Подключение щитка к РУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение щитка к РУ |
29.3.2020, 16:08
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток(380В). Ноль прикручен под гайку на стенке щитка и потом проводом подсоединяется к трубе, вбитой в землю. К щитку подключены обычные потребители 220В (свет, розетка, обогреватель). Насколько правильно сделано подключение щитка? Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?
|
||
|
|||
|
29.3.2020, 16:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток А снабжающая организация в курсе об этом подключении?
|
|
|
29.3.2020, 16:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
А снабжающая организация в курсе об этом подключении? Не могу сказать. Это стройка. И думаю, там подключение официальное, только очень не аккуратное и, скорее всего, выполненное непрофессиональными электриками. ЗЫ если что, электриков там уже нет. Уволились. Спросить не у кого. А работать надо и дальше Сообщение отредактировал northern10 - 29.3.2020, 16:23 |
|
|
29.3.2020, 16:24
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Былоб официальное то был бы документ и счётчик.А так это безучётное потребление.
|
|
|
|
29.3.2020, 16:28
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
Электромонтёр, этого не знаю. Знаю, что у ТП поставлен эл. шкаф. В него заходят на 4 шины здоровенный кабель и с него уже идет питание на этот щиток.
Но меня больше интересуют всё-таки ответы на мои вопросы если вы знаете. |
|
|
29.3.2020, 16:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата электриков там уже нет. Уволились И видимо правильно сделали.Цитата Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой? Скорее всего незачем т.к. сделано всё это на отъе ... Вобщем какбы для отмаза.
|
|
|
29.3.2020, 17:15
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
|
|
|
|
29.3.2020, 17:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
29.3.2020, 17:47
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
|
|
|
29.3.2020, 17:53
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите? Ну хочешь открути ноль от корпуса и трубы. При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет. А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат. Ноль к корпусу должен быть прикручен. |
|
|
|
29.3.2020, 18:03
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите? Это плохо. Тогда вам лучше не задавать вопросы в интернетах, а поискать хорошего электрика в реале.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
29.3.2020, 18:31
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
Ну хочешь открути ноль от корпуса и трубы. При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет. А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат. Ноль к корпусу должен быть прикручен. Т.е. всё правильно сделано? Переделывать не надо? |
|
|
29.3.2020, 19:47
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8907 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Т.е. всё правильно сделано? ДаПеределывать не надо? Надо
-------------------- |
|
|
29.3.2020, 20:02
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
|
|
|
29.3.2020, 20:16
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8907 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всё
-------------------- |
|
|
30.3.2020, 7:26
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
30.3.2020, 9:13
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
|
|
|
30.3.2020, 9:42
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подозреваю, что щиток не ваш.
Вы ищете непорядки на стройке ? |
|
|
30.3.2020, 12:29
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Подозреваю, что щиток не ваш. Вы ищете непорядки на стройке ? судя по забору на фото, речь идёт о каком-то деревенском или дачном недострое-заброшке.. как обычно, ТС напустит туману.. и уйдёт в туман... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
30.3.2020, 13:36
Сообщение
#20
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
Жаль что вместо помощи попал на допрос.
Поясняю. Я никого здесь не обманул. Город разрастается. Частный сектор уходит. Неужели вы такого никогда не видели. На фото забор частного дома пока еще. Естественно я фоткал со стороны стройки. Меня мало интересует что там за забором в отличии от вас. На стройке есть прораб, есть проверяющие организации. Думаю, если бы было что-то незаконное, давно бы уже нашли. Меня этот щиток интересует по двум причинам. Во-первых, для себя уяснить принцип подобного подключения. Во-вторых, электрики уволились, а остальные даже за деньги не полезут к проводам. Поэтому если есть что сказать по существу вопроса, буду рад выслушать. А именно, есть подводящий кабель (3 фазы и ноль). Приходит с ТП. Если ТП пугает своим названием, можно сказать, что кабель приходит с распредщита, установленного возле ТП на улице. От щитка уходят однофазные потребители (вагончик с телевизором, печкой, освещением, чайником). Еще под щиток выведена розетка. Туда подключают, например, болгарку. Знаю, что при 3-фазном подключении на нулевом проводе почти нет нагрузки. Здесь нулевой провод уже в плохом состоянии. Значит по нему идет большой ток. Зачем доводить до крайности и ждать пока коротнёт. Лучше сейчас что-то предпринять. На фото показал цифрой 1 подводящий нулевой провод в плохом стоянии. Цифрой два показал нулевой провод от розетки и вагончика. Если распределю по фазам равномерно (пока не знаю как) в подводящем нулевом проводе не будет нагрузки? Т.е подключу к трем разным фазам однофазные нагрузки и подсоединю под один болт три нулевых провода и под этот же болт прикручу подводящий нулевой провод, то в подводящем нулевом проводе эти три нагрузки как-бы скомпенсируют друг друга и в нем не будет большой ток протекать? (Ну не знаю я этого. Бывает такое. Предполагаю и хочу уточнить у знающих людей.) |
|
|
||
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 2:36 |
|