Максимально допустимый ток на контакторе , На всех контакторах стоит маркировка номинального тока

Dallas1
сообщение 10.4.2020, 23:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2020
Пользователь №: 57034



На всех контакторах стоит маркировка номинального тока контактора, но какое значение максимального тока способен он выдержать ?(либо это процентное соотношение) То есть если ток нагрузки ,допустим 26А , то нужно уже 32 А контактор ставить либо еще на 25 А подойдет? Понятно что для продолжительной работы лучше подбирать в диапазоне 70-80% от номинала, но все же)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 11.4.2020, 1:32
Сообщение #2





Гости






Цитата(Dallas1 @ 10.4.2020, 23:30) *
...нужно уже 32 А контактор ставить либо еще на 25 А подойдет?...

на 25 А подойдет. Однако, в каком режиме? Там еще пишется, скажем АС1, или АС3 ну, и т.д. Если АС1 - то это я бы считал 40% от требуемого номинала, АС3 - 100%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.4.2020, 2:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dallas1 @ 10.4.2020, 23:30) *
На всех контакторах стоит маркировка номинального тока контактора, но какое значение максимального тока способен он выдержать ?(либо это процентное соотношение) То есть если ток нагрузки ,допустим 26А , то нужно уже 32 А контактор ставить либо еще на 25 А подойдет? Понятно что для продолжительной работы лучше подбирать в диапазоне 70-80% от номинала, но все же)

Что написано то и подойдет , читаем сравниваем со своими задачами сходится ставим .о чем тут еше думать. Ведь все написано.

Цитата(ВВ @ 11.4.2020, 1:32) *
на 25 А подойдет. Однако, в каком режиме? Там еще пишется, скажем АС1, или АС3 ну, и т.д. Если АС1 - то это я бы считал 40% от требуемого номинала, АС3 - 100%.

Так и режимы сравниваем со своим. Там же именно для режима и написанно конкретно.