Будет заменяться проводка во всем частном доме (одноэтажный дом с не утепленной и не жилой крышей, которая укрыта металочерепицей).
Вводной щиток висит на улице и от него по наружному контуру заведен кабель в дом. В месте завода планируется установка щитовой с которой будут выведены кабеля на крышу в штробах (дом мазанка с глины, штробы достаточно выполнить ножом по глине). На самой крыше планируется помещение кабеля в металогофру и закрепление таковой на полу чердака, с последующем заведением кабеля в металогофре в распределительные коробки так же находящиеся на полу чердака, то есть проводка не будет крепиться на стропильной системе. Решение помещения провода в металогофру обусловлено тем, что возможно случайное "наступание" на место прокладки кабеля, после чего велик риск повреждения пластиковой гофры, таким образом был выбран способ именно с металогофрой. После разводки кабеля в металогофре по коробкам с самих коробок кабель по металогофре будет разводиться в нужные точки "спуска" и в моменте спуска будет заканчиваться металогофра и кабель будет по штробе в глине спускаться к точке (розетка, выключатель...). Крепление маталогофры к полу чердака планируется выполнять с помощью пластин прижимающих гофру к полу (на сколько сильно это азфиксировано будет к полу с глины вопрос, но это уже упустим). В доме 8 комнат, из которых автоматы будет установлены так: 1- ванна (16 А); 1 - кухня (16 А); 1 - столовая + 1 - прихожая (16 А); 1 - зал (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А). На все коробки от щитовой будет проведен кабель 2,5 квадрата. Все освещение будет выполнено кабелем 1,5 квадрата. И все таки упомяну что весь кабель МЕДНЫЙ. Для монтажа планируется ВВГнг. Вопросы: 1) нормальный ли выбор кабеля ВВГнг в металогофре на чердаке с металлочерепицей? У кабеля температурные параметры -50 ... +50. Переживаю что бы больше +50 в жаркие летние дни не было. 2) во всех спальнях розетки думаем выполнить не все кабелем 2,5 кв., а некоторые (например возле прикроватных тумбочек, за телевизором) кабелем 1,5 кв. Можно при автомате 10А для некоторых розеток выбрать кабель 1,5 кв? Возможна ситуация когда в эту розетку подключат пылесос и будут пылесосить. В остальных помещениях кабель везде 2,5 кв на розетки, кроме ванны и кухни где на больших потребителей 4 кв. 3) металогофру заканчивать при оказывании провода в комнате или сразу перед входом в пол крыши? Конденсата не должно быть? Может из того что я сказал еще у кого то какие то замечания. Подскажите пожалуйста. Всем спасибо ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
1. Нормальный. Если переживаете, что кабель перегреется - берите сечение с запасом (на шаг больше расчётного).
2. Можно. 3. Я заканчиваю на крыше. В том числе и из соображений теплоизоляции. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... планируется установка щитовой ... Ваш вариант ... уж очень "никакой". В доме 8 комнат, из которых автоматы будет установлены так: 1- ванна (16 А); 1 - кухня (16 А); 1 - столовая + 1 - прихожая (16 А); 1 - зал (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А). ![]() Сообщение отредактировал off.open - 2.3.2020, 11:11 |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ваш вариант ... уж очень "никакой". ![]() Простите, я первый раз занимаюсь проводкой. Не совсем понял в чем "никакой". Ниже прилагаю план. Возле розеток с красной линией - 2.5 кв. Возле розеток без нее - 1.5 кв. h+tt+p:+//prntscr.com/+ra648c (убрать плюсы (+). Не смог закрепить фото... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. Нормальный. Если переживаете, что кабель перегреется - берите сечение с запасом (на шаг больше расчётного). 2. Можно. 3. Я заканчиваю на крыше. В том числе и из соображений теплоизоляции. Я вижу вы с Украины. Я тоже. Подскажите какого производителя кабеля ВВГнг стоит выбрать? Сказали что сейчас большинство усечёнки. Сказали "интерелектро" самый лучший, но слишком для обычного дома. Одесса ГОСТ сказали усеченный и средний по качеству. Советуют Меганом... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Одескабель (именно так должно быть написано, никаких "Одесса ГОСТ"), ЗЗЦМ.
Южкабель ещё понравился, правда брал ПВС, но в магазе и ВВГ был. ИЭК (Интерэлектро, не путать с российским ИЭКом) я бы не назвал лучшим, по-моему средненький. Чего в нём "слишком"? Я брал этого производителя на малоответственные участки. Сообщение отредактировал Инк - 2.3.2020, 11:44 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Простите, я первый раз занимаюсь проводкой. Не совсем понял в чем "никакой". Не подумайте что плохого ... просто в Вашем описании, вообще отсутствует упоминание о защите Вас и Ваших родных.Автоматы служат только для защиты проводов ... больше, они, ничего не "умеют" делать. 1. На вводе в ЩР (щит в доме) обязан быть общий "вырубатель" ... это требование нормативок; 2. Согласно ГОСТ, требуется дифф_защита и защитное заземление ... это уже относится к защите человеков. Вот я и предложил "два/в/одном" на вводе в ЩР установить дифавтомат ... автоматы все применять однополюсные ... вбить около дома "железяку" и подключить к нему шинку заземления ... проводку, в основном, покупайте трехжильную ... двухжильные подойдут только на ответвлениях к выключателям (если это не люстра). Цитата Ниже прилагаю план. Возле розеток с красной линией - 2.5 кв. Возле розеток без нее - 1.5 кв. Я Вам помогу ... выкладываю Ваш план ... ... Не смог закрепить фото... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Не подумайте что плохого ... просто в Вашем описании, вообще отсутствует упоминание о защите Вас и Ваших родных. Автоматы служат только для защиты проводов ... больше, они, ничего не "умеют" делать. 1. На вводе в ЩР (щит в доме) обязан быть общий "вырубатель" ... это требование нормативок; 2. Согласно ГОСТ, требуется дифф_защита и защитное заземление ... это уже относится к защите человеков. Вот я и предложил "два/в/одном" на вводе в ЩР установить дифавтомат ... автоматы все применять однополюсные ... вбить около дома "железяку" и подключить к нему шинку заземления ... проводку, в основном, покупайте трехжильную ... двухжильные подойдут только на ответвлениях к выключателям (если это не люстра). Я Вам помогу ... выкладываю Ваш план ... Отказались от заземления, так как против того что бы "портить" участок треугольниками и тянуть пластины по облицованному дому... Сам понимаю что заземление нужно, но уже успокоился и не отношусь к нему как к панацеи. В планах получить такой порядок: вводной щиток с автоматом 16А (стандартно) - провод по дому к щитку в доме - в щите все заходит в стабилизатор напряжения 9-9.5кВт - со стабилизатора идет на УЗО, а дальше уже все автоматы с которых разведено 2.5 кв. по коробкам на крыше. Все так плохо? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Отказались от заземления, так как против того что бы "портить" участок треугольниками и тянуть пластины по облицованному дому... А зачем "треугольники" и зачем на участке ... можно 1,5 - 2 метра штыря, забить в подвале ... там думаю, грунт не так сильно, пересыхает в жару ... и этого хватит для УЗО (или дифавтомата) ... качество можно будет проверить - замкнув нулевой провод с заземляющим проводом.Цитата В планах получить такой порядок: вводной щиток с автоматом 16А (стандартно) - провод по дому к щитку в доме - в щите все заходит в стабилизатор напряжения 9-9.5кВт - со стабилизатора идет на УЗО, а дальше уже все автоматы с которых разведено 2.5 кв. по коробкам на крыше. Ну воот ... было бы это в первом посту ... схему не рисовал бы. Все так плохо? ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А зачем "треугольники" и зачем на участке ... можно 1,5 - 2 метра штыря, забить в подвале ... там думаю, грунт не так сильно, пересыхает в жару ... и этого хватит для УЗО (или дифавтомата) ... качество можно будет проверить - замкнув нулевой провод с заземляющим проводом. Ну воот ... было бы это в первом посту ... схему не рисовал бы. ![]() Схема уже была нарисована, ведь просчитали уже приблизительно провод. Сейчас метаюсь какой взять... На счёт заземления долго думал. Есть модульное штыревое - 1,5 м один штырь. В комплекте 4 шт. Можно по сути отбойником или кувалдой забить 4 штуки прямо в доме под щитком, но все таки решили отказаться... Ванна и кухня уже сделала двойным проводом и землю будет сложно докинуть...очень. А в других комнатах...ну не знаю. Вообщем долго сам думал узнавал. Решили сэкономить... За кабель переживал какой купить ВВГнг. Производителей много и называется одинаково. Цены совершенно разные, а качество без понятия. Что брать и как с этим жить.. эх |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Про кабель.
Самое простое и доступное средство, и даже ХОРОШО когда много разного сразу!!!, это замерить толщину кабеля. Штангенциркуль в руки ... и мерить. Сразу прояснится на какой производитель стоит обратить внимание и какого лучше оставить в магазине. Мерить надо: 1. Саму медную жилу. Все по отдельности, сколько есть. 2. Толщину изоляции тоже можно замерить. Как жилы, так и общую. Да, состав меди и состав изоляции может быть разным... Без химанализа сложно. Но если дешево и сердито, то берите штангенциркуль и меряйте!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |