![]() Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, эксперты.
Дачный домик. 3-фазный ввод. УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки. Решил заменить на аналогичное, не помогло. Поменял на УЗО с более высокой уставкой. Пока что работает Не выбивает. Что это может быть? Проводку не менял. Но появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители. Чем чревата такая замена УЗО? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата с более высокой уставкой Какой?Аналогичное тоже выбивает даже без нагрузки? Ничего себе домик.С трёхфазным вводом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ничего себе домик.С трёхфазным вводом. Это сейчас просто модно... ![]() сосед завел 3, а я чо, лох чтоли? и я 3 заведу... а надо или нет, это не важно... ![]() ... появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители. Это всё появилось на вашем участке и запитано через ваше УЗО? ![]() Чем чревата такая замена УЗО? Отсюда совершенно не видно, чем чревато...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации. Даже без нагрузки, то есть с выключенными автоматами потребителей. Я поставил точно такое же новое. Это не решило проблему. Симптомы те же. Спонтанные срабатывания даже без нагрузки.
Потом я поставил 4-полюсное УЗО ABB 40A с током уставки 0,3А - (в 10 раз выше, чем было). Покамест данная схема работает, прошло 10 дней. И у меня возникли 2 вопроса: - как такое возможно? - чем чревата такая замена УЗО - на более высокий ток уставки? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Схема щитка простая:
Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела... |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если автоматы поставили раздельные то УЗО то зачем тогда обшее?Для экономии?Без света и прочего ведь при любом чихе будете сидеть.У вас сейчас получается стоит какбы противопожарное УЗО.Но оно не защитит человека. Ставьте тогда дополнительные.Почитайте раздел про УЗО на этом же сайте. Там много написано.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мы в восхищении.
Ставили жук в три жилки - стали ставить пять... семь... в палец толщиной... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
У вас сейчас получается стоит какбы противопожарное УЗО.Но оно не защитит человека. Ставьте тогда дополнительные.Почитайте раздел про УЗО на этом же сайте. Там много написано. Вот здесь пожалуйста подробнее. Правильно ли я вас понимаю, что заземление не спасает в тех случаях, где спасает УЗО? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот здесь пожалуйста подробнее. Правильно ли я вас понимаю, что заземление не спасает в тех случаях, где спасает УЗО? А где спасает УЗО, расскажете? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
О как! УЗО сигнализирует! Где брали? забирает?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
О как! УЗО сигнализирует! Вы меня не услышали. УЗО и заземление решают примерно одни и те же задачи - предохраняют от удара током? Но если сработает узо то человек поймёт что что-то не так с электропроводкой или с электроприбором. А в случае без узо, но с заземлением он не сможет быстро локализовать проблему? Так ли это? Я об этом спрашиваю в форуме для чайников.))) |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вы меня не услышали. Да услышал... Шишка в чём? Очень многие, начитавшись ентернетов, внезапно решили, что УЗО- это такая волшебная защита от поражения электрическим током при касании к частям, находящимся под напряжением. И меня терзает смутное сомнение. Потребители взяли моду при срабатывании защит (основных, замечу) увеличивать их уставки. Просто наматывать жуки потолще, если грубо выразиться. Не вдаваясь в проблемы. И Вы туда же? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2020, 5:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Пётр_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Вывод какой?
Смотреть внутри? Может такое быть при порче насоса погружного, насосной станции, при возникновении утечки в них и в электропроводке с нагрузкой и без нагрузки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Да внутри.Если УЗО срабатывает то надо проверять и проводку и все подключенные приборы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации. Даже без нагрузки, то есть с выключенными автоматами потребителей. Значит в нулевой проводник (если он не коммутируется автоматами) со стороны потребителей где-то "затекает", и срабатывает трехфазное УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 7:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в проводниках от выхода УЗО до нагрузочных автоматов. Просто уменьшилось сопротивление из-за влажности, времени, температуры, механического повреждения... Нужно отключить напряжение и проверить мегометром.
Лучше вернуть УЗО с током 30мА - оно рассчитано для зашиты человека. У вас на вводе стоит 3-х фазный автомат на фазах и одиночный автомат на раб. нуле при эл. питании с воздушной линии? Правильно установить 4-х полюсный автомат. выключатель: защита по фазам (внутренняя перегрузка) и ограничение по току в раб. нуле (внешняя перегрузка при авариях на воздушке) - отключение фаз и нуля должно быть одновременное. |
![]() |
|
Гость_Гость_Пётр_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Значит в нулевой проводник (если он не коммутируется автоматами) со стороны потребителей где-то "затекает", и срабатывает трехфазное УЗО. Нейтраль после УЗО идёт на клемму и далее расходится по потребителям. Я, увы, не понимаю специальной терминологии "затекает". Но интуитивно вижу, что, если мне "разжевать", что именно, как и где смотреть, то я решу эту проблему с вашей поддержкой. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 20:41 |
|
![]() |