![]() Вентилятор с таймером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вентилятор с таймером |
Гость_Гость_Рустам_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. У меня в ванной комнате стоит вентилятор с таймером. Решил поменять выключатель двухклавишный на аналогичный с индикатором, начались проблемы. Пока не включешь вентилятор все нормально, как только вкл ,он не выключается. Решил что дело в индикаторе , поставил обратно без индикатора. Такая же фигня. Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе Это как?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А можно всё тоже самое только более подробно и с картинками. А то где 60 В совсем не понятно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ну напрашивается только то, что выключатель неисправен, клавиша на вентилятор залипает.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Лирик_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально. Вторая клавиша для света?60 Вольт - это при включеном свете? А если не включать свет "та же фигня"? Клавиша вентилятора обычная, или как у звонка - без фиксации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну напрашивается только то, что выключатель неисправен, клавиша на вентилятор залипает. Сразу и неисправен? А то, что новый выключатель с индикатором ни на какие мысли не наводит?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А при чём тут выключатель с индикацией? С ним всё понятно, таймер работает некорректно.
А вот со старым выключателем явно что-то не то, без него же всё работает как надо. |
![]() |
|
Гость_Гость_Рустам_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Проблема решена. Поменял местами подключение света и вентилятора. И при отключении автомата на ванную комнату, сбросился таймер, вент работал 30 мин. Заново откоректировал.
Тестер показывает 60 Вольт при откл свете, вент срабатывает от тестера. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |