![]() Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
В моей квартире какая-то странная (по моему непрофессиональному мнению) схема подключения автоматов. Подскажите, пожалуйста, может в этом есть какой-то сакральный смысл?
Общая фаза сначала идёт на общий автомат C32. Это вроде понятно. Затем общие фаза и ноль проходят через дифавтомат C25 30мА. Зачем снова автомат, причём на 25? Затем фаза расходится на комнаты через автоматы C25, и ещё фаза и ноль уходят на ванную через УЗО 30мА. Зачем дополнительный УЗО, и самое главное, почему нет отдельного автомата на ванную? Является ли такое подключение вообще правильным, или это полный бред? Сообщение отредактировал raa - 2.5.2020, 21:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Полный бред. Потому что делал штукатур
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
raa, Электрик черный провод на N не пустит...
Так что оценка выше ... это еще вежливо) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
Вообще-то, чёрный провод добавил вчера другой электрик взамен белого многожильного. А многожильный погорел вместе с нулевой колодкой. Возможно потому, что был без наконечника, а может просто все провода ослабли и грели колодку все вместе, отчего она в итоге треснула. Точно сказать я теперь затрудняюсь. Вот так это выглядело, когда мне впервые пришлось туда заглянуть:
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
На вводе поставить двухполюсник, а узо и диф поменять местами, и будет более-менее правильно.
Но надо уточнить сечения проводов для проверки номиналов аппаратов. И, вопрос: у вас разделение по комнатам? Т.е. автомат защищает все электрооборудование в каждой своей комнате? Тогда и по 25А автоматам - перебор. Или освещение отдельно? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
Спасибо, я как раз и подумал, что как минимум логичнее узо и дифф поставить наоборот. Но засомневался, вдруг я просто не знаю чего-то из-за некомпетентности в этом вопросе. Выходит, я в электрике компетентнее этих электриков? Или они просто ленивые? Не понимаю, как такое можно делать. У меня только опыт радиоэлектроники в детстве и схемотехника в универе 20 лет назад - и то смог разобраться.
А с проводами там вообще печаль. Ещё на стадии ремонта заложили 1.2мм (моножила, цветом отдалённо напоминает медь) в каждую комнату, и в ванную тоже. Когда делали щиток, проводка уже была готова. Но зачем туда автоматы C25 поставили — мне всё же не ясно. Как будто они просто достались даром. И ещё вопрос. Как вы относитесь к латунной колодке? Мне кажется, это ненадежно, потому что такие тонкие провода быстро прослабнут в виду текучести металла. Подтягивать каждый год — геморрой. Должны же быть нормальные современные колодки, хотя бы с пластинами, или самозажимные. Или может просто не нужно зажимать в них голые многожильные провода — и будет всё норм? Сообщение отредактировал raa - 2.5.2020, 21:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ещё на стадии ремонта заложили 1.2мм Это точно... печаль...Тогда в щитке автоматам 25А просто делать нечего, а С16А на грани фола. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
я как раз и подумал, что как минимум логичнее узо и дифф поставить наоборот Какова логика? Как вы относитесь к латунной колодке? Мне кажется, это ненадежно, потому что такие тонкие провода быстро прослабнут в виду текучести металла. Подтягивать каждый год — геморрой. Или может просто не нужно зажимать в них голые многожильные провода — и будет всё норм? По вашим фото не видно, что была латунная. Шарики расплавленного металла серые. Хоть бы напильником оголили, - может там какой-то цинковый или алюминиевый сплав. У меня ни разу не было проблем с латунными шинками. Даже если зажаты многопроволочные жилы без наконечников. Без ежегодного подтягивания. Или опыта мало или шинки хорошие попадаются и зажимаю качественно. Сообщение отредактировал Инк - 3.5.2020, 13:39 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
А как Вы определяете, что у Вас ни разу не было проблем с латунными шинками?
По поводу логики поменять местами узо и диф - смотрите выше, там добрый человек уже всё объяснил подробно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Наконечники НШВИ. Не реклама.
Цитата Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По поводу логики поменять местами узо и диф - смотрите выше, там добрый человек уже всё объяснил подробно. Кроме того, что номинал УЗО нужно повысить минимум до 32А.Наконечники НШВИ. В монолитные - разве что шаманством Цитата Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В монолитные - разве что шаманством ![]() Достаточно менагера с клавиатурой... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 ![]() |
По поводу логики в том, чтобы поменять местами узо и диф. Простите, запарился, здесь подробного объяснения не было. Объясняю, как я это понимаю. Если поменять их местами и заменить однополюсный входной автомат на двуполюсный, то у ванной появится собственный автомат, как и должно быть, а на входе не будет избыточных автоматов, как сейчас. На данный момент входной автомат на 32 висит мёртвым грузом, потому сразу после него стоит диф на 25, а ванная не имеет своего собственного автомата, и в случае кз вырубит всю электрику в квартире. Ну вроде всё на схеме видно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
ОК, а то я уже все обои над монитором рассмотрел и на потолок перешёл.
Как у ванной появится собственный автомат? У ванной так и так 2 "тепловухи и коротухи". Я не считаю избыточным дублирующий автомат, который кроме того подрабатывает выключателем нагрузки, тем более что вся автоматика бюджетной серии. Если вы думаете, что при КЗ 100% отработает только отдельный автомат, если его поставить на линию ванной, то нет - как карта ляжет. При КЗ на любой из ваших линий может вырубиться и вводной. А отключить ванную для ремонта можно и УЗО. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Инк, мое предложение было про "поменять местами".
Если дальше по ветке смотреть, так получается, что вообще достаточно одного единственного АВ на вводе, а остальное можно и УЗО обойтись. И вообще, АВ только от КЗ защищает... Согласен только с замечанием Олега, про номиналы. При этом, почти на 100% уверен, что 25А ТС не потребляет никогда. Впрочем, моё предложение исходило из расчета "сделать прям вот сейчас", а не то, что этого будет достаточно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Всё однополюсные автоматы(кроме вводного) и диф на ванную поставить на 16А, УЗО на 40А( лучше 63А).
От вводного АВ запитать УЗО и диф, от УЗО запитать все однополюсные автоматы. Многожилку в шинку и в автомат без наконечников не зажимать, иначе сгорит снова. Сообщение отредактировал гость олег - 3.5.2020, 22:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Многожилку в шинку и в автомат без наконечников не зажимать, иначе сгорит снова. Можно взять наконечники медные, лужёные -ТМЛ, сначала то место куда вставляеш многожилу полностью заливаеш припоем, потом пропаиваеш саму многожилу, и потом разогревши припой в наконечнике вставляеш в него многоножилу, прогреваеш, ну и остужаеш. В автомат просто скручиваю провод и облуживаю. Вообщем геморно конечно, просто у меня нет инструмента для обжима, поэтому пользуюсь паяльником. Пайка должна быть качественной, тем кто не владеет паяльником не советую. Сообщение отредактировал АБорис - 3.5.2020, 23:17 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(гость олег @ 3.5.2020, 23:03) Многожилку в шинку и в автомат без наконечников не зажимать, иначе сгорит снова. В моей очень многолетней практике чаще с точностью до наоборот.Может я конечно "последний из Могикан", но не приемлю соединения "контакт через контакт", да к тому же с меньшей контактной площадью зажима. Вот под винт, действительно не нужно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 21:42 |
|
![]() |