудобный факт, его нужно отбросить, потому что он не согласуется с вашим опытом. В итоге приходим к аргументам типа "я всегда так делаю, пока проблем не было", при этом совершенно не берём во внимание ошибку выжившего. Труды всех учёных и инженеров идут на смарку, потому что Вы своим опытом затмили их всех. Уверен, электрик, зажавший в колодку многожильные провода, рассуждал абсолютно таким же образом. А мы из-за его мудрости могли тут сгореть заживо. Ещё раз: у всего должно быть объяснение, или как минимум детальные исследования, подтверждающие факт. Иначе это не факт, а мнение. Факты на диване не рождаются, их нужно изучать и проверять, прежде чем констатировать. Ваш личный опыт — это совершенно ненаучный подход. Нужны хотя бы какие-то исследования данного вопроса. Или опыта мало или шинки хорошие попадаются и зажимаю качественно. Или, или.... Или там, где зажали некачественно, люди подумали "нафиг нам такой электрик" и позвали другого, а с вами даже разговаривать не захотели. Если они живы вообще. Вы сначала выясните, в чём конкретно причина, пожалуйста. Потом можно будет дальше размышлять. А то это всё — пальцем в небо. И ещё. Нехорошо набираться опыта, ставя под угрозу безопасность людей. Люди уже собрали достаточно много опыта, в том числе и печального, чтобы сформулировать Вам ясно и понятно, как работать с многожильными проводами. Учите матчасть. И шинки не попадаться должны, а Вы как специалист должны их выбирать со всем знанием дела. Это целиком ваша ответственность. Сообщение отредактировал raa - 6.5.2020, 16:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата должны их выбирать со всем знанием дела Это по вашему по теоретически.А часто приходится делать здесь и сейчас из того что есть.И автомат на 1Ампер может выбить вместе с 32амперным.Колодки такие как вы ищете есть в элтоварах но они сейчас работают только под заказ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |