Разведение электропроводов по Квартире , Правильность моего мастера в разведении проводки

Konor
сообщение 26.3.2020, 22:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.3.2020
Пользователь №: 56968



Здравствуйте . Поскажите пожалуйста сегодня проложили проводку но что то складываются сомнения по поводу правильности и эстетики . Возможно поперечное с углом проложение проводов ? А не вдоль стены с отступам 20см .
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2020, 22:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Эстетика... дело сугубо личное, на работу электрики в целом никакого влияния не оказывает.
Не увидел на картинках "поперечное с углом проложение проводов", вижу только строго вертикальные линии... ну почти. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 22:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3770
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Konor @ 26.3.2020, 22:16) *
Здравствуйте . Поскажите пожалуйста сегодня проложили проводку но что то складываются сомнения по поводу правильности и эстетики . Возможно поперечное с углом проложение проводов ? А не вдоль стены с отступам 20см .


Сейчас все возможно. Когда "под углом", то длинна проводов уменьшается, однако беспорядочная прокладка провода увеличивает вероятность их повреждения при последующих ремонтах квартиры или установки какого либо оборудования, требующего сверления стен или пола..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2020, 22:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Konor, сорри... сейчас въехал... icon_wink.gif Про "под углом" речь шла о прокладке по полу. Запрета на такую прокладку кабельных линий в слое подготовки заливного пола нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.3.2020, 23:03
Сообщение #5





Гости






Первое фото что, кухня? За этой стеной что, подъезд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konor
сообщение 26.3.2020, 23:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.3.2020
Пользователь №: 56968



Первое фото это кухня . За стенкой соседи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2020, 9:18
Сообщение #7





Гости






Цитата(Konor @ 26.3.2020, 23:19) *
Первое фото это кухня . За стенкой соседи

Замечательно! Порезали несущую стену, ослабили её прочность, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 27.3.2020, 10:29
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2020, 10:18) *
Замечательно! Порезали несущую стену, ослабили её прочность, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

И что теперь делать? Дом перестраивать? icon_smile.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2020, 10:51
Сообщение #9





Гости






Цитата(Искра @ 27.3.2020, 10:29) *
И что теперь делать? Дом перестраивать? ...

Нет, просто знаю несколько случаев, когда при обнаружении подобных "художеств" жилищная инспекция заставляла привести всё в исходное состояние. А поскольку штробы нельзя просто заштукатурить цементным раствором, влетало это хозяевам в копеечку. О том как усиливали проштроблёное перекрытие я уже писал где-то тут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2020, 13:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Konor @ 26.3.2020, 22:16) *
.. сомнения по поводу правильности.. ..не вдоль стены ..
К прокладке по полу такого требования как по стенам нет. (имх странновато)
Для прокладки в полу используют тяжелую (более толстые стенки) ПВХ (серую) трубу, либо ПЭ (оранжевую). При хождении работяг по трубам не должно возникнуть трещин, замятий.
По фотке.
Прикрепленное изображение

1. Для соединения гофр.труб есть специально обученные (и центрующие) муфточки (п.6.3.7.6 СП 76.13330.2016)
Прикрепленное изображение

2. Тут вовсе нет соединения. + Слева от правого кружка - поворот без должного радиуса.
3. Имх, до ближайшей коробки надо бы дотягивать.
4. Перехлесты и свободное оттопыривание без крепежа допустимы лишь с учетом обеспечения требования 2-х см стяжки над трубами. Сомнительна прочность при скучивании 9 труб подряд в заливке малой толщины.
5. Если труба пойдет под порог , то нужно защитить (ст.гильза, пластина..), а лучше обойти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.3.2020, 16:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1023
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Konor,
Из серии: "Работу сделали. Надо оплачивать. А платить НЕХОЧУ!!!"
Работу мастер сделал ПРАВИЛЬНО.
Деньги НАДО заплатить мастеру!!!


Олега, Если бригада нормальная, то ничего нигде не продавят/не перебьют.
Зальют стяжку и нормально будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2020, 17:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 27.3.2020, 16:35) *
Олега, Если бригада нормальная,..
Я уже вижу какая она нормальная - см.сообщ.#10, + #7

Цитата(Из России @ 27.3.2020, 16:35) *
.. ничего нигде не продавят/не перебьют.
Зальют стяжку и нормально будет.
Уже в этом виде после заливки хрен чего перетянешь. Для понта трубки кинуты.
А сколько по трубам до заливки и в процессе топать будут ни кто не ведает.. Возможно и не электрики вовсе.
После заливки оно канечна.. все ровненько и ляпа не видно.. icon_wink.gif

Цитата(Из России @ 27.3.2020, 16:35) *
Деньги НАДО заплатить мастеру!!!
Каких еще денег ?
Если не переделает - чопик ему в дупло !

Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2020, 17:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.3.2020, 17:43
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Помнится, ни гофра, ни пэ труба не является механической защитой. А вот заменить повреждённый кабель внутри гофры будет тяжело; а вот если в трубу бетон попал...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2020, 18:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 27.3.2020, 16:35) *
Работу мастер сделал ПРАВИЛЬНО.
Рекомендую открыть СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" и посмотреть, когда проводка в трубы затягивается. Эта последовательность (стадийность) - единственное, что позволяет убедиться в сменяемости проводки.


Цитата(Roman D @ 27.3.2020, 17:43) *
Помнится, ни гофра, ни пэ труба не является механической защитой.
Ошибаетесь, Роман. См.серию ГОСТ/МЭК 61386. Или хотя бы Табл. F.52.1 из ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Все трубы давно имеют цифровой код, включающий и механические характеристики.


Цитата(Roman D @ 27.3.2020, 17:43) *
..заменить повреждённый кабель внутри гофры будет тяжело; а вот если в трубу бетон попал...
Да ладно миндальничать-то.. )) Тяжело - это не то слово, опухнешь тыркаясь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.3.2020, 20:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1023
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Олега, О какой сменяемости кабеля идет речь???
Гофра только по полу. Ну чтобы было. Или для красоты/понтов/еще чего-то...
Сменяемость в данном случаи изначально не планировалась.
См. фото стен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2020, 21:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 27.3.2020, 20:21) *
Гофра только по полу. Ну чтобы было. Или для красоты/понтов/еще чего-то...
Нет-нет, по-конкретнее пожалуйста. Красоты, понтов, "ещё чего-то" в нормах не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.3.2020, 21:04
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 27.3.2020, 17:22) *
Ошибаетесь, Роман. См.серию ГОСТ/МЭК 61386. Или хотя бы Табл. F.52.1 из ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Спасибо. МЭК - это хорошо; а просто гост для меня скоро тридцать лет уже...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2020, 21:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 27.3.2020, 20:21) *
См. фото стен.
При чем тут стены ? (Хотя и про них можно) Вижу, что по полу гофра есть. Предположить иное предназначение кроме сменяемости не могу.


Цитата(Из России @ 27.3.2020, 20:21) *
Сменяемость в данном случаи изначально не планировалась.
Вам это откуда известно ? О планах в теме ни звука не было..
А гофра , с "неизвестной целью", на полу лежит, по-факту.. На кой ?

Цитата(Roman D @ 27.3.2020, 21:04) *
Спасибо. МЭК - это хорошо; а просто гост для меня скоро тридцать лет уже...
Пардон. Тогда и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52 2009
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 28.3.2020, 11:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1023
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Олега @ 27.3.2020, 21:26) *
При чем тут стены ? (Хотя и про них можно) Вижу, что по полу гофра есть. Предположить иное предназначение кроме сменяемости не могу.


Вам это откуда известно ? О планах в теме ни звука не было..
А гофра , с "неизвестной целью", на полу лежит, по-факту.. На кой ?


Я на фото стен смотрю.
Вижу как там сделано.

Гофра на полу...никак не связана со сменяемостью. Изначально.
И это нормальная ситуация у нас в стране.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 29.3.2020, 0:59
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А при чем тут сменяемость? Гофра для защиты кабеля в стяжке, или если сменяемость не нужна, то кабель можно просто так под полом хоронить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения