Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.4.2020, 20:17
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Наверное лучше спросить тут. Дело такое, в частном доме, периодически стало выбивать вводной автомат вместе с автоматом на улице в щите. Дом ещё не закончен, поэтому периодически подключают разные мощные приборы. То машину для штукатурки, то электро обогреватель, то электро двигатель на 2.2kw, то ещё что-то. Выбивает не всегда, закономерности нет. То всё как часы работает, то бывает выбьет. Например в последний раз выбило при включении электро обогревателя на 3.3kw. Выбило оба автомата (улица и дом), включили автоматику и работало и работает до сих пор. Просто становиться не приятно, если закончим все работы, заедем и будет так происходить. Электрик говорит что вероятно пробит (поврежден) вводной кабель от щита до дома.
В щите на улице автомат С20А, дома в щите С25А. Линия 0.4кв. 3 фазы, 380В. Вводной кабель - 5х16мм (80метров). Это то что у меня в паспорте написано.
Скажите, можно ли как то проверить виноват ли кабель? Может даже можно примерное место повреждения установить? Или это именно дома выбывает? Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что делать то. Спасибо!
фото тут (автомат) ibb.co/0Xs0xnB
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.4.2020, 20:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А ТАМ я вам мало информации дал?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лев_*_*
сообщение 14.4.2020, 23:40
Сообщение #3





Гости






С20 рассчитан на 4,4 КВт на фазу, возможно у вас просто перегруз одной из фаз...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 15.4.2020, 4:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.4.2020, 23:17) *
стало выбивать вводной автомат вместе с автоматом на улице в щите.
В щите на улице автомат С20А, дома в щите С25А.

Если эл. энергия поступает с улицы на С20, затем в дом на С25, то нужно бы номиналы поменять местами.
По вопросу:
Без нагрузки отключение автоматов происходит? Нет - значит изоляция кабеля не при чём.
Измеряли напряжение сети? Сильно меняется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.4.2020, 9:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.4.2020, 20:17) *
фото тут (автомат) ibb.co/0Xs0xnB


Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 65%
Прикрепленное изображение
758 x 1006 (143.1 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 7:05
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены