Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе

off.open
сообщение 20.3.2020, 14:09
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 13:38) *
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной
А Вы не в курсе, на какой ток, разрешено у вас в СНТ, устанавливать вводной автомат на участок?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:22
Сообщение #22





Гости






У всех на домах стоят какие попало автоматы, 25а, 16а, 40а и далее по восходящей, если вы об этом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 14:22) *
У всех на домах стоят какие попало автоматы, 25а, 16а, 40а и далее по восходящей, если вы об этом
Вам надо, как выше говорилось, приглашать специалиста ...
- пусть рассчитает выделенную мощность (для участка);
- на собрании принимать решение о обязательной замене автоматов, превышающих расчетное;
- проверить равномерность распределения нагрузки по фазам.
Сомнительно, что Вы получите конкретные советы на форуме ... слишком много данных требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 15:02
Сообщение #24





Гости






Вы не поверите, это уже делали, это отдельная история : принятое решение на собрании о 16а, попытка их всем поставить, люди с вилами кидались, очень маленький процент поставили 16а, потом их переустановили на больший номинал. Перераспределение по фазам было, люди вызывали мехруку и перекидывались сами куда дотягивались (((( это была жесть

И каких только спецов не было!? ((( Ну естественно местного масштаба... и каждый со своим "авторитетным" мнением( поэтому решила спросить у вас, как у специалистов, может получится голову освежить ... но вижу все равно все сводится к поиску ГРАММОТНОГО специалиста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2020, 15:09
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 17:06) *
ГРАММОТНОГО

какого какого?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 15:09
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



у вас там что власти вообще нету. Вот вам и причина оключения автомата. Мало того что на подстанции стоят двухполюсные автоматы (должны быть трехполюсные потому что магистрали от подстанции должны быть трехфаные) так ещё и абоненты кто что хочет то и делает. А вы можете скинуть фото щита на подстанции с этими автоматами? Больно интересно посмотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:11
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 15:06) *
И каких только спецов не было!? ((( Ну естественно местного масштаба... и каждый со своим "авторитетным" мнением( поэтому решила спросить у вас, как у специалистов, может получится голову освежить ... но вижу все равно все сводится к поиску ГРАММОТНОГО специалиста
На фоне выше Вами описанного ... сначала надо наводить порядок среди собственников ... иначе толку не будет, зря деньги на "специалистов" потратите.
У нас, почти та же ситуация. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 15:23
Сообщение #28





Гости






Прошу прощения, ввела в заблуждение Вас, в голове застрял вводной на 400а- трансформатор на 250кВа!

Цитата(off.open @ 20.3.2020, 15:11) *
На фоне выше Вами описанного ... сначала надо наводить порядок среди собственников ... иначе толку не будет, зря деньги на "специалистов" потратите.
У нас, почти та же ситуация. icon_sad.gif

Печально... и что с ними делать?! Ума не приложу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2020, 15:49
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 15:23) *
трансформатор на 250кВа!

тады ай...ток 360 А., транс когда-нибудь может и крякнуть

Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 15:23) *
что с ними делать

как уже сказано порядок наводить, автоматы ставить наверху на опоре, отключится от перегрузки - сидите ждите, сами виноваты, залезет кто - вызывайте полицию, пусть протокол составляют и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 15:49
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если выбивает автомат на 400 А при трансформаторе 250 кВА то это свидетельствует о явной перегрузке трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 16:07
Сообщение #31





Гости






А, и во всем СНТ трехфазников шт 5 максимум! Ну вдруг это имеет значение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 16:13
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(с2н5он @ 20.3.2020, 15:49) *
как уже сказано порядок наводить, автоматы ставить наверху на опоре, отключится от перегрузки - сидите ждите, сами виноваты, залезет кто - вызывайте полицию, пусть протокол составляют и т.д.
Гы ... у нас всем, кто зимует (решением собрания) установили контрольные счетчики, на верху опор.
На следующем собрании (через год) они скорешились и крутанули всю власть ... самые наглые контрольки поснимали и заменили ими свои. Ша живем/воюем ... ни отчета, ни Правления, ни Ревизионной комиссии нет ... один царек, с "инциативной" группой!
Им этот порядок не нужен ... отапливаются электричеством.

Самое интересное ... ни одной семьи пенсионеров, нет среди "зимовщиков" ... одна молодежь (сравнительная с нами).

Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 16:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 16:17
Сообщение #33





Гости






Цитата(off.open @ 20.3.2020, 16:13) *
Гы ... у нас всем, кто зимует (решением собрания) установили контрольные счетчики, на верху опор.
На следующем собрании (через год) они скорешились и крутанули всю власть ... самые наглые контрольки поснимали и заменили ими свои. Ша живем/воюем ... ни отчета, ни Правления, ни Ревизионной комиссии нет ... один царек, с "инциативной" группой!
Им этот порядок не нужен ... отапливаются электричеством.

Самое интересное ... ни одной семьи пенсионеров, нет среди "зимовщиков" ... одна молодежь (сравнительная с нами).

Я дико извиняюсь, не в нашем НСТ живёте?))))) Прям про нас)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 16:23
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 16:17) *
Я дико извиняюсь, не в нашем НСТ живёте?))))) Прям про нас)
Не...а, у нас не НСТ, а СНТ. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 16:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.3.2020, 17:12
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 13:28) *
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму!

Отрезать свет тем, у кого автоматы не соответствуют установленной мощности (до устранения нарушений).

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.3.2020, 17:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 17:21
Сообщение #36





Гости






Цитата(Dimka1 @ 20.3.2020, 17:12) *
Отрезать свет тем, у кого автоматы не соответствуют установленной мощности (до устранения нарушений).

По законодательству отрезать свет не представляется возможным, ограничить потребление до номинала нужного силком также не вариант( заложники ситуации - и в итоге с нашим трансом вариант самый идеальный, разгрузить его, создав отдельные кооперативы с новыми трансами (
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2020, 17:27
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23092
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



народ сразу ломанётся собирать деньги? прикидывали во сколько это обойдётся денег и нервов?

Цитата(Dimka1 @ 20.3.2020, 17:12) *
Отрезать тем....

всё что можно icon_wink.gif

только массовые расстрелы спасут...(с)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.3.2020, 17:35
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 20.3.2020, 14:49) *
если выбивает автомат на 400 А при трансформаторе 250 кВА то это свидетельствует о явной перегрузке трансформатора.

Временная перегрузка трансформатора допустима в пределах НТД, а вот явная... пока не скажу. Не знаю определения этого термина.

Проблема совсем не в этом. Транс стоит уже лет тридцать-сорок, если ему с тем колхозом (простите, Садово-Норкоманское Товарищество) повезло. На такую ораву рассчитано не было. Пусть уж рубит автомат, а иначе будут дорогие вызовы высоковольтников, а дальше - торжественные похороны трансформатора.
Понятное дело, что толпе с вилами без кулемёта не втолкуешь.

Я бы бежал, не глядя ног оттуда, пока не начались юридические последствия. ТАМ спасу нету. Разве организация новой системы электроснабжения с нуля. А прочим - по 10 А на рыло, если не хотят сидеть в темноте.
А то взяли моду: поставили трубы потолще и хотят ещё воды.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.3.2020, 17:38
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*)
По законодательству отрезать свет не представляется возможным, ограничить потребление до номинала нужного силком также не вариант
Вы дама...... сначала определитесь как хотите проблему решать - по закону или по понятиям, как Ваши наглые потребители?
Если по понятиям, то отключайте безжалостно!
А если по-закону, тогда начните с СНТ, как организации!
Другими словами - наведите порядок у себя.
Дело в том, что получив свои 250кВт, эта мощность всё же где-то расчитывалась и будущие потребители изначально знали на что шли и с чем соглашались.
Если народу было мало такой мощности (хотя уверен, что этого более, чем достаточно), тогда почему не заказали и не купили 400 кВт?
А уж если общее собрание согласилось на 250, то можно смело требовать с каждого условно равного потребления.
Другого не бывает.
И ещё..... если каждый будет реально оплачивать (не воровать) потреблённую эл.энергию, то 250 кВт хватит с избытком.
Повторюсь - пусть управление СНТ начнёт с себя!.... smoke.gif

Дописываю:
Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*)
Есть трансформатор на 400ква и НСТ в количестве 300 участок, из которых половина проживает круглогодично. Как наступают холода, начинается выключение вводного....
У Вас даже 400 кВА?
И эти почти 400 кВА потребляет зимой какая-то часть потребителей?
Вы представляете, какое у Вас в СНТ воровство эл.энергии?
А если 80-90% решат от короновируса спрятаться в СНТ?
Тогда Вам отдельная эл.станция ГЭС нужно ставить?
Короче - порядок и только порядок!..... support.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2020, 17:46


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 17:48
Сообщение #40





Гости






Цитата(Rezo @ 20.3.2020, 17:38) *
Вы дама...... сначала определитесь как хотите проблему решать - по закону или по понятиям, как Ваши наглые потребители?
Если по понятиям, то отключайте безжалостно!
А если по-закону, тогда начните с СНТ, как организации!
Другими словами - наведите порядок у себя.
Дело в том, что получив свои 250кВт, эта мощность всё же где-то расчитывалась и будущие потребители изначально знали на что шли и с чем соглашались.
Если народу было мало такой мощности (хотя уверен, что этого более, чем достаточно), тогда почему не заказали и не купили 400 кВт?
А уж если общее собрание согласилось на 250, то можно смело требовать с каждого условно равного потребления.
Другого не бывает.
И ещё..... если каждый будет реально оплачивать (не воровать) потреблённую эл.энергию, то 250 кВт хватит с избытком.
Повторюсь - пусть управление СНТ начнёт с себя!.... smoke.gif

Дело в том, что транс с 1988 г стоит, удивительно как вообще там даже 250ква оказалось, его ставили когда еще коровы пешком через все нст ходили и жили пенсионеры на дачах, с тех пор , а особенно за последние 3 года с 70 дворов выросло в 150 круглогодичных, вот и ситуация...

Цитата(Rezo @ 20.3.2020, 17:38) *
Дописываю: У Вас даже 400 кВА?
И эти почти 400 кВА потребляет зимой какая-то часть потребителей?
Вы представляете, какое у Вас в СНТ воровство эл.энергии?
А если 80-90% решат от короновируса спрятаться в СНТ?
Тогда Вам отдельная эл.станция ГЭС нужно ставить?
Короче - порядок и только порядок!..... support.gif
...
Нет, я исправилась в середине обсуждения- 250ква... простите)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения