Добрый день.
Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2. Максимальный ток счетчика 50А. Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже? Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой? Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пики сколько длятся?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Секунды 3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Можете обосновать?
Что скажете по автомату? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если не получите доказательств замените счётчик? )))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на сайте производителя есть контакты производителя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Счетчик выдержит или надо ставить другой? Всё будет нормальо, если пики действительно в несколько секунд. Цитата(SAIGAK) Можете обосновать? Запросто - ТУ для ПУ непосредственного включеия.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Всё будет нормальо, если пики действительно в несколько секунд. Запросто - ТУ для ПУ непосредственного включеия. Где посмотреть эти ТУ? Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р 52320-2005. Единсвтенное, что нашел - "Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика" А по автомату что скажете? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а какой будет? смотрите ВТХ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Из собственной практики - трёхфазный индуктивный электросчётчик на 5 А спокойно держал подключенный сварочник ТДМ (380 В). Перерыв только на время смены электрода.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да ладна (с) неужели АП-50?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р 52320-2005. Плохо смотрели.Единсвтенное, что нашел - "Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика" ГОСТ 30207-94 ГОСТ Р 52322-2005 Цитата а) Счетчик непосредственно включения Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте ГОСТ Р 52320-2005 Цитата 4.2 Стандартные значения базовых и номинальных токов: - номинальное значение-50А - допускаемое-100А 4.2.1 Максимальный ток Значение максимального тока для счетчиков непосредственного включения - это предпочтительно целое значение, кратное базовому току (например, 4-кратному базовому току) И ещё...... Существует максимальный ток, при котором точность счёта ещё обеспечивает точность и существует максимальный (допустимый) ток при котором счётчик не выходит из строя, но требуемая точность уже не обеспечивается. Поэтому, если говорить только о запасе "токовой прочности", то оно огромно, т.к. эта прочность должна выдерживать токи КЗ в нагрузочной цепи. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
да ладна (с) неужели АП-50? Нет. ВА-47-100 С 50А Плохо смотрели. И ещё...... Существует максимальный ток, при котором точность счёта ещё обеспечивает точность и существует максимальный (допустимый) ток при котором счётчик не выходит из строя, но требуемая точность уже не обеспечивается. Поэтому, если говорить только о запасе "токовой прочности", то оно огромно, т.к. эта прочность должна выдерживать токи КЗ в нагрузочной цепи. Я все это видел. В таблице 2 лишь перечислены возможные варианты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) В таблице 2 лишь перечислены возможные варианты. Вы не правы! Это не некие возможные варианта, а это Цитата Таблица 2 - Стандартные значения базовых и номинальных токов Именно стандартные (ГОСТовские) токовые значения.На то он и ГОСТ!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Вы не правы! Это не некие возможные варианта, а этоИменно стандартные (ГОСТовские) токовые значения. На то он и ГОСТ!.... Вы не поняли. Это ряд возможных стандартизированных значений токов. Т.е. счетчики бывают с токами 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 и даже допускаются токи 25; 80; 100. Мне эта информация как поможет с моим счетчиком? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Мне эта информация как поможет с моим счетчиком? Эта (базовая величина тока) - никак!Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А). - Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано. - Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано. Вроде как более, чем ясно!.... ![]() PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения . И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах. Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73. Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.3.2020, 6:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Нет. ВА-47-100 С 50А по ВТХ I/In пусть даже 1,45 - время срабатывания 50 сек. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |