Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение щитка к РУ

northern10
сообщение 29.3.2020, 16:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток(380В). Ноль прикручен под гайку на стенке щитка и потом проводом подсоединяется к трубе, вбитой в землю. К щитку подключены обычные потребители 220В (свет, розетка, обогреватель). Насколько правильно сделано подключение щитка? Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 16:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток
А снабжающая организация в курсе об этом подключении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 29.3.2020, 16:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Цитата(Электромонтёр @ 29.3.2020, 16:17) *
А снабжающая организация в курсе об этом подключении?

Не могу сказать. Это стройка. И думаю, там подключение официальное, только очень не аккуратное и, скорее всего, выполненное непрофессиональными электриками.
ЗЫ если что, электриков там уже нет. Уволились. Спросить не у кого. А работать надо и дальше

Сообщение отредактировал northern10 - 29.3.2020, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 16:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Былоб официальное то был бы документ и счётчик.А так это безучётное потребление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 29.3.2020, 16:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Электромонтёр, этого не знаю. Знаю, что у ТП поставлен эл. шкаф. В него заходят на 4 шины здоровенный кабель и с него уже идет питание на этот щиток.
Но меня больше интересуют всё-таки ответы на мои вопросы если вы знаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 16:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
электриков там уже нет. Уволились
И видимо правильно сделали.
Цитата
Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?
Скорее всего незачем т.к. сделано всё это на отъе ... Вобщем какбы для отмаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 29.3.2020, 17:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Цитата(Электромонтёр @ 29.3.2020, 16:56) *
корее всего незачем т.к. сделано всё это на отъе ... Вобщем какбы для отмаза.

Как правильно подключить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 17:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 16:08) *
... Насколько правильно сделано подключение щитка?


на все 100% icon_biggrin.gif


Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 16:08) *
Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?


Как зачем? Повторное "заземление".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 29.3.2020, 17:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 17:40) *
на все 100% icon_biggrin.gif




Как зачем? Повторное "заземление".

Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 17:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 17:47) *
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите?


Ну хочешь открути ноль от корпуса и трубы. icon_biggrin.gif
При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет.
А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат.
Ноль к корпусу должен быть прикручен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.3.2020, 18:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 17:47) *
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите?

Это плохо.
Тогда вам лучше не задавать вопросы в интернетах, а поискать хорошего электрика в реале.. icon_rolleyes.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 29.3.2020, 18:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 17:53) *
Ну хочешь открути ноль от корпуса и трубы. icon_biggrin.gif
При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет.
А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат.
Ноль к корпусу должен быть прикручен.

Т.е. всё правильно сделано? Переделывать не надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 19:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8907
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 20:31) *
Т.е. всё правильно сделано?
Да
Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 20:31) *
Переделывать не надо?
Надо


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 29.3.2020, 20:02
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Цитата(Костян челябинский @ 29.3.2020, 19:47) *
Надо

Можете поподробнее рассказать, что именно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 20:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8907
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всё


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.3.2020, 7:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1877
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 16:28) *
Знаю, что у ТП поставлен эл. шкаф. В него заходят на 4 шины здоровенный кабель и с него уже идет питание на этот щиток.
Кроме Вас, еще кто нибудь питается от этого ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 30.3.2020, 9:13
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Цитата(off.open @ 30.3.2020, 7:26) *
Кроме Вас, еще кто нибудь питается от этого ТП?

Я не думаю. Это же стройка. Поставили ТП вокруг котлован и начальный уровень
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.3.2020, 9:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Подозреваю, что щиток не ваш.
Вы ищете непорядки на стройке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 30.3.2020, 12:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 30.3.2020, 9:42) *
Подозреваю, что щиток не ваш.
Вы ищете непорядки на стройке ?

судя по забору на фото, речь идёт о каком-то деревенском или дачном недострое-заброшке.. как обычно, ТС напустит туману.. и уйдёт в туман... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
northern10
сообщение 30.3.2020, 13:36
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 5.3.2020
Пользователь №: 56867



Жаль что вместо помощи попал на допрос.
Поясняю. Я никого здесь не обманул. Город разрастается. Частный сектор уходит. Неужели вы такого никогда не видели. На фото забор частного дома пока еще. Естественно я фоткал со стороны стройки. Меня мало интересует что там за забором в отличии от вас. На стройке есть прораб, есть проверяющие организации. Думаю, если бы было что-то незаконное, давно бы уже нашли. Меня этот щиток интересует по двум причинам. Во-первых, для себя уяснить принцип подобного подключения. Во-вторых, электрики уволились, а остальные даже за деньги не полезут к проводам.
Поэтому если есть что сказать по существу вопроса, буду рад выслушать.
А именно, есть подводящий кабель (3 фазы и ноль). Приходит с ТП. Если ТП пугает своим названием, можно сказать, что кабель приходит с распредщита, установленного возле ТП на улице. От щитка уходят однофазные потребители (вагончик с телевизором, печкой, освещением, чайником). Еще под щиток выведена розетка. Туда подключают, например, болгарку. Знаю, что при 3-фазном подключении на нулевом проводе почти нет нагрузки. Здесь нулевой провод уже в плохом состоянии. Значит по нему идет большой ток. Зачем доводить до крайности и ждать пока коротнёт. Лучше сейчас что-то предпринять. На фото показал цифрой 1 подводящий нулевой провод в плохом стоянии. Цифрой два показал нулевой провод от розетки и вагончика. Если распределю по фазам равномерно (пока не знаю как) в подводящем нулевом проводе не будет нагрузки? Т.е подключу к трем разным фазам однофазные нагрузки и подсоединю под один болт три нулевых провода и под этот же болт прикручу подводящий нулевой провод, то в подводящем нулевом проводе эти три нагрузки как-бы скомпенсируют друг друга и в нем не будет большой ток протекать? (Ну не знаю я этого. Бывает такое. Предполагаю и хочу уточнить у знающих людей.)
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы