1 категория электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
1 категория электроснабжения |
17.3.2020, 15:45
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
При первой категории электроснабжения должен ли быть включено оба ввода на объекте? Или требование распространяется только на наличия напряжения на вводе объекта? то есть на объект приходит два напряжения, а на самом объекте задействован только один ввод который питает два транса 10/0.4 через секционик. При пропаже напряжения на первом вводе, запустится второй и запитает два транса 10/0.4 через секционик. Не нравится мне эта схема.
Сообщение отредактировал prude - 18.3.2020, 17:48 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
prude 1 категория электроснабжения 17.3.2020, 15:45
S-cream Цитата включен первый ШВН питает первый транс 10/0... 17.3.2020, 20:21
prude Сократил, 18.3.2020, 17:31
S-cream ЦитатаПри пропаже напряжения на первом вводе, запу... 19.3.2020, 10:00
eugevict Цитата(prude @ 17.3.2020, 15:45) Не нрави... 19.3.2020, 10:28
prude Весь объект.
Через тн и терминал защиты.
По 0.4 дв... 19.3.2020, 15:26
S-cream Цитататогда смысл на нижестоящих щитах использоват... 19.3.2020, 17:08
prude По проекту ввод1 10кВ запитывает Т1 и через секцио... 19.3.2020, 17:33
eugevict Цитата(prude @ 19.3.2020, 17:33) По проек... 19.3.2020, 21:28
S-cream Лучше.
Но это не вопрос проектирования, а эксплуат... 19.3.2020, 19:27![]() ![]() ![]() |
|