Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение на корпусе

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 16.4.2020, 15:27
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Есть щиток с автоматами. К нему подходит 4 провода. Три фазы и ноль. От автоматов питаются однофазные приборы. Корпус щитка подсоединен с нулю.
Мне как обывателю интересно, может ли быть напряжение на корпусе щитка? И опасно ли оно для человека?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.4.2020, 16:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может
опасно
пожалуйста


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.4.2020, 22:31
Сообщение #3





Гости






А если он будет заземлен, то опасность для человека исчезнет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.4.2020, 23:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.4.2020, 16:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Гость @ 16.4.2020, 22:31) *
А если он будет заземлен, то опасность для человека исчезнет?


Да.

Или нельзя с модером несоглашаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2020, 16:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вы уверены что автомат сработает? и что человек не окажется на пути напряжение - земля и раз напряжение на корпусе, то оно ещё где то есть

как хотите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2020, 17:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 16.4.2020, 22:31) *
А если он будет заземлен, то опасность для человека исчезнет?

Цитата(с2н5он @ 16.4.2020, 23:54) *
нет
А если он еще и в СУП включен, то опасность для человека исчезнет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.4.2020, 18:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Добрый день ... исходя из того, что нам известно ...вопросы и ответы
Цитата(Гость_Иван_* @ 16.4.2020, 15:27) *
Есть щиток с автоматами. ... Корпус щитка подсоединен с нулю.
Где установлен этот щиток?
Цитата
Мне как обывателю интересно, может ли быть напряжение на корпусе щитка?
Если вас интересует напряжение, на корпусе щитка, относительно земли ... 100пудово будет, но, не имеющее постоянной величины.
Цитата
И опасно ли оно для человека?
Нам погадать, чоли ... как можно угадать опасно или нет не зная величину напряжения, на тот момент, когда Вам вздумается трогать его! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 17.4.2020, 18:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2020, 18:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 17.4.2020, 17:06) *
то опасность для человека исчезнет?

нет, ответ был дан исходя из худших условий (см.также пост icon_cool.gif, например улица


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2020, 19:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 18:32) *
нет, ответ был дан исходя из худших условий (см.также пост 8 ), например улица
В этих условиях при нахождении заземлителя рядом со щитом опасность для человека исчезнет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2020, 20:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кто сказал что он там есть?
Олега, вопрос ТС из разряда - если я суну пальцы в розетку, мне ничего не будет? поэтому и ответ
Цитата(с2н5он @ 16.4.2020, 16:50) *
опасно

как уже было правильно сказано
Цитата(off.open @ 17.4.2020, 18:23) *
Нам погадать, чоли ... как можно угадать опасно или нет

кстати

Цитата(Олега @ 17.4.2020, 19:09) *
при нахождении заземлителя рядом со щитом

Вы рискнёте взяться за фазу?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2020, 20:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 20:13) *
кто сказал что он там есть?
Щит на наружной стене, опоре..
Вводная - заземлить. Логично кратчайшим путем (и по МЗ) опустить от щита заземляющий проводник в грунт, к заземлителю.
Вобщем, вариант такой вероятен.

Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 20:13) *
кстати
Вы рискнёте взяться за фазу?
Надеюсь, вы не о голимой фазе спрашиваете, а про ОПЧ щита, на которую попал L-проводник.
В этом случае напряжение прикосновения близко к нулю. (I замыкания на землю*R заземл.проводника)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2020, 21:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 17.4.2020, 20:47) *
Вводная - заземлить.

таки дико извиняюсь, но ТЗ у ТС
Цитата(Гость_Иван_* @ 16.4.2020, 15:27) *
Корпус щитка подсоединен с нулю.

Цитата(Олега @ 17.4.2020, 20:47) *
В этом случае напряжение прикосновения близко к нулю.

опять же где у ТС что прикосновение будет после попадания фазы на щиток

Цитата(Олега @ 17.4.2020, 20:47) *
не о голимой фазе

в момент попадания это будет голимая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2020, 23:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 21:35) *
таки дико извиняюсь, но ТЗ у ТС
Зачем же "дико" ?
ТЗ - в первом сообщении. А вводная - в третьем. Хотя, я думаю автор обоих тот же..


Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 21:35) *
опять же где у ТС что прикосновение будет после попадания фазы на щиток
Это в худшем случае..почему нет..


Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 21:35) *
в момент попадания это будет голимая
Я говорил о том, что это не схватывание за фазный проводник, который не соединен с заземленной ОПЧ ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2020, 8:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 17.4.2020, 23:12) *
А вводная

да, пролупоглазил

Цитата(Олега @ 17.4.2020, 23:12) *
это не схватывание за фазный проводник

а в чём разница в момент попадания фазы, именно в момент


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.4.2020, 10:11
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чтобы не путаться в некоторых моментах (тонкая материя) - повторюсь. ОПЧ должна быть заземлена до попадания на нее фазы, а тем более "в момент". Голимой (металлическое замыкание) или не очень - не важно. При этом Uпр.≈0
Или вы хотите дозволить хвататься за L-проводник при одномоментном касании его к заземленному корпусу ? Поясните.

Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2020, 10:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2020, 10:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



стоит чел, держится за щиток, появляется фаза на щитке, и ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 18.4.2020, 11:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



И пропадает фаза на щите...
Потому как отключил фазу автомат/сгорел предохранитель!
Напряжение только на время срабатывания автомата/сгорания предохранителя.
Понятно, что речь идет про нормальные условия, а не где сделано так, что пакетик с землей висит рядом со щитом.
Или по простому, где нормальный порядок и нормальные специалисты расчитали/сделали/обслуживают...
Но есть и другой вариант, типа людей много/всех не убьет/грамотного спеца приглашать не буду/ и пр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.4.2020, 11:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 18.4.2020, 10:24) *
стоит чел, держится за щиток, появляется фаза на щитке, и ?
И.. ничего страшного (для человека над ЗУ) не происходит
Прикрепленное изображение

А если ещё и обувь сухая.. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2020, 11:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2020, 11:55
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 18.4.2020, 11:41) *
обувь сухая.. icon_wink.gif

да левитация
а так?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 14:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены