![]() Испытания КЛ 10 кВ , Срок действия протокола по испытанию КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытания КЛ 10 кВ , Срок действия протокола по испытанию КЛ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , период действия протокола по испытанию повышенным напряжением КЛ (в данном случае 10 кВ ). Если КЛ прошли приемо-сдаточные испытания , был выдан протокол , но в ближайшие дни не поставлена под номинальное напряжение . Нужно ли его пытать непосредственно перед включением? Некоторые заявляют о том , что КЛ после испытания необходимо поставить под напряжение в течении 3-х суток. Но где это написано , никто не может показать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Нет такого, нерегламентированно, думайте сами решайте сами)
Или по птээп раз в год при вводе в эксплуатацию и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал prude - 18.3.2020, 11:52 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.3.2020 Пользователь №: 56871 ![]() |
Дело в том что КЛ впитывает влагу без напряжения, тем самым теряя изоляцию, что не есть хорошо. Ввод в работу без испытания неработающего Кабеля длительное время чревато последствиями.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата никто не может показать Потому как это они высосали из пальца.Как он может насосать влаги если у него уже концы в термоусадке да хоть и в эпоксидке были? Когда новое оборудование вводится оно иногда месяцами стоит без напряжения. Да и старые кабеля лежат в земле перебитые годами пока мы их не замуфтим и не введём в строй.Да приходится в таких случаях делать петлю и вырезать негодный кусок но ведь это было открытое повреждение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Потому как это они высосали из пальца.Как он может насосать влаги если у него уже концы в термоусадке да хоть и в эпоксидке были? Когда новое оборудование вводится оно иногда месяцами стоит без напряжения. Да и старые кабеля лежат в земле перебитые годами пока мы их не замуфтим и не введём в строй.Да приходится в таких случаях делать петлю и вырезать негодный кусок но ведь это было открытое повреждение. Петли зачем делать сейчас, когда есть недорогие и надёжные термоусадочные муфты? При поиске очень тяжко приходится из за петель. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Кабель приходится резать иногда и по многу из-за той же влаги.Да даже если не резать как соединить 2 куска?Он же не растягивается?А так ровно отрезать наставыш т.е. расчитать его намного сложнее чем взять излишек и свернуть его петлёй или зигзагом уложить если его гибкость позволяет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Этот кабель никак не впитает влаги! Концевые муфты находятся в КСО . Естественно , что перед подачей напряжения , проверяю сопротивление изоляции . Но не пытать же его опять повышенным напряжением ! Темболее , лишнее испытание повышенным напряжением , повышает устаревание изоляции кабеля.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 19:10 |
|
![]() |