Добрый день форумчане.
Прошу помощи в определении подключения микроинверторов солнечных батарей к электро сети дома (схема в приложении). Интересует следующее:
![]() Пардон, сам я не электрик, Микроинвертор с 36-50V DC (постоянное напряжение) на 220V AC (переменное напряжение), выходные характеристики : OUTPUT DATA @230VAC Peak output power 600 watt Rated output power 550 watt Rated output current 2.3A Rated voltage range* 180VAC ‐ 260VAC Rated frequency range* 47 ‐ 52.5Hz Power factor (cos φ) >0.96 синхронизация фаз происходит с синусоидой сети. Если сеть отключается, соответственно микро инвертор не может совершать преобразование. Прямоугольники с пометкой 100W 18V 5.5A - солнечные панели. AC junction box - просто соединительная коробка. Circuit breaker - выключатель. Спасибо за помощь Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 16:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может для начала перевести надписи на прямоугольниках в схеме? А то не все мы тут по-английски можем. Вторым делом пояснить что это. Тогда и помощь охотнее придет
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Первое, что смущает - надпись TNC-S на вводе, а дальше четыре провода и какая-то самостийная земля для личного пользования.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Roman D, ключница схему рисовала
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Первое, что смущает - надпись TNC-S на вводе, а дальше четыре провода и какая-то самостийная земля для личного пользования. Дык тут вроде в норме ... "система в доме" и локальное заземление "подсолнухов" отдельно.Меня смущает непосредственное подключение т.н. EVT-500 к фазам. Не раскрывая сущности этих EVT, автор просит совета по их подключению. ![]() Имхо (на всяк случай) ... для подключения (на каждую фазу) потребуется автомат 6А (а еще лучше плавкий предохранитель 2А) и УЗО на 10мА ... все-таки они под дождиком будут. Всяко хуже не будет ... и я спать буду спокойно! ![]() Может для начала перевести надписи на прямоугольниках в схеме? Я тоже не "агличанин", но предположу, что AC junction box и Circuit bracer... это что-то типа АВР и платы управления им.Если это так автоматы и УЗО надо ставить до них. Сообщение отредактировал off.open - 5.4.2020, 13:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
off.open, вообще то Circuit bra
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 ![]() |
Хотелось бы пояснить картинку,
EVT500 - микроинверотры, ттх на пример такие ![]() Circuit braker - имелось ввиду выключатель, например вот такой Schneider Electric A9Z05425 (в помещении). Земля на солнечные панели сделана отдельно. В дом подходит схема TN-C, на входе в доме "разделана" электриком на TN-C-S, стоит одно УЗО похоже на одну фазу только (в планах доделка УЗО на каждую фазу). С уважением Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 14:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пришел, еще больше тень на плетень навел и снова удалился. Я просил по каждому элементу схемы дать пояснения. И нафиг мне качать ПДФы? У меня трафик не резиновый
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как три беременные женщины не способны родить ребёнка за три месяца, так и три однофазных инвертора не создадут трёхфазную сеть.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 ![]() |
Пардон, сам я не электрик,
Микроинвертор с 36-50V DC (постоянное напряжение) на 220V AC (переменное напряжение), выходные характеристики : OUTPUT DATA @230VAC Peak output power 600 watt Rated output power 550 watt Rated output current 2.3A Rated voltage range* 180VAC ‐ 260VAC Rated frequency range* 47 ‐ 52.5Hz Power factor (cos φ) >0.96 Прямоугольники с пометкой 100W 18V 5.5A - солнечные панели. AC junction box - просто соединительная коробка. Circuit breaker - описывал выше, выключатель. Схему рисовала ключница и она пока не реализована, тут как раз идёт её обсуждение и подбор элементов схемы (конечно если такая схема имеет право на существование) на всяк случай[/i]) ... для подключения (на каждую фазу) потребуется автомат 6А (а еще лучше плавкий предохранитель 2А) и УЗО на 10мА ... все-таки они под дождиком будут. Всяко хуже не будет ... и я спать буду спокойно! ![]() Правильно ли я понимаю, что помимо выключателя с УЗО нужен автомат на 6А или плавкий на 3-4А ? Предохранитель предпочтительнее с разрывом гальванической связи? не понимаю, как можно синхронизировать (сфазировать) выход таких устройств с сетью. Как три беременные женщины не способны родить ребёнка за три месяца, так и три однофазных инвертора не создадут трёхфазную сеть. Насколько я смог почерпнуть из интернета, синхронизация фаз происходит с синусоидой сети. Если сеть отключается, соответственно микро инвертор не может совершать преобразование. Спасибо всем кто откликнулся ! Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 16:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Насколько я смог по Тогда ваша схема бесполезна. При пропадании внешнего питания пропадет и питание от солнечных элементов. Никакой автономности -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 ![]() |
Тогда ваша схема бесполезна. При пропадании внешнего питания пропадет и питание от солнечных элементов. Никакой автономности Тут скорее всего вопрос эффективности, т.е. продавать в сеть обратно, так как если заряжать аккумуляторы, образовавшийся излишек энергии при полном заряде аккумуляторов, просто "сгорает". И получается, что система работает с разным уровнем эффективности в зависимости от времени года. P.S. автономность реализована, и она не удовлетворяет к сожалению. А по теме, нужны ли еще предохранители к выключателю ? Выключатель с УЗО или без ? Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 16:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что говорит по поводу защиты инструкция? На западных изделиях это обязательный пункт.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И что, скачать инструкцию никак? И в техподдержку никак не обратиться?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда пишите продавцу или спрашивайте у купивших. А еще лучше и то и другое. Просто подыщите в где купить автоматы быстро в случае если понадобятся.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 ![]() |
Спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |