Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе |
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 11:24
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Вопрос от человека, для которого электричество - джунгли!) Надеюсь на ваше профессиональное мнение. Есть трансформатор на 400ква и НСТ в количестве 300 участок, из которых половина проживает круглогодично. Как наступают холода, начинается выключение вводного, даже не по полуавтоматам, а сразу! В трансформаторе 5 автоматов, на которых по 3 полуавтомата, нагрузка почти на 4-5 полуавтоматах свыше 100А. Вопрос: мощности не хватает и нужно ставить дополнительный трансформатор? Или что-то с самим трансформатора? Заранее благодарю!))
|
|
|
|
20.3.2020, 11:49
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
400 кВА - это 600 А на фазу. Не более! А что такое полуавтомат, я спрошу у сварщиков.
Равномерно распределяйте нагрузку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.3.2020, 11:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Сначала уточните, что значит полуавтомат.
Иначе звучит как "почти беременна". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 12:00
Сообщение
#4
|
Гости |
Наверно я не правильно выразилась, автоматы, на которых распределены дома, типа 1-1, 1-2,1-3, 2-1,2-2 и т.д до 5 автомата. И не всегда например выбьет отдельный автомат, типа 2-1 на котором нагрузка более 100. На каждом автомате стоит 40а двухполюсный, типа ограничивать должен 80а, нопроходит более 100. И так например, на 3-1 - 99а, на 1-2 100а и нще парочка автоматов около 100а и выбивает вводной, когда больше 400а. Не знаю поймёте или нет(((
|
|
|
|
20.3.2020, 12:09
Сообщение
#5
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Если на автомате написано 40А, то и рассчитан он на 40А, а не на 80А, даже если он двухполюсный.
И если через него проходит 100А, то закономерно, что он отключается. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 12:14
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо за ответ , но с 40а более-менее понятно, не понятно почему выключается вводной при нагрузке 400а...
|
|
|
20.3.2020, 12:19
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
так а вводной на сколько ампер?
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 12:23
Сообщение
#8
|
Гости |
Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХАЗ-КЭАЗ. Вот такой стоит, может электрики неправильный вводной поставили?
Или подскажите , какой вводной соответствует трансформатору 400ква? Читаю выше свою писанину и понимаю, что вопрос в итоге некорректный ( выбивает понятно почему УЖЕ! Но можно ли поставить вводной выше? |
|
|
20.3.2020, 13:12
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На каждом автомате стоит 40а двухполюсный, типа ограничивать должен 80а, нопроходит более 100. Если это не рубильники, то насчет 80 А вас обманули. Тем более 100. Если он не отключается, прибор неисправен. Читайте договор на электроснабжение. Если автомат стоит на 400 А, то там будет написано 250 кВт. Не кВА, скорее всего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.3.2020, 13:21
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Может автор, под словом "полуавтомат" имела в виду, что двухполюсной автомат размыкал одну и ту же фазу, которая пропускалась через оба полюса, а с выхода питала (этой фазой) разные линии ... а может одну.
Отсюда и считает (ошибочно), что автомат должен пропускать до 80 ампер. Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 13:21 |
|
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 13:22
Сообщение
#11
|
Гости |
Выключатель автоматический ВА47-292Р 40А 4,5кА АС IEK (1/5/72) - вот такие стоят на каждой группе домов, их замеряешь показывает, когда все все включают 100 и выше А
|
|
|
20.3.2020, 13:25
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
20.3.2020, 13:26
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может автор, под словом "полуавтомат" имела в виду, что двухполюсной автомат размыкал одну и ту же фазу, которая пропускалась через оба полюса, а с выхода питала (этой фазой) разные линии ... а может одну. Ну ни чешуя себе электротехника максимальной экономии... Разве так можно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 13:28
Сообщение
#14
|
Гости |
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму! То ли еще один ставить трансформатор, то ли поменять вводной на выше номинал( если можно), то ли увеличить мощность этого трансформатора( опять же, если возможно)
|
|
|
20.3.2020, 13:30
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
20.3.2020, 13:34
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выключатель автоматический ВА47-292Р 40А Обязан отключать ток 100 А через 5 сек (до 2 мин)! А если 50, то минуты через две или долго. Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2020, 13:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.3.2020, 13:38
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму! То ли еще один ставить трансформатор, то ли поменять вводной на выше номинал( если можно), то ли увеличить мощность этого трансформатора( опять же, если возможно) Нанять/пригласить грамотного специалиста. Независимый от местных, начальства и пр. Обследует!!! Выдаст РЕКОМЕНДАЦИИ. Проконтролирует работу. Радоваться будете уже сами, без него. |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
20.3.2020, 13:38
Сообщение
#18
|
Гости |
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной
|
|
|
20.3.2020, 13:43
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
то ли поменять вводной на выше номинал( если можно) ток трансформатора 400 кВА порядка 570 А. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.3.2020, 13:48
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной Естественно. Все ломанулись на одну фазу -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|