Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО

Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 31.3.2020, 1:19
Сообщение #61





Гости






Цитата(Олега @ 30.3.2020, 23:35) *
В #52 я вам пояснил, чем будет полезно ЗУ на вводе. Почему никакой реакции ?

Я вас услышал. Действительно, нет ни на опоре заземления нуля ни повторного заземления при вводе в ЭУ. Но быстро этот вопрос не решить. Я объяснил почему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.3.2020, 9:28
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Все вами услышанное странным образом обрабатывается. Про повторное заземление на опоре я вам не говорил, толку от него в данном вопросе, при расстоянии до дома 30 м, нет. Сказано было именно на вводе в здание. Тут-то в чем тормоз (трудности) ? (только про смету более не надо..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 31.3.2020, 11:23
Сообщение #63





Гости






Цитата(Олега @ 31.3.2020, 9:28) *
Все вами услышанное странным образом обрабатывается. Про повторное заземление на опоре я вам не говорил, толку от него в данном вопросе, при расстоянии до дома 30 м, нет. Сказано было именно на вводе в здание. Тут-то в чем тормоз (трудности) ? (только про смету более не надо..)

Наверное, это возможно сделать за пару минут без привлечения энергосбыта. Например, сняв опломбированный бокс с вводных автоматов и подключив землю к вводному нулю или вне дома под землёй соединив ноль с землёй...Но я такими вещами не занимаюсь. Надо подождать, ребята приедут, снимут пломбу, подключат к нейтрали заземление, которое подведено, но не подключено, опломбируют повторно бокс. Пока же займусь поиском того нуля в сторону потребителей, из-за которого происходят отключения УЗО, поочерёдно отключая нули с общей клеммы. Таким образом постараюсь локализовать проблему.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 1.4.2020, 7:31
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Уважаемый Петр .... возникает ощущение, что, в решение Ваших проблем заинтересованы форумчане, а Вы старательно пытаетесь минимизировать информацию, для усложнения вердикта от форума по Вашему щитку.
Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 9:19) *
На фото справа вверху нечто опломбированное,
Нам видна одна пломба ... значит ... ею опломбирован один автомат (нечто)
Цитата
откуда отходят 4 провода на счётчик.
три "фазы" + один "нуль" ... из одного "нечто".
Цитата
Вот это вводные автоматы.
Это как понять .... почему во множественном числе? Или это уважительное отношение к одному вводному?
Цитата
Я сделал предположение, что поскольку они опломбировали вводные автоматы, следовательно
они и схему подключения согласовали.
Коли обратились за помощью, логичнее было бы выложить всю запрашиваемую информацию, а не повторяться в Вашем предположении, на который уже был конкретный ответ.

Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 19:36) *
Посудите сами, вот я спрашиваю в теме об одном. Вместо этого вы мне втираете о совсем другом. Предлагаете лишить меня гибкости, которую дают два вводных автомата. Предлагаете вступить в диалог с энергопоставляющей компании, ссылаясь на какие-то бессмысленные ГОСТы.
Мде ... походу Вы считаете, что форум должен дать совет оберегающий Вас от диалога с сетевиками и одновременно противоречивающий ГОСТ_ам ... аднако!
Не думал, что наш форум принимают за сборище любителей отрицания бессмысленных нормативок! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 1.4.2020, 7:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.4.2020, 9:04
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 1.4.2020, 7:31) *
Нам видна одна пломба ... значит ... ею опломбирован один автомат (нечто)
Только фотка в фас покажет сколько АВ в боксе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 1.4.2020, 9:15
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А почему пломба оказалась под проводами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 1.4.2020, 10:40
Сообщение #67





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 1.4.2020, 9:15) *
А почему пломба оказалась под проводами?

В первом сообщении данной темы было указано, что поскольку предполагался выход из строя УЗО (непонятные срабатывания под нагрузкой и без), его временно заменили на другое, а впоследствии на третье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 1.4.2020, 10:55
Сообщение #68





Гости






Цитата
Уважаемый Петр .... возникает ощущение, что, в решение Ваших проблем заинтересованы форумчане, а Вы старательно пытаетесь минимизировать информацию, для усложнения вердикта от форума по Вашему щитку. Нам видна одна пломба ... значит ... ею опломбирован один автомат (нечто)
три "фазы" + один "нуль" ... из одного "нечто".
Это как понять .... почему во множественном числе? Или это уважительное отношение к одному вводному?Коли обратились за помощью, логичнее было бы выложить всю запрашиваемую информацию, а не повторяться в Вашем предположении, на который уже был конкретный ответ.

Мде ... походу Вы считаете, что форум должен дать совет оберегающий Вас от диалога с сетевиками и одновременно противоречивающий ГОСТ_ам ... аднако!
Не думал, что наш форум принимают за сборище любителей отрицания бессмысленных нормативок!

Ваша схема верна. 2 АВ: 3-полюсной на фазы и однополюсной на ноль. Я не помню уже по какой именно причине, м.б. 4-полюсных временно не было тогда в продаже)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 1.4.2020, 11:03
Сообщение #69





Гости






Я вот что подумал... пока энергосбыт едет по вопросу организации повторного заземления на вводе в ЭУ, не поставить ли временно перемычку между нулевой шиной и шиной заземления в тестовых целях? Если перестанет срабатывать УЗО 40А/0,03A (под нагрузкой и без) , то будем считать тему закрытой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 1.4.2020, 11:29
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 11:03) *
Я вот что подумал... не поставить ли временно перемычку между нулевой шиной и шиной заземления в тестовых целях?
Вам уже объяснили, что отработка УЗО (даже при выключенных автоматах) происходит, по причине появившегося замыкания "нуля" на землю ... теперича (с постановкой перемычки) хотите аварийную связь, сделать запланированным.
С перемычкой между шинками (при правильно собранной схеме), Ваше УЗО, обязано отказываться включаться вообще. icon_biggrin.gif


Цитата(Гость_Петр_* @ 31.3.2020, 11:23) *
... опломбируют повторно бокс. ...
Прошу извинить, что упустил этот момент (не разобрался), что Ваши вводные автоматы установлены в общем боксе и соответственно опломбированы одной пломбой. icon_sad.gif


Сообщение отредактировал off.open - 1.4.2020, 11:43
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.4.2020, 14:46
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 11:03) *
.. пока энергосбыт едет по вопросу организации повторного заземления на вводе в ЭУ, не поставить ли временно перемычку между нулевой шиной и шиной заземления в тестовых целях?
Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб.
Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так:

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 1.4.2020, 22:52
Сообщение #72





Гости






Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) *
Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб.
Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так:

Прикрепленное изображение


Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) *
Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб.
Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так:

Прикрепленное изображение


Так и сделаю. О результатах отпишу. Спасибо.
Итак, что требуется сделать:
- отключив автоматические выключатели в сторону потребителей, поочерёдно отключать нули от общей нулевой шины дабы найти "проблемный ноль" с потенциалом, который является причиной отключений УЗО без нагрузки
- заземлить ЩРЭ (сейчас ЩРЭ не заземлен)
- обеспечить повторное заземление согласно со схемой в сообщении #71 данной темы

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.4.2020, 23:02
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) *
- заземлить ЩРЭ (сейчас ЩРЭ не заземлен)
И ОПЧ оборудования "в воздухе" ?
А ведь было в теме и такое сказано:
Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:00) *
Есть заземление.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 1.4.2020, 23:32
Сообщение #74





Гости






Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) *
Повторное ЗУ достаточно подключить к любой доступной точке перед УЗО (хоть в зажим самого УЗО), без нарушения пломб.
Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так:

Прикрепленное изображение


Ха-ха-ха-ха-ха!
Олег, своей схемой с организацией повторного заземления вы мне напомнили старую историю icon_smile.gif и я сейчас не могу не поделиться с уважаемыми форумчанами этой историей.
У меня есть проект трехэтажного кирпичного дома, который никогда не будет построен.
Купив участок, я закопал от столба до временного (как мне тогда казалось) деревянного домика двух этажей 6*6 - два медных кабеля 4-х жильный и 3-х жильный. Для чего? На вырост. Чтобы впоследствии, построив большой дом, не имея дело с энергосбытом, самому подключить большой дом к энергосети при этом освободив себя от кабельных работ. Оба кабеля завёл в ЩРЭ, 4-х жильный подключил к ЛЭП, а 3-жильный подключил к контуру заземления, который закопал в 20 метрах от домика. Всё 3 жилы подключил к шине заземления в ЩРЭ. Сейчас возьму одну из трех и кину на входной ноль УЗО согласно с вашей схемой...

Прошло 10 лет. Большой дом со временем стал не нужен, маленького вполне достаточно. Да и денег нет на его строительство. Проект дома где-то пылится в чулане. И мне стало смешно. Закопал кабель, думал дом построю, а дом оказался не нужен, кабель используется как заземление, денег нет на строительство. Вот что значит судьба, промысел божий, все обстоятельства так элегантно сошлись...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2020, 7:31
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Элегантно так изложили складненько..
Только не рассказали, а по какой причине вы закапывали свой контур именно в 20 метрах от домика, с какой целью ?

Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 23:32) *
Сейчас возьму одну из трех и кину на входной ноль УЗО согласно с вашей схемой...
Ну да.. Там как раз про 20 м и указано, как бы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2020, 8:42
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) *
- обеспечить повторное заземление согласно со схемой в сообщении #71 данной темы
В Вашем случае, повторное заземление (коли очень хочется) надо делать на дальнем конце кабеля (у опоры, где начинается отвод к дому).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 2.4.2020, 9:23
Сообщение #77





Гости






Цитата(Олега @ 2.4.2020, 7:31) *
Только не рассказали, а по какой причине вы закапывали свой контур именно в 20 метрах от домика, с какой целью ?


Это как раз то место, где планировалось возвести большой 3-этажный коттедж)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 2.4.2020, 9:27
Сообщение #78





Гости






Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) *
В Вашем случае, повторное заземление (коли очень хочется) надо делать на дальнем конце кабеля (у опоры, где начинается отвод к дому).

Может быть... только как это сделать без помощи энергосбыта, когда кабель под нагрузкой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 2.4.2020, 9:32
Сообщение #79





Гости






Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) *
повторное заземление (коли очень хочется)

Что пишут ПУЭ на этот счёт? Повторное заземление при вводе в ЭУ - требование или рекомендация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2020, 10:08
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:32) *
Что пишут ПУЭ на этот счёт? Повторное заземление при вводе в ЭУ - требование или рекомендация?

Цитата(ПУЭ 7)
п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.