Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть у меня в гараже линия 3 фазы, идет 4 провода 10кв алюминий, 3 фазы и нуль. В гараже будет стоять майнинг ферма, в данный момент реализовано как на схеме 1. В электрике я не профи, и насколько прочитал в трехфазной сети вся нагрузка распределяется на фазные провода, нуль не нагружен. В двухфазной же нагрузка делится на оба провода. Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика перекинуть в общем щите еще один провод на нуль тем самым "увеличив" сечение, или я не там прочитал что то?
Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? 2) как максимально правильно распределить нагрузку на весь приходящий 4х жильный 10кв.мм кабель. Пока что там стоит оборудования на ~~4кв, но в скором времен будет удвоенно, и + летом еще сплит.. Спасибо всем) Ниже схема, у меня реализовано так как слева, как справа это пример выше мною описанный (автомат двухполюсные понятно на фаз+0, схему копировал, лень было переделывать) |
|
|
|
7.3.2020, 19:30
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.3.2020, 19:44
Сообщение
#3
|
Гости |
... Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? ... А это надо решать с коллективом Вашего ГСК, сколько решит общее собрание, столько и выделят. На весь ГСК выделена оределённая мощность, вот от неё и плясать надо. Обычно общую выделенную мощность делят поровну на количество боксов. Цитата Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика ... Электрик ничего не решает, решает общее собрание членов ГСК. Нет никакого смысла увеличивать сечение "ноля". Личное моё мнение: не будет "доиться" Ваша ферма ... |
|
|
7.3.2020, 21:54
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
А это надо решать с коллективом Вашего ГСК, сколько решит общее собрание, столько и выделят. На весь ГСК выделена оределённая мощность, вот от неё и плясать надо. Обычно общую выделенную мощность делят поровну на количество боксов. Электрик ничего не решает, решает общее собрание членов ГСК. Нет никакого смысла увеличивать сечение "ноля". Личное моё мнение: не будет "доиться" Ваша ферма ... Не в обиду, но ваше мнение не верное, скажу лишь что ферма не планируется, а уже как год стоит в двух квартирах и доится вполне себе ничего, хочется немного расширятся, а некуда. Вот в преддверии лета еще нужны будут и сплиты, а проводка и так нагружена текущим кол-вом практически до выбивания автоматов. Итого по теме вопросы все так же и остались: Первый (возможно не так поняли меня) я имел ввиду как МАКСИМАЛЬНО эффективно использовать МОЮ линию 4 жилы по 10 кв.мм - алюминий, из него же появились еще вопросы, о том, сделать ли второй нуль и получить 2 линии по 220 или оставить так как есть 3фазы и нуль, но во втором варианте не будет ли ноль сильнее нагружаться и греться нежели в первом? Для наглядности нарисовал схему. Вопрос о коллективе ГСК вообще можете в учет не брать, он уже решен давно. Помимо имеющейся с момента строительства бокса линии 220в (2.5кв медь), 3х фазную линию года 4 назад мне проводил наш же электрик ГСК, с ним же обсуждали мощность и он же покупал все начиная от кабеля со своего расчета, автоматов, счетчика, вплоть до розетки. Он же все и подключал в общем щите и делалось все с разрешения председателя. Сообщение отредактировал Michalik - 7.3.2020, 22:02 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.3.2020, 22:08
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
7.3.2020, 22:21
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
|
|
|
8.3.2020, 10:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Равномерно это хорошо. Вот только при компьютерной нагрузке ноль это вряд ли разгрузит. БП компьютеров дают такие нелинейные искажения, что ноль лучше иметь сечением равным фазам
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.3.2020, 11:02
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
8.3.2020, 12:35
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Так у ТС это и имеем: Надо подключать то что есть, а потом измерить клещами и фазы и ноль. После этого принимать решение менять или не менять -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
9.3.2020, 3:22
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Надо подключать то что есть, а потом измерить клещами и фазы и ноль. После этого принимать решение менять или не менять Что именно измерить и менять имеете ввиду? 380 на 2 по 220? если ноль будет нагружен намного сильнее фазовых проводов Сообщение отредактировал Michalik - 9.3.2020, 3:25 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.3.2020, 9:11
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
9.3.2020, 9:55
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А.
Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2020, 16:06
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А. Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически. Временное решение, позже шиной соединение будет, собирал из подручных мериалов, можно сказать он там вместо скрутки т.к приходит от счетчика 1 провод с нулем а выходит из автомата 2 на разные розетки)) |
|
|
10.3.2020, 11:43
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
10.3.2020, 19:49
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Временное решение, позже шиной соединение будет, Очень не удачное решение. Уберите от туда автомат, иначе погорит ваша майнинг ферма. Вот только при компьютерной нагрузке ноль это вряд ли разгрузит. БП компьютеров дают такие нелинейные искажения, что ноль лучше иметь сечением равным фазам Недавно был на таком объекте, только мощностью киловатт так на сто пятьдесят. Самому интересно стало, вроде как не было проблем с нулем. Хоть и у меня клещи без true rsm, но все равно каких то больших токов не увидел. Да и нулевой проводник не грелся. Сообщение отредактировал rosck - 10.3.2020, 19:50 |
|
|
11.3.2020, 15:42
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Ваше описание не соответствует схеме ... розетки рассчитаны на 32 ампера или широко применяемые бытовые (16А)? Схема больше для наглядности, по факту там вместо розетки скрутка обжатая в гильзу с помощью пгр 300, каждый 6кв провод скручен с 8ю проводами 2.5кв которые уже идут на четверные накладные розетки по 16А, Очень не удачное решение. Уберите от туда автомат, иначе погорит ваша майнинг ферма. Знаю, не будет его там совсем скоро, вот все собираюсь поставить реле контроля напряжение на каждую фазу тогда и повешу все это на шину Сообщение отредактировал Michalik - 11.3.2020, 15:39 |
|
|
12.3.2020, 9:55
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Схема больше для наглядности, по факту там вместо розетки скрутка обжатая в гильзу с помощью пгр 300, каждый 6кв провод скручен с 8ю проводами 2.5кв которые уже идут на четверные накладные розетки по 16А, Дык ... если читать, Ваше описание ниже (про розетки) ... Ваша схема окромя путанницы, ни какой наглядности не дает!Автоматы выбираются по сечению питающих проводников и тех.характеристикам оборудования (по слабейшему звену) ... в Вашем случае (при форсмажоре), не автомат отработает, а провода (на 2,5 кв.мм.) или розетки погорят. |
|
|
13.3.2020, 0:28
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Дык ... если читать, Ваше описание ниже (про розетки) ... Ваша схема окромя путанницы, ни какой наглядности не дает! Автоматы выбираются по сечению питающих проводников и тех.характеристикам оборудования (по слабейшему звену) ... в Вашем случае (при форсмажоре), не автомат отработает, а провода (на 2,5 кв.мм.) или розетки погорят. Не совсем понял, почем в моем случае при кз автоматы не отработают? |
|
|
13.3.2020, 13:51
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Не совсем понял, почем в моем случае при кз автоматы не отработают? Проводка на 2,5 мм.кв. и розетки, рассчитанные на нагрузку в 16А, надо защищать соответствующим автоматом (16А), а не автоматом 32А.Окромя "короткое замыкание" на линиях бывают и "перегруз по току" ... тепловой не отработает у 32_амперного - проводка (2,5 мм.кв.) будет греться. Сообщение отредактировал off.open - 13.3.2020, 13:56 |
|
|