![]() Трехфазная цепь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трехфазная цепь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57053 ![]() |
Объясните пожалуйста!!!
1.) Что такое нейтральное напряжение сдвига? Когда происходит нейтральный сдвиг? 2.) Зачем нужен нейтральный провод? 3.) Почему в схемах электроснабжения нейтральный провод не включает предохранитель? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 ![]() |
1) Напряжение смещения нейтрали. Возникает при несимметрии трёхфазной нагрузки(разнице между сопротивлениями нагрузок трёх фаз). Когда нагрузки трёх фаз одинаковы, токи и напряжения этих нагрузок также равны между собой, напряжение между нейтралью нагрузки и нейтралью источника(трансформатора/генератора) отсутствует(в идеале). В случае, если фазные нагрузки неодинаковы, токи и напряжения этих нагрузок также неодинаковы и зависят от того, насколько нагрузки различаются между собой(по сопротивлению). Если фаза нагружена сильно(низкое сопротивление нагрузки), напряжение на ней сильно проседает, если нагружена слабо(высокое сопротивление нагрузки) - напряжение повышается вплоть до линейного. Между нейтралью нагрузки и нейтралью источника при этом возникает "напряжение смещения нейтрали", величина которого зависит от соотношений фазных нагрузок(сопротивлений).
2) В бытовых трёхфазных сетях, питающих жилые дома, нагрузка трёх фаз всегда несимметрична, поскольку в любой момент времени разное количество потребителей использует разное количество электроприборов. Но напряжение в розетках должно быть постоянным(по величине) и не должно изменяться с изменением количества потребителей, эксплуатирующих сеть в текущий момент времени. Для решения этой проблемы умные дядьки и придумали нулевой(нейтральный) провод. При соединении нейтралей источника и нагрузки нулевым проводом нагрузка каждой фазы оказывается подключена непосредственно к началу и концу(фазе и нулю) своей фазной обмотки, а это значит, что напряжение нагрузки любой отдельно взятой фазы больше не зависит от сопротивлений нагрузок других фаз. Нулевой провод нивелирует разность потенциалов между нейтралями источника и нагрузки(напряжение смещения нейтрали), не позволяя фазным напряжениям отклоняться от номинальных значений при несимметрии нагрузок. При этом часть тока распределяется между тремя фазами, а "излишний ток", равный векторной сумме токов трёх фаз, протекает между нейтралями по нулевому проводу. 3) Очевидно, что включать предохранитель в разрыв нейтрального провода - "плохая идея"(просто ужасная), ведь в случае его "срабатывания" фазные напряжения из-за несимметрии нагрузки отклонятся от номиналов, и у кого-то выгорит вся техника в доме. Сообщение отредактировал Alexey104 - 24.4.2020, 15:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57053 ![]() |
Может быть вы знаете, когда ток нейтрали будет больше, чем ток фазы?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 7:39 |
|
![]() |