SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 13:36
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Добрый день.

Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2.
Максимальный ток счетчика 50А.

Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже?

Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2020, 13:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пики сколько длятся?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 14:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Секунды 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 20:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Можете обосновать?

Что скажете по автомату?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.3.2020, 20:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если не получите доказательств замените счётчик? )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2020, 21:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) *
Можете обосновать?

за обосновать к производителю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 22:33
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 21:01) *
за обосновать к производителю


Искал. На сайте производителя нет информации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2020, 22:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на сайте производителя есть контакты производителя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.3.2020, 2:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Счетчик выдержит или надо ставить другой?
Всё будет нормальо, если пики действительно в несколько секунд.
Цитата(SAIGAK)
Можете обосновать?
Запросто - ТУ для ПУ непосредственного включеия.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 15.3.2020, 13:03
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) *
Всё будет нормальо, если пики действительно в несколько секунд. Запросто - ТУ для ПУ непосредственного включеия.


Где посмотреть эти ТУ?

Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р 52320-2005.
Единсвтенное, что нашел - "Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика"


А по автомату что скажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2020, 13:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какой будет? смотрите ВТХ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2020, 15:19
Сообщение #12





Гости






Из собственной практики - трёхфазный индуктивный электросчётчик на 5 А спокойно держал подключенный сварочник ТДМ (380 В). Перерыв только на время смены электрода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 15.3.2020, 22:24
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 13:57) *
а какой будет? смотрите ВТХ

Автомат на 50А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2020, 22:52
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да ладна (с) неужели АП-50?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.3.2020, 23:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р 52320-2005.
Единсвтенное, что нашел - "Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика"
Плохо смотрели.

ГОСТ 30207-94
ГОСТ Р 52322-2005
Цитата
а) Счетчик непосредственно включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте

ГОСТ Р 52320-2005
Цитата
4.2 Стандартные значения базовых и номинальных токов:
- номинальное значение-50А
- допускаемое-100А

4.2.1 Максимальный ток
Значение максимального тока для счетчиков непосредственного включения - это предпочтительно целое значение, кратное базовому току (например, 4-кратному базовому току)

И ещё...... Существует максимальный ток, при котором точность счёта ещё обеспечивает точность и существует максимальный (допустимый) ток при котором счётчик не выходит из строя, но требуемая точность уже не обеспечивается.
Поэтому, если говорить только о запасе "токовой прочности", то оно огромно, т.к. эта прочность должна выдерживать токи КЗ в нагрузочной цепи.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 16.3.2020, 0:03
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 22:52) *
да ладна (с) неужели АП-50?


Нет.
ВА-47-100 С 50А


Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 23:56) *
Плохо смотрели.

И ещё...... Существует максимальный ток, при котором точность счёта ещё обеспечивает точность и существует максимальный (допустимый) ток при котором счётчик не выходит из строя, но требуемая точность уже не обеспечивается.
Поэтому, если говорить только о запасе "токовой прочности", то оно огромно, т.к. эта прочность должна выдерживать токи КЗ в нагрузочной цепи.


Я все это видел.

В таблице 2 лишь перечислены возможные варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.3.2020, 1:10
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
В таблице 2 лишь перечислены возможные варианты.

Вы не правы!
Это не некие возможные варианта, а это
Цитата
Таблица 2 - Стандартные значения базовых и номинальных токов
Именно стандартные (ГОСТовские) токовые значения.
На то он и ГОСТ!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 16.3.2020, 1:31
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) *
Вы не правы!
Это не некие возможные варианта, а этоИменно стандартные (ГОСТовские) токовые значения.
На то он и ГОСТ!....


Вы не поняли.

Это ряд возможных стандартизированных значений токов.
Т.е. счетчики бывают с токами 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 и даже допускаются токи 25; 80; 100.
Мне эта информация как поможет с моим счетчиком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.3.2020, 6:13
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Мне эта информация как поможет с моим счетчиком?
Эта (базовая величина тока) - никак!
Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А).
- Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано.
- Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано.
Вроде как более, чем ясно!.... icon_biggrin.gif

PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения .
И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах.
Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73.
Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе....


Сообщение отредактировал Rezo - 16.3.2020, 6:20


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.3.2020, 7:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) *
Нет.
ВА-47-100 С 50А

по ВТХ I/In пусть даже 1,45 - время срабатывания 50 сек.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения