Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Забыл вывести ноль (((

Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,или можно как-то исправить следующую ситуацию...забыл вывести ноль на электрический теплый пол в ванной,уже сделана плитка и гипсокартон(((
Есть ряд выключателей; 1.общий свет
2.вентилятор вытяжки
3.терморегулятор теплого пола
выведена общая фаза и ноль,но только на свет и вентилятор,на терморегулятор забыли.
Что можно сделать,чтоб исправить ситуацию,или надо сбивать ряд плитки и гипсокартон? pain23.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Dima_* @ 20.3.2020, 14:06) *
... как-то исправить следующую ситуацию...забыл вывести ноль на электрический теплый пол в ванной...
А вывести откуда забыли ... может ввести забыли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.3.2020, 14:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



нихрена не понял. Или я один такой тупой? Куда что выведено, куда не выведено? Как-то на рисунке можете изобразить вашу ситуацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:18
Сообщение #4





Гости






Цитата(off.open @ 20.3.2020, 14:15) *
А вывести откуда забыли ... может ввести забыли?

Ну да , ввести...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Dima_* @ 20.3.2020, 14:18) *
Ну да , ввести...
Прекрасно ... теперь сообщите откуда вывести Вам надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.3.2020, 14:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Ну типа фаза чтоб пошла по проводу а ноль по вайфаю. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:28
Сообщение #7





Гости






Цитата(Shturman1 @ 20.3.2020, 14:17) *
нихрена не понял. Или я один такой тупой? Куда что выведено, куда не выведено? Как-то на рисунке можете изобразить вашу ситуацию?


))),я не электрик, объяснил как получилось icon_biggrin.gif
Есть ряд выключателей на стене в ванной, 1.общий свет
2.вентилятор вытяжки
3.терморегулятор теплого пола
туда введен провод фазы (один на 3 выключателя) и 2 провода ноля (на свет и вентилятор),а еще 1 провод ноля,на терморегулятор, забыли.
Если так непонятно,то сегодня сделаю фото.

Цитата(off.open @ 20.3.2020, 14:19) *
Прекрасно ... теперь сообщите откуда вывести Вам надо?

Откуда ближе,чтоб не надо было ничего сбивать.может можно как-то воспользоваться нолем от света или вентилятора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Dima_* @ 20.3.2020, 14:33) *
Откуда ближе,чтоб не надо было ничего сбивать.может можно как-то воспользоваться нолем от света или вентилятора?
Можно, если:
- они (свет или вентилятор) запитаны от того же автомата, что и теплый пол;
- сечение провода соответствует возможной, максимальной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:50
Сообщение #9





Гости






Цитата(off.open @ 20.3.2020, 14:38) *
Можно, если:
- они (свет или вентилятор) запитаны от того же автомата, что и теплый пол;
- сечение провода соответствует возможной, максимальной нагрузке.


я думаю да,потому что все провода выходят из одной распределительной коробки ( наглухо закрыта под гипсокартоном),провода сечением 1.5 мм.Скажу еще одно,я вчера так и попробовал,взял ноль от вентилятора- терморегулятор начал щелкать(включаясь и выключаясь).Сразу все выключил и больше ничего не пробовал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Dima_* @ 20.3.2020, 14:50) *
я думаю да,потому что все провода выходят из одной распределительной коробки ( наглухо закрыта под гипсокартоном),провода сечением 1.5 мм.
Не надо гадать ... просто отключите, предполагаемый, "общий" автомат ... проверьте пропажу/наличие фазы на названных трех приборах.

Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 15:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shadow_*
сообщение 20.3.2020, 15:52
Сообщение #11





Гости






Вариант №1. Если все эти выводы расположены в одном месте, то берете ноль от вентилятора и тянете к терморегулятору, проблем не должно быть вообще (разве что он включается отдельным выключателем)
Вариант №2. Если выводы расположены не рядом, то попробуйте кондуктором - раз есть гипрок, значит, за ним полость - пройти либо до потолка (а далее по потолку к коробке), либо опять же до вентилятора.

Теперь о непонятках - если вывели фазу к регулятору, то вывели кабель. Раз кабель, то 2/3 жилы. Как это ноль потерялся?..
Если оборудование ванны сидит не на УЗО (или общем с ТП), то никаких проблем с подключением к общему нолю нет. Если же ТП и остальное оборудование сидят на разных УЗО, то... придется все питание ТП сажать на эту группу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 18:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены