Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по счетчикам эл.эн. и учету показаний.

Darvin
сообщение 18.3.2020, 14:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2020
Пользователь №: 56929



В МКД установлен общедомовой счетчик учета потребления эл.эн., а также установлены отдельные счетчики на лифт, моп и др. Подскажите, имеет ли какое-то основание, при расчете эл.эн на ОДН за потребление общедомовой эл.эн., брать показания с счетчиков общедомовых и лифтов. То есть суммируют показания этих счетчиков и из этой суммы вычитают сумму индивидуальных. Словно входящий в дом кабель, отдельно питает лифты и отдельно все остальное, подобное вообще может быть? Либо тут какое-то жульничество? Как разобраться с этим? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.3.2020, 14:59
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нормально: общедомовой счётчик минус квартирные; остальное раскидывается на всех. Лифты и прочее - техучёт.
ИМХО.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2020, 15:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Darvin @ 18.3.2020, 14:34) *
Как разобраться с этим?

чтобы разобраться надо знать схему - лифты и прочие подключены до ОДПУ или на ОДПУ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darvin
сообщение 18.3.2020, 15:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2020
Пользователь №: 56929



Цитата(с2н5он @ 18.3.2020, 15:28) *
чтобы разобраться надо знать схему - лифты и прочие подключены до ОДПУ или на ОДПУ

Вот с этим проблема, пока. Уже обращались в управляющую компанию, чтобы показали схему электросети, но они что-то невнятное отвечают, тянут время. А у вас найдется пример схемы, хоть посмотреть как должны отображаться такие подключения в МКД, чтобы знать куда потом смотреть и определить что они там намутили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2020, 16:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



после счетчика есть автоматы/рубильники, отключили и смотрите что осталось работающее, а схемы может ещё при царе Горохе рисовались неизвестно кем и неизвестно как
примеры схем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shadow_*
сообщение 19.3.2020, 15:03
Сообщение #6





Гости






Работаю с проектами по Питеру, потому из нашего алгоритма (думаю, он везде похож):
1) Проектная организация разрабатывает проект на основании ТЗ и нормативов, в нем учтено все до последней лампочки по расчетам - так называемая таблица расчета нагрузок (ТРН)
2) Далее эта таблица, как и весь проект, идет на согласование в ленэнерго и сбытовую компанию. Там проверяют правильность всех расчетов, выкатывают претензии/дают добро
3) Согласованный проект, среди прочего, содержит такой параметр, как граница балансовой принадлежности - точка, ответственность до которой висит на сбытовой, и до которой все счетчики имеют статус коммерческого (расчетного) учета. Все остальное - технический учет, который важен для УК с целью отслеживания расходов ЭЭ

Так вот, чаще всего этой точкой для жилой части (квартиры, МОПЫ - коридоры, лестницы и т.д.) является вводной счетчик в ГРЩ здания. Все остальные узлы учета - лифты, реклама, подвалы, техпомещения, освещение общедомовой территории, лестницы и коридоры и прочее - уже в введении УК. Соответственно, УК добивается того, чтобы разница между потребленной по вводному счетчику и тем, что оплатили жильцы, была равна 0, и потому вся недостача распределена по собственникам.
Коммерческие помещения иначе считаются, у них в тариф изначально все эти расходы забиты.

Это очень грубая схема, но для общего представления того, что Вам требовать с УК
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения