У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000. Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина?
|