![]() При нагрузке падает напряжение, но не везде. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() При нагрузке падает напряжение, но не везде. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2020 Из: Московская область Пользователь №: 56969 ![]() |
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, которую не могу понять. На рисунке нарисовал как смог щиток в частном доме. Розетки на кухне разведены кабелем ВВГ 3*1,5 мм² , так как нагрузка планировалась небольшая: холодильник, телевизор, вытяжка, электромясорубка (временами). От автомата Розетки идёт 2 кабеля: основной 3*2,5 мм² и в дальнюю комнату 3*1,5 мм², т.к. кроме компьютера и настольной лампы использоваться ничего не будет. Теперь ситуация: потребовалось использовать фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ на кухне и заметил, что напряжение освещения упало. Замерил тестером - 185 вольт в розетке на кухне(понимаю, что сечение кабеля для нагрузки мало), напряжение в розетках от основного кабеля 228 вольт, но в розетке в дальней комнате так же 185 вольт.(кабель 3*1,5 мм²). На выходе автоматов в щитке напряжение в норме. Что сделано не так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, которую не могу понять. На рисунке нарисовал как смог щиток в частном доме. Розетки на кухне разведены кабелем ВВГ 3*1,5 ммІ , так как нагрузка планировалась небольшая: холодильник, телевизор, вытяжка, электромясорубка (временами). От автомата Розетки идёт 2 кабеля: основной 3*2,5 ммІ и в дальнюю комнату 3*1,5 ммІ, т.к. кроме компьютера и настольной лампы использоваться ничего не будет. Теперь ситуация: потребовалось использовать фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ на кухне и заметил, что напряжение освещения упало. Замерил тестером - 185 вольт в розетке на кухне(понимаю, что сечение кабеля для нагрузки мало), напряжение в розетках от основного кабеля 228 вольт, но в розетке в дальней комнате так же 185 вольт.(кабель 3*1,5 ммІ). На выходе автоматов в щитке напряжение в норме. Что сделано не так? При включении фена на кухне замерьте ток в фазном и нулевом проводах на вводе в дом. Если они не одинаковые, то ток с фазы через фен утекает не в нулевой провод, а в землю, которая обладает "неким" сопротивлением R, что может приводить к просадке напряжения на кухне. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.3.2020, 23:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Могли винтик не докрутить.
измерение петли "фаза-ноль" помогает -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2020 Из: Московская область Пользователь №: 56969 ![]() |
При включении фена на кухне замерьте ток в фазном и нулевом проводах на вводе в дом. Если они не одинаковые, то ток с фазы через фен утекает не в нулевой провод, а в землю, которая обладает "неким" сопротивлением R, что может приводить к просадке напряжения на кухне. Спасибо, при возможности проверю, но меня интересует вопрос почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 мм² и 3*1,5 мм² , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет. Если фен подключаю к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 мм², просадок напряжения нет. Что делать, если сила тока в фазном и нулевом проводах будет разной. Заземление делалось тремя арматурами диной по 3 метра, расположенными по вершинам равностороннего треугольника со стороной 1,2 метра. Электрик, который подключал и делал опломбирование счётчика, измерял сопротивление между землёй и нулевым проводом и сказал, что всё отлично. Могли винтик не докрутить. Всё проверил и не раз, затянуто хорошо. измерение петли "фаза-ноль" помогает Как это сделать? Или ответ выше это и есть измерение петли "фаза-ноль"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Спасибо, при возможности проверю, но меня интересует вопрос почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 ммІ и 3*1,5 ммІ , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет. Если фен подключаю к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ, просадок напряжения нет. Что делать, если сила тока в фазном и нулевом проводах будет разной. Заземление делалось тремя арматурами диной по 3 метра, расположенными по вершинам равностороннего треугольника со стороной 1,2 метра. Электрик, который подключал и делал опломбирование счётчика, измерял сопротивление между землёй и нулевым проводом и сказал, что всё отлично. Возьми удлинитель, подключи к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ и подтащи удлинитель к "проблемной розетке автомата №2 с кабелем 3*1,5 ммІ". Индикаторной отверткой отыщи в удлинителе и проблемной розетке фазу и ноль. Теперь подключи один конец фена в фазу "проблемной розетки", а другой конец в ноль удлинителя. Включи фен и измерь напряжение на нем. Если просадки напряжения НА ФЕНЕ нет, то ВЕРОЯТНО нулевой проводник проблемной розетки "неисправен". Скорее всего он не соединен с рабочим нулем, а соединен с "землей". Теперь подключи один конец фена в НОЛЬ "проблемной розетки", а другой конец в ФАЗУ удлинителя. Включи фен и измерь напряжение на нем. Если просадка напряжения НА ФЕНЕ есть, то нулевой проводник проблемной розетки ОДНОЗНАЧНО "неисправен" (подключен к земле или в нем есть существенное сопротивление). Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.3.2020, 8:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Скорее всего у кабеля 1.5 сильно занижено сечение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 ммІ и 3*1,5 ммІ , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет. А как Вы два проводника разных кабелей с разным сечением под одну клемму автомата зажимали? Просто два провода вставили и зажали, или провода сначала скрутили и только потом зажали? Сообщение отредактировал A.Panichkin - 27.3.2020, 8:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2020 Из: Московская область Пользователь №: 56969 ![]() |
А как Вы два проводника разных кабелей с разным сечением под одну клемму автомата зажимали? Просто два провода вставили и зажали, или провода сначала скрутили и только потом зажали? Просто два провода вставил и зажал. Возьми удлинитель, подключи к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ и подтащи удлинитель к "проблемной розетке автомата №2 с кабелем 3*1,5 ммІ". Индикаторной отверткой отыщи в удлинителе и проблемной розетке фазу и ноль. Спасибо! Проверю и отпишусь вечером или завтра. Такого длинного удлинителя нет, буду искать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Могли винтик не докрутить. измерение петли "фаза-ноль" помогает плюсану Как это сделать? Или ответ выше это и есть измерение петли "фаза-ноль"? гугл в помощь, ничего сложного нет, есть множество способов, для ленивых есть приборчики для измерения петли "фаза-ноль".. ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Александр 025,
Сами же пишите, что сечение провода занизили. Понятно, что жаба душила положить 3*2,5. Решили сэкономить... Но и не пользуйтесь теперь тем, чем и не планировали пользоваться. Изначально же решили, что к соседям будете бегать с феном))) Помириться с соседями!!! И проблема решена!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2020 Из: Московская область Пользователь №: 56969 ![]() |
Александр 025, Сами же пишите, что сечение провода занизили. Понятно, что жаба душила положить 3*2,5. Решили сэкономить... Но и не пользуйтесь теперь тем, чем и не планировали пользоваться. Изначально же решили, что к соседям будете бегать с феном))) Помириться с соседями!!! И проблема решена!!! Вы правы, жаба душила провод 2,5 квадрата купить, решил что 1,5 хватит. ![]() Но дело оказалось не проводе, а в монтаже в шкафу. Сразу не проследил, куда идёт нулевой провод, ведь монтировал профессиональный электрик, я ещё 4 тысячи рублей отдал за установку счётчика и монтаж шкафа в прошлом году. А у него не хватило провода до рейки и нулевой провод он запихнул в УЗО, а землю подсоединил к клемме в шкафу. Сегодня я потратил больше половины дня(а если считать время, проведенное в интернете за поиском и чтением информации, как посоветовал выше Ixtim, то целый день ![]() Сообщение отредактировал Александр 025 - 27.3.2020, 22:04 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2020 Из: Московская область Пользователь №: 56969 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Александр 025,
Времени сейчас у нас много ))) Картоху сажать рановато еще... Посмотрел как стало. Ну и как было. Про УЗО непонял... Понял, что УЗО для красоты. Или чтобы показывать. Или чтобы просто было... Как УЗО связано с розетками? Вариант КАК СТАЛО однозначно лучше!!! Добавлю. На свет тоже НАДО землю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата На свет тоже НАДО землю Если вот такие металические люстры то может и надо. А если вот такие? И куда там землю соединять?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9266 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Электромонтёр, правил не знаем? Отсутствие заземляющего контакта на светильнике не есть повод для проводки без РЕ проводника
Люстра это вообще вопрос вкуса. Сегодня без контакта РЕ, завтра с ним. Что делать в этом случае? Кабель перекладывать? А может сразу сделать правильно? Тем более что разница в цене невелика -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Это да.Но автор то вроде как не про это спрашивал.А тут получается прямо заставляют.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Из России) Добавлю. Да!... По правилам - да!На свет тоже НАДО землю. А зачем? Как говориться, философский вопрос - а зачем? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Rezo, Я написал СВОЕ мнение.
Оно может быть отлично от Вашего!!! Наш человек!!! Так говорят про наших, российских людей. Даже не спрашиваю, носите ли Вы маску в нынешнее непростое время. Даже не спрашиваю!!! А вот ответ знаю... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 23:30 |
|
![]() |