Есть пара вопросов касательно сборки ИБП. Есть такой вот ИБП переменного тока ШТИЛЬ ST1103TL И такие вот батареи Аккумуляторная батарея Leoch DJM 1265 1) ИБП принимает 96в. Правильно ли я понимаю, что нужно подключить 8 батарей по 12в? 2) Выбранные батареи имеют емкость в 65Ач. Правильно ли я понимаю, что 8 моих батарей при нагрузке в 2кв/ч проработают примерно 2 часа. 3) Правильно ли вообще все подобрано? Имею ввиду подходит ли этот тип батарей к этому ИБП? п.с. в описании батареи есть такой вот пункт Емкомть: 65.0 Aч/3.25A (20ч ,1.80В/Эл,25°C), что это значит можно как то легче объяснить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Емкомть: 65.0 Aч/3.25A (20ч ,1.80В/Эл,25°C), что это значит можно как то легче объяснить? Ёмкость - 65 А/час Номинальный 20-ти часовой ток разряда - 3,25А Минимально-допустимое напряжения на одной банке - 1,8 Вольт (10,8 всей батареи) При температуре электролита - 25 градусов по Цельсию. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Емкомть: 65.0 Aч/3.25A (20ч ,1.80В/Эл,25°C), что это значит можно как то легче объяснить? Емкость 65 А*ч эта батарея обеспечивает при разряде её током 3,25 Ампер в течении 20 часов, при напряжении в конце разряда 1,8 Вольт на элемент, при температуре окр. воздуха 25 °C.То есть это специально созданые для испытаний условия. В реальности фактическая емкость может отличаться. Если хотите брать с батареи киловаттные мощности, никаких 65 А*ч она не отдаст. Если она вообще предназначена для таких разрядных токов. По сборке и совместимости конкретного ИБП лучше внимательно читать инструкцию или писать производителю, продавцу, в тех.поддержку и т.д. |
![]() |
|
Гость_Kodya_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Емкость 65 А*ч эта батарея обеспечивает при разряде её током 3,25 Ампер в течении 20 часов, при напряжении в конце разряда 1,8 Вольт на элемент, при температуре окр. воздуха 25 °C. То есть это специально созданые для испытаний условия. В реальности фактическая емкость может отличаться. Если хотите брать с батареи киловаттные мощности, никаких 65 А*ч она не отдаст. Если она вообще предназначена для таких разрядных токов. По сборке и совместимости конкретного ИБП лучше внимательно читать инструкцию или писать производителю, продавцу, в тех.поддержку и т.д. Я собственно по этому сюда и обратился, чтобы помогли советами) Эта батарея 65А 12В. для ИБП нужно 96В. По сводкам из разного рода ресурсов понял, что возможно подключить 8 батарей по 12В и они выдадут те нужные 96В. и по идее все верно, то по формуле получится 64А*69В = 6144ват... т.е. при потреблении оборудованием 2квт час, должно хватить на ~2 часа. Мне просто важно понять, верно ли я мыслю или ошибаюсь. Т.к. эти батарейки есть, а ИБП более менее подходит по цене. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Kodya_*) т.е. при потреблении оборудованием 2квт час, должно хватить на ~2 часа. Да! I=3072/96=32A t=65/32=2 t=2часа В реале будет примерно на четверть меньше (примерно 1,5 часа). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Я собственно по этому сюда и обратился, чтобы помогли советами) Собственно, совет обратиться в техподдержку производителя по поводу совместимости уже прозвучал. Вы больше доверяете анонимным источникам из интернета? Ваше право. Страна советов.По какой формуле вы считали вот это: то по формуле получится 64А*69В = 6144ват... т.е. при потреблении оборудованием 2квт час, должно хватить на ~2 часа. Для получения мощности нужно умножать ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Получим результат в Ваттах. Электрическая емкость (в Ампер*часах) - это несколько другое. Гуглим. Но если ваша батарея способна отдать ток в 64 А (а это известно только вам из документации на батарею), то тогда да, можно так считать, только устранив арифметические ошибки или опечатки. В таком случае ваша батарея емкостью 65 А*ч при токе 64 А теоретически проработает около часа. в реальности сколько - неизвестно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Выбранная ТС батарея Leoch DJM 1265 под разрядом током 65 А разрядится через 30 минут до напряжения 1,60 на элемент.
Информация взята из разрядной таблицы производителя. В реале такой ток UPS не будет потреблять. В автономном режиме устройство отдаёт 3 кВА, (мануал производителя) при кпд преобразователя 0,86 он будет потреблять от батареи 3,5 кВА, стало быть примерно 36 А. А это продолжительность работы примерно 1 час. А при этом токе емкость батареи 30...37,5 Ач. Но я не уверен, что устройство не отключит батарею по напряжению (не нашёл, сколько). Если минимальное допустимое напряжение 1,85 В/эл, то 45 мин. Заряжаться обратно акк должен будет (примерно) сутки. Так примерно должна ответить ТП (нет, не та ТП из ТП, ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2020, 14:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Kodya_* |
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо Уважаемые!
Тему можно закрывать. П.С. проблема в том, что бюджет не большой, а сервера ранее были подключены на инверторе 3кв и батарей 210А. Пиковая нагрузка 2квт, а в среднем думаю около 1квт не мерил. И иногда бывает так, что часть серверов отваливалось при отключении электричества. Вроде этот ИБП должен будет справиться уже с этой проблемой. А время отключения электричества бывает от 2-3 минут до 30 больше не припомниаю, да и отключают не так часто, но бывает. Исходя из этого кажется вышеописанный вариант подходит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |