![]() Главный щиток , что там? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Главный щиток , что там? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут весьма забавно получается...
![]() Земли-то нету здесь... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 13:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56956 ![]() |
Дык ... я про землю (и расцветку проводов) даже и не думал ... сразу обратил внимание на то, что нуль коммутируется не со всеми фазами одновременно. приехал щас другой электрик сказал нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести.Так правильно будет?Нехай заземление делает (если будет делать) ТТ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести. Одного не пойму, зачем он там. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56956 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
кто он?3х полюсник на 63? чтобы 380 на розетки не пошло,если 220 выбьет Насколько я могу понять, то от этого "главного" щитка кабель (и тот ж\з провод) идут, наиболее вероятно, в дом; по всей гаданности, в ЩРВ-П-36, на автомат С63 слева сверху. Этот автомат дублирует тот, что (будет, да) в главном; но поскольку у Вас ещё третий щиток имеется, то мало ли... Это я только на кофейной гуще медитирую. Вообще, там, в этом доме, судя по обилию автоматов, километр проводов и квадратов 400 площади. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я все понимаю: раздел "для чайникоФФФ", но не настолько ЖЕ!?..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56956 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почти угадал,75 квадратов,одноэтажный=)))но света много и разного в каждой комнате=) У этого Донэнерго электричества немеряно, если разрешают мощность чуть ли по киловатту на квадратный метр. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
приехал щас другой электрик сказал нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести.Так правильно будет? Попробую разъяснить ...Главное ... приходящий "НУЛЬ или НЕЙТРАЛЬ" (называйте как Вам нравится) не надо пропускать через автомат. А он у Вас УЖЕ пропущен через вводной автомат (что очень плохо) ... но с этим можно смириться (так как опломбированно). После счетчика надо убрать коммутацию "нуля", т.е. надо (выше писал уже) поставить перемычку на крайнем автомате (соединить "вход" и "выход" нуля на двухполюсном автомате). Цитата(Roman D) ... Земли-то нету здесь ... Цитата(Гость сочувствующий) Как же, как же, а вот она: "Заземление есть от уличного счетчика желтый провод в землю уходит,значит оно есть полагаю ..."! Да нету у него, никакого заземления ... по фото же видно, что это исходящий из счетчика "нуль", для которого использовали провод ЖЗ_цвета. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2020, 10:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ещё сечение желто-зелёного проводника напрягает... там хотя б 16 квадратов есть?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Главное ... приходящий "НУЛЬ или НЕЙТРАЛЬ" (называйте как Вам нравится) не надо пропускать через автомат. Раз "не надо пропускать", то это не "НЕЙТРАЛЬ", вернее не нейтральный (нулевой рабочий) проводник. Нейтраль - общая точка соединения обмоток трехфазного источника питания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ситуацию почти не меняет ... предоставили возможность для подтягивания и только. Как же ж не меняет ? Очень даже. Хоть клеммник рядом ставь (иль шинку) и соединяй нолик.Цитата(Олега @ 26.3.2020, 11:54) * Раз "не надо пропускать", то это не "НЕЙТРАЛЬ", вернее не нейтральный (нулевой рабочий) проводник. Это Вы об чем? Попробую еще раз.1. "Не надо пропускать" по какой причине ? Правильно, по причине выполнения РЕ-функции. Я прав ? 2. "НЕЙТРАЛЬ" по определению средняя точка трансформатора или генератора. 3. От нейтрали источника питания идет нейтральный проводник (N), выполняющий рабочую функцию 4. Если проводник выполняет ещё и РЕ-функцию (см.1.), то это уже совмещенный проводник (PEN). Так понятнее ? Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 11:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это моя ошибка: подписал N проводник как PEN на крайнем фото.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Попробую еще раз. Нет, не прав ... а по причине того, что имеем возможность пропадания контакта (пропадания "нейтрали") при многофазном питании.1. "Не надо пропускать" по какой причине ? Правильно, по причине выполнения РЕ-функции. Я прав ? Надобность РЕ_функции вторично, т.к. ТС имеет возможность организовать ТТ. Цитата 2. "НЕЙТРАЛЬ" по определению средняя точка трансформатора или генератора. Повторюсь ... к чему или для кого эта лекция?3. От нейтрали источника питания идет нейтральный проводник (N), выполняющий рабочую функцию 4. Если проводник выполняет ещё и РЕ-функцию (см.1.), то это уже совмещенный проводник (PEN). Так понятнее ? ТС_у нужен был конкретный совет, а не разжёвывание основ и понятий электротехники. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет, не прав ... а по причине того, что имеем возможность пропадания контакта (пропадания "нейтрали") при многофазном питании. Не подскажете, по какой причине до сих пор производят 4-х полюсные АВ ? Каким пунктом запрещена одновременная коммутация всех L и N ?Привести вам пунктики с запретом коммутации PEN ? Надобность РЕ_функции вторично, т.к. ТС имеет возможность организовать ТТ. При таком потреблении ? С вами ТС поделился планами реконструкции ?Повторюсь ... к чему или для кого эта лекция? Лекция исключительно для вас уважаемый. Ведь "разъяснение" из сообщения #32 вам принадлежит ? C сообщ. #33 я вводной АВ имел ввиду. Сообщ. #34 прервало связь с #35-м
ТС_у нужен был конкретный совет, а не разжёвывание основ и понятий электротехники. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 12:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 8:38 |
|
![]() |