![]() Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе |
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Вопрос от человека, для которого электричество - джунгли!) Надеюсь на ваше профессиональное мнение. Есть трансформатор на 400ква и НСТ в количестве 300 участок, из которых половина проживает круглогодично. Как наступают холода, начинается выключение вводного, даже не по полуавтоматам, а сразу! В трансформаторе 5 автоматов, на которых по 3 полуавтомата, нагрузка почти на 4-5 полуавтоматах свыше 100А. Вопрос: мощности не хватает и нужно ставить дополнительный трансформатор? Или что-то с самим трансформатора? Заранее благодарю!))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
400 кВА - это 600 А на фазу. Не более! А что такое полуавтомат, я спрошу у сварщиков.
Равномерно распределяйте нагрузку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Сначала уточните, что значит полуавтомат.
Иначе звучит как "почти беременна". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Наверно я не правильно выразилась, автоматы, на которых распределены дома, типа 1-1, 1-2,1-3, 2-1,2-2 и т.д до 5 автомата. И не всегда например выбьет отдельный автомат, типа 2-1 на котором нагрузка более 100. На каждом автомате стоит 40а двухполюсный, типа ограничивать должен 80а, нопроходит более 100. И так например, на 3-1 - 99а, на 1-2 100а и нще парочка автоматов около 100а и выбивает вводной, когда больше 400а. Не знаю поймёте или нет(((
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если на автомате написано 40А, то и рассчитан он на 40А, а не на 80А, даже если он двухполюсный.
И если через него проходит 100А, то закономерно, что он отключается. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ , но с 40а более-менее понятно, не понятно почему выключается вводной при нагрузке 400а...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
так а вводной на сколько ампер?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХАЗ-КЭАЗ. Вот такой стоит, может электрики неправильный вводной поставили?
Или подскажите , какой вводной соответствует трансформатору 400ква? Читаю выше свою писанину и понимаю, что вопрос в итоге некорректный ( выбивает понятно почему УЖЕ! Но можно ли поставить вводной выше? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На каждом автомате стоит 40а двухполюсный, типа ограничивать должен 80а, нопроходит более 100. Если это не рубильники, то насчет 80 А вас обманули. ![]() Читайте договор на электроснабжение. Если автомат стоит на 400 А, то там будет написано 250 кВт. Не кВА, скорее всего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Может автор, под словом "полуавтомат" имела в виду, что двухполюсной автомат размыкал одну и ту же фазу, которая пропускалась через оба полюса, а с выхода питала (этой фазой) разные линии ... а может одну.
Отсюда и считает (ошибочно), что автомат должен пропускать до 80 ампер. Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 13:21 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Выключатель автоматический ВА47-292Р 40А 4,5кА АС IEK (1/5/72) - вот такие стоят на каждой группе домов, их замеряешь показывает, когда все все включают 100 и выше А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Может автор, под словом "полуавтомат" имела в виду, что двухполюсной автомат размыкал одну и ту же фазу, которая пропускалась через оба полюса, а с выхода питала (этой фазой) разные линии ... а может одну. Ну ни чешуя себе электротехника максимальной экономии... Разве так можно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму! То ли еще один ставить трансформатор, то ли поменять вводной на выше номинал( если можно), то ли увеличить мощность этого трансформатора( опять же, если возможно)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Выключатель автоматический ВА47-292Р 40А Обязан отключать ток 100 А через 5 сек (до 2 мин)! А если 50, то минуты через две или долго. Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2020, 13:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму! То ли еще один ставить трансформатор, то ли поменять вводной на выше номинал( если можно), то ли увеличить мощность этого трансформатора( опять же, если возможно) Нанять/пригласить грамотного специалиста. Независимый от местных, начальства и пр. Обследует!!! Выдаст РЕКОМЕНДАЦИИ. Проконтролирует работу. Радоваться будете уже сами, без него. |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
то ли поменять вводной на выше номинал( если можно) ток трансформатора 400 кВА порядка 570 А. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной Естественно. Все ломанулись на одну фазу -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 21:27 |
|
![]() |