Гость_Гость_Пётр_*_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в проводниках от выхода УЗО до нагрузочных автоматов. Просто уменьшилось сопротивление из-за влажности, времени, температуры, механического повреждения... Это может быть. Погружной насос " малыш", который доставляет воду из колодца в насосную станцию эксплуатируется около 10 лет. Почему УЗО срабатывает БЕЗ НАГРУЗКИ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Нейтраль после УЗО идёт на клемму и далее расходится по потребителям. Я, увы, не понимаю специальной терминологии "затекает". Но интуитивно вижу, что, если мне "разжевать", что именно, как и где смотреть, то я решу эту проблему с вашей поддержкой. Трехфазное УЗО не срабатывает, когда сумма (геометрическая) токов в фазах равна току в нулевом проводе. Если однополюсные автоматы, коммутирующие фазные провода к потребителям, отключены, то токи в фазах будут равны нулю и тогда, чтобы сработало УЗО должно выполнится только одно условие - появиться ток в нулевом проводе, превышающий ток уставки УЗО. Если нулевой провод отходящий от УЗО к отребителям не коммутируется, значит в него может затекать ток извне, приводящий к срабатыванию УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 9:09 |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации. Ставить УЗО, тем более 3-фазное, на вводе в дом - жуткий моветон... и вынос мозга, что подтверждается вами.. Потом я поставил 4-полюсное УЗО ABB 40A с током уставки 0,3А - (в 10 раз выше, чем было). по принципу "шобневыбивало"? ![]() - как такое возможно? а что в этом необычного? состояние электропроводки со временем лучше не становится... изоляция стареет по разным причинам - влага, грязь, перепады температуры...- чем чревата такая замена УЗО - на более высокий ток уставки? прямая аналогия с предохранителем - УЗО перестаёт выполнять свои функцииПочему УЗО срабатывает БЕЗ НАГРУЗКИ? потому что, это не АВТОМАТ и условие срабатывания НАГРУЗКА, для УЗО необязательно. УЗО срабатывает по утечке, а утечка может быть и без нагрузки... Сообщение отредактировал Ixtim - 29.3.2020, 9:34 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Пётр_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Почему УЗО срабатывает БЕЗ НАГРУЗКИ Потому что с одной стороны УЗО ток вытекает а в другую сторону уже не втекает т.к. где-то теряется по дороге. ))Это я стараюсь переводить на русский сленг уважаемого Димки. Надо мегерить проводку или попробовать кидать на теже потребители новый кабель и пробовать с ним. |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Если нулевой провод отходящий от УЗО к отребителям не коммутируется, значит в него может затекать ток извне, приводящий к срабатыванию УЗО. Спасибо! Как такое может быть в отсутствие нагрузки со стороны потребителей ? Возможно ли то что вы описываете измерить мультиметром? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
О, понял наконец. Спасибо. Не слишком эффективный, но метод поиска проблеммного участка в проводке я для себя вижу следующим образом. Вернуть УЗО на 30мA.
При возникновении спонтанного отключения УЗО последовательно отключать нейтраль до разных потребителей, и таким образом выявить проблемный участок. |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Спасибо, друзья.
Особенно Димке и Электромонтёру за доступное объяснение. Буду искать проблему. Напишу результаты. |
![]() |
|
Гость_Гость_Пётр_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Если УЗО срабатывает без нагрузки, значит ли это, что электроприборы в порядке, а повреждена именно проводка? (в ситуации с УЗО 300мА все электроприборы работают исправно)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
.. я для себя вижу следующим образом. Вернуть УЗО на 30мA. Выкини его совсем. Там есть "подводные камни" см. с 5.30 минуты видео https://www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk Поставь однофазное и только на группу потребителей, от которых исходит повышенная опасность удара током (насос, плитка, кипятильник..) и хватит. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 10:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Очередной вредный совет от Dimka1,
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Есть ли устройство, динамически распределяющее нагрузку между фазами?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При возникновении спонтанного отключения УЗО Да не спонтанного, а непонятого. Техника в руках дикаря... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Схема щитка простая: При пробое, какого нить "нуля" на землю ... УЗО будет отрабатывать, даже при выключенных автоматах (на фазах).Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела... Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При пробое, какого нить "нуля" на землю ... УЗО будет отрабатывать, даже при выключенных автоматах (на фазах). Так ить заземляется-то (и делится) до УЗО:1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 12:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Так ить заземляется-то (и делится) до УЗО: Вы, мсье ... демагог (имхо) ... лишь бы поболтать, и ничего конкретного по сути (по теме).1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Вопрос (лично Вам) ... УЗО будет отключаться в данной схеме или нет ... по, указанной мной, причине? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
При пробое, какого нить "нуля" на землю ... УЗО будет отрабатывать, даже при выключенных автоматах (на фазах). Не всегда. Если между землей и нулем есть хоть небольшая разность потенциалов (по любой причине) и при соединении земли с нулем она способна вызвать ток в нуле более тока уставки, то узо сработает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 13:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Не всегда... Согласен ... за 10 лет и нагрузка на сеть увеличилась и многое что произошло ... потому вот он и пишет ...УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки. Знать, Вами сказанное (условие) проявилось ... дайте человеку конкретный совет для решения его проблемы. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Схема щитка простая: Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела... Нет. Поскольку дом находится на большом расстоянии от ЛЭП, мы закопали кабель под землю и проложили в трубе. Из этой информации мне видно, что от воздушки идёт кабель в земле, затем заходит в дом. эл.щит, где стоят 3-полюсной автомат на фазах и однополюсной в раб.нуле. Поэтому моё предложение в силе: обязательно установить 4-х полюсный автомат. выключатель. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |