Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО

Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 21:21
Сообщение #1





Гости






Добрый день, эксперты.
Дачный домик. 3-фазный ввод.
УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки.
Решил заменить на аналогичное, не помогло.
Поменял на УЗО с более высокой уставкой. Пока что работает
Не выбивает. Что это может быть?
Проводку не менял. Но появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители.
Чем чревата такая замена УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 21:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
с более высокой уставкой
Какой?
Аналогичное тоже выбивает даже без нагрузки?

Ничего себе домик.С трёхфазным вводом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 21:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:27) *
Ничего себе домик.С трёхфазным вводом.

Это сейчас просто модно... icon_biggrin.gif
сосед завел 3, а я чо, лох чтоли? и я 3 заведу... а надо или нет, это не важно... icon_wink.gif


Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:21) *
... появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители.
Это всё появилось на вашем участке и запитано через ваше УЗО? icon_wink.gif
Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:21) *
Чем чревата такая замена УЗО?
Отсюда совершенно не видно, чем чревато...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 21:51
Сообщение #4





Гости






Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации. Даже без нагрузки, то есть с выключенными автоматами потребителей. Я поставил точно такое же новое. Это не решило проблему. Симптомы те же. Спонтанные срабатывания даже без нагрузки.
Потом я поставил 4-полюсное УЗО ABB 40A с током уставки 0,3А - (в 10 раз выше, чем было).
Покамест данная схема работает, прошло 10 дней.
И у меня возникли 2 вопроса:
- как такое возможно?
- чем чревата такая замена УЗО - на более высокий ток уставки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 22:00
Сообщение #5





Гости






Схема щитка простая:
Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 22:06
Сообщение #6





Гости






Цитата(Ixtim @ 28.3.2020, 21:51) *
Это всё появилось на вашем участке и запитано через ваше УЗО? icon_wink.gif


Отнюдь. Дачный посёлок разросся. Появились новые ЛЭП, дачные участки, потребители. Я подозреваю, что нагрузка на ЛЭП существенно возросла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 22:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если автоматы поставили раздельные то УЗО то зачем тогда обшее?Для экономии?Без света и прочего ведь при любом чихе будете сидеть.У вас сейчас получается стоит какбы противопожарное УЗО.Но оно не защитит человека. Ставьте тогда дополнительные.Почитайте раздел про УЗО на этом же сайте. Там много написано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2020, 22:14
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Мы в восхищении.
Ставили жук в три жилки - стали ставить пять... семь... в палец толщиной...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 22:17
Сообщение #9





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:09) *
Если автоматы поставили раздельные то УЗО то зачем тогда обшее?Для экономии?Без света и прочего ведь при любом чихе будете сидеть.

Я понимаю, о чем вы пишете, и вы правы, но изначально щиток собирал не я. И ваш ответ, извините, к делу не относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 22:22
Сообщение #10





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:09) *
У вас сейчас получается стоит какбы противопожарное УЗО.Но оно не защитит человека. Ставьте тогда дополнительные.Почитайте раздел про УЗО на этом же сайте. Там много написано.

Вот здесь пожалуйста подробнее.
Правильно ли я вас понимаю, что заземление не спасает в тех случаях, где спасает УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2020, 22:26
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:22) *
Вот здесь пожалуйста подробнее.
Правильно ли я вас понимаю, что заземление не спасает в тех случаях, где спасает УЗО?

А где спасает УЗО, расскажете?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 22:42
Сообщение #12





Гости






Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 22:26) *
А где спасает УЗО, расскажете?

Я первый спросил. Так, преимущество УЗО над заземлением только в том, что УЗО сигнализирует своевременно о проблеме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2020, 22:46
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



О как! УЗО сигнализирует! Где брали? забирает?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.3.2020, 22:57
Сообщение #14





Гости






Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 22:46) *
О как! УЗО сигнализирует!

Вы меня не услышали.
УЗО и заземление решают примерно одни и те же задачи - предохраняют от удара током?
Но если сработает узо то человек поймёт что что-то не так с электропроводкой или с электроприбором. А в случае без узо, но с заземлением он не сможет быстро локализовать проблему? Так ли это?
Я об этом спрашиваю в форуме для чайников.)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.3.2020, 5:40
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:57) *
Вы меня не услышали.

Да услышал...
Шишка в чём? Очень многие, начитавшись ентернетов, внезапно решили, что УЗО- это такая волшебная защита от поражения электрическим током при касании к частям, находящимся под напряжением.
И меня терзает смутное сомнение.
Потребители взяли моду при срабатывании защит (основных, замечу) увеличивать их уставки. Просто наматывать жуки потолще, если грубо выразиться. Не вдаваясь в проблемы.

И Вы туда же? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2020, 5:50


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 29.3.2020, 7:20
Сообщение #16





Гости






Вывод какой?
Смотреть внутри?
Может такое быть при порче насоса погружного, насосной станции, при возникновении утечки в них и в электропроводке с нагрузкой и без нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 7:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Да внутри.Если УЗО срабатывает то надо проверять и проводку и все подключенные приборы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 7:44
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:51) *
Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации. Даже без нагрузки, то есть с выключенными автоматами потребителей.


Значит в нулевой проводник (если он не коммутируется автоматами) со стороны потребителей где-то "затекает", и срабатывает трехфазное УЗО.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 7:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 29.3.2020, 7:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в проводниках от выхода УЗО до нагрузочных автоматов. Просто уменьшилось сопротивление из-за влажности, времени, температуры, механического повреждения... Нужно отключить напряжение и проверить мегометром.

Лучше вернуть УЗО с током 30мА - оно рассчитано для зашиты человека.

У вас на вводе стоит 3-х фазный автомат на фазах и одиночный автомат на раб. нуле при эл. питании с воздушной линии? Правильно установить 4-х полюсный автомат. выключатель: защита по фазам (внутренняя перегрузка) и ограничение по току в раб. нуле (внешняя перегрузка при авариях на воздушке) - отключение фаз и нуля должно быть одновременное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 29.3.2020, 8:54
Сообщение #20





Гости






Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 7:44) *
Значит в нулевой проводник (если он не коммутируется автоматами) со стороны потребителей где-то "затекает", и срабатывает трехфазное УЗО.

Нейтраль после УЗО идёт на клемму и далее расходится по потребителям.
Я, увы, не понимаю специальной терминологии "затекает". Но интуитивно вижу, что, если мне "разжевать", что именно, как и где смотреть, то я решу эту проблему с вашей поддержкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения