![]() схема подключения счетчика , схема подключения счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() схема подключения счетчика , схема подключения счетчика |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Я не понимаю, в чём проблема? - подключите нормально и не городите ерунду!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я не понимаю, в чём проблема? - подключите нормально и не городите ерунду! Не знаю, к кому адресовано.. т.к. "нагорожено" до нас ![]() Однако в нагороженном (нетрадиционном подключении) никакой принципиальной ерундистики не обнаружено. Считать будет. Есть научные возражения ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Считать будет. Есть научные возражения ? Пока недостаточно информации, что он там считать будет; но из имеющейся - с большой долей вероятности, на 1/3 меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
#22 неразрывно связан с #14, 16 18.. т.е. если ПУ "сфазирован правильно" и отсутствуют перепутки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ПУ "сфазирован правильно" и отсутствуют перепутки. Если вернуться снова к #1, Цитата 1. косинус фи на фазе С колеблется около ноля. 2. мгновенная мощность на фазе С в 10-15 раз меньше чем на других. причем токи на счетчике на всех фазах примерно одинаковые В н.у. такого физически быть не может. Если косинус близок к нулю, это соотсетствует углу между векторами тока и напряжения 90. Явный признак перепутки и 0% активной нагрузки (при равных токах) зарегистрируется в фазе С. Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2020, 13:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А вы снова про углы и перепутки.. Подтверждённый показаниями топикстартера факт неправильного монтажа узла учёта. Поэтому вернее надо было сказать: такого не должно быть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
в общем нашли мы ошибку в подключении. две шинки на которых сидели ТТ приходили сверху а одна снизу .с первого взгляда это незаметно. а трансформаторы тока были все установлены в одном положении. короче, при замене ТТ перепутали Л1 и Л2. мы вторичные цепи перекинули, счетчик начал показывать правильные значения. всем спасибо!:)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 18:18 |
|
![]() |