Напряжение на корпусе

Олега
сообщение 18.4.2020, 12:12
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 18.4.2020, 11:55) *
да левитация
Ну, если Карлсон, тады да.

Цитата(с2н5он @ 18.4.2020, 11:55) *
а так?
Не понял "так". Ощупывание того же корпуса снизу ? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2020, 12:03
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну да, к фазе ближе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2020, 12:49
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ближе к заземляющему проводнику. Фазные проводники не нарисованы, могут быть как снизу, так и сверху.. Но это другая тема. Наша называется "Напряжение на корпусе". Потенциал по всему корпусу практически одинаков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2020, 14:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. опасности никакой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2020, 15:28
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Разве что прикинуть для убедительности.
Для заземляющего проводника возьмем минимальное сечение по меди 6 мм2
Для 2 м (от щитка до земли) Rз.пр.=0,0061 Ом
Пусть Rзу тп=4, у потребителя 6, в сумме 10 Ом
При замыкании фазы на корпус (сопротивления проводов не учитываем) Iз.пр.=22А
Uпад.=Uпр.=0,134 В
Стандартное для расчетов сопр.тельца 1000 Ом, обувку опять не учитываем ))
Получаем ток через тело 0,134 мА
Я не знаю, что еще можно допустить, чтобы превысить 3,5 мА переменного тока (действ.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2020, 19:19
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 19.4.2020, 15:28) *
Для 2 м (от щитка до земли) Rз.пр.=0,0061 Ом

это как, если касание щитка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2020, 19:55
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 19.4.2020, 19:19) *
это как, если касание щитка?
Касание щитка человеком практически никак не влияет на общее сопротивление цепи.
Посчитайте общее сопротивление 2-х параллельных сопротивлений 0,0061 Ом и 1000 Ом.

Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2020, 19:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2020, 20:51
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. безопасно, даже если автомат не сработает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2020, 21:16
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что, в вашем понимании, есть безопасность (и в частности электробезопасность) ? Каковы критерии ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2020, 21:55
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



остаться в живых и т.п.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2020, 6:51
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А конкретную величину летального для вас напряжения или тока вы назвать не можете ? . Надо бы экспериментальную установку собрать. Сначала конечно с автоматом..))

До начала опытов спрошу - ориентироваться на общепринятые (нормативные) величины вам что не позволяет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2020, 7:25
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ясно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 19:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены