Утечка на землю в освещении дома

JRt
сообщение 15.2.2020, 16:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Здравствуйте. Прошу помощи, что то запутался совсем. Частный дом, вход 3 фазы + ноль, земля сделана отдельно и заведена в щиток. На одной линии стоит коробка освещения. При выключенном свете засветились светодиодные точечные лампы в пол накала (30шт) при включении горят как положено. Замерил напряжение когда выключатель отключен и лампы мигают, показало примерно 130В. Все замеры делаю цешкой со стрелочным индикатором. Фаза заведена на лампы, ноль через выключатель. Отключил общий ноль в щитке, лампы мигают, вывод утечка на конструкции дома. Отключил кабель от автоматов и отключил этот кабель в коробке освещения, прозвонил цешкой все 3 жилы между собой, и реальной землей. Жилы между собой не звонятся, но все жилы звонятся на реальную землю и примерно 3МОм. Попробовал проверить индикаторной отверткой провода в распред коробке, причем уже расшитые, все показывают фазу ну или наводку и все звонятся цешкой на конструкцию дома. Решил проверить ток утечки. Собрал диодный мост по диагонали воткнул цешку (т.к. нет прибора измерять переменный ток) один контакт на фазу другой по переменно на все жилы отключенного кабеля, на всех жилах примерно 30 мА. Измерил на не подключенных жилах других кабелей, тоже 30 мА. Просто сунул щуп на фазу со свободным вторым щупом, показал 5-10мА. Взял кусок трубы 15мм и длинной 1 метр. Один щуп на фазу, второй на трубу, 25 мА. В общем запутался, не понимаю что делать. Понятно что наводки и наверно цешкой нечего ловить и мегаомметра тоже нет. Как найти утечку? Как вариант думаю для контроля воткнуть УЗО. Цепь обесточена, включать без проверки не хочется. Помогите мыслями пожалуйста)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.2.2020, 18:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Я пока читал у меня уже голова закружилась.
А если на лампы подать ноль а фазу через выключатель?
УЗО если только для контроля но контроля чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 15.2.2020, 19:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Если перекинуть ноль с фазой то лампы начинают нормально работать. Но если когда светились лампы в пол накала я предположил что утечка на землю где то от лампы по линии выключателя (поскольку фаза заходила на лампу) то при перемене мест фазы и ноля утечка остается в том же месте но это уже кабель с фазой и ток утечки будет всегда пока или что то не задымит или УЗО не выбьет.
УЗО как раз для контроля тока утечки, сейчас на этой линии только обычный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.2.2020, 19:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Для узо скорее всего ваш ток будет слишком мал.
Фаза всегда должна идти через выключатель. Если всё равно будет подсвечивать то ставьте конденсатор и забудьте про узо и свои замеры непонятно чего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 15.2.2020, 19:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Может и правда гоню, Попробую УЗО воткнуть посмотреть. А почему фаза всегда должна идти через выключатель? Все говорят что для безопасности, но пока не понимаю практического смысла кроме того что безопаснее лампочки менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.2.2020, 19:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А этого мало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 15.2.2020, 19:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Думаю не мало, ну и не настолько критично если лампы и светильники не имеют металлических деталей. Спасибо за совет, буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2020, 15:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(JRt @ 15.2.2020, 16:53) *
... Жилы между собой не звонятся, но все жилы звонятся на реальную землю и примерно 3МОм.
Или кабель "нехороший" или по пути прокладки (в стенах) имеется стык, с плохой изоляцией, или поврежденная изоляция самого кабеля.
По интернету вряд ли можно конкретно определить.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 16.2.2020, 17:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



может конечно кабель плохой, но без стыков, сам штукатурил. незадолго до происшествия штукатурка подмокла талой водой, думаю что связано с этим, но не понимаю как проверить кабель, отключенный с обоих концов, на отсутствие утечек, мешают наводки, мегаомметра нет, думал что смогу подать напряжение на жилы по очереди через амперметр и если амперметр покажет какой либо ток то это и будет ток утечки на конструкции дома. Но тоже не помогло, все кабели даже не подсоединенные и заведомо исправные показывают ток утечки. А утечка на конструкции дома думаю гораздо серьезнее. Вот и не хочется спустя рукава относиться

Ну и штукатурка намокла внутри помещения от талой воды которая бежала по кирпичной стене снаружи дома, при толщине 38см, так что намокла или нет это под вопросом, внешне не видно, но как правило все такие вещи взаимосвязаны


Вот думаю на линию поставить УЗО на 10мА для подстраховки, а летом когда все подсохнет, может найду мегаомметр и проверю линию. Может и не в линии дело, а по характеру неисправности и неправильному способу подключения светильников неисправность должна быть между светильником и выключателем (т.к. с выключателя идет 0)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 16.2.2020, 18:05
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ничего не понимаю, ну вы же нашли причину мигания ваших светодиодных светильников. Давно известно, что при наличии на светильнике прямой фазы, светодиодные лампочки могут мигать или гореть в полнакала. Причём тут утечки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 16.2.2020, 18:21
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 19:05) *
Ничего не понимаю, ну вы же нашли причину мигания ваших светодиодных светильников. Давно известно, что при наличии на светильнике прямой фазы, светодиодные лампочки могут мигать или гореть в полнакала. Причём тут утечки?


Честно не знал об этом! Полтора года живем ничего не мигало. А каковы причины этого явления? Получается проводка может быть в порядке? Тогда куда уходит ток? с фазы через лампы а дальше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.2.2020, 18:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 17:05) *
Давно известно, что при наличии на светильнике прямой фазы, светодиодные лампочки могут мигать или гореть в полнакала. Причём тут утечки?

И счётчик при этом не мотает?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2020, 20:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(JRt @ 16.2.2020, 18:21) *
. А каковы причины этого явления? Получается проводка может быть в порядке? Тогда куда уходит ток? с фазы через лампы а дальше?
... мигание объясняется так ... имеется утечка (маленькая) ... в драйвере лампочек мееедленно (относительно) заряжается конденсатор ... при достижении определенной напруги запускается схема питания лампы ... конденсатор разряжается на лампу и снова мееедленно ...
... кароче надо фазу рвать, а не нуль ...

Сообщение отредактировал off.open - 16.2.2020, 20:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 16.2.2020, 21:20
Сообщение #14





Гости






Цитата(off.open @ 16.2.2020, 20:33) *
... мигание объясняется так ... имеется утечка (маленькая) ... в драйвере лампочек мееедленно (относительно) заряжается конденсатор ... при достижении определенной напруги запускается схема питания лампы ... конденсатор разряжается на лампу и снова мееедленно ...
... кароче надо фазу рвать, а не нуль ...
Вы не внимательно читали вопрос(ы) ТС. icon_sad.gif
Светодиоды (не лампочки) светятся "в пол накала" (а не мигают).
Здесь другая физика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 16.2.2020, 21:46
Сообщение #15





Гости






Цитата(JRt @ 16.2.2020, 18:21) *
...Тогда куда уходит ток? с фазы через лампы, а дальше?
у вас 30 шт "точечных лампочек". Допускаю, что и 30 метров проводов. Так?
Проверьте, будет ли утечка от напряжения постоянного тока? Если вам это под силу
Только не 300 В!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2020, 0:18
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17897
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Физик_* @ 16.2.2020, 21:20) *
Светодиоды (не лампочки) светятся "в пол накала" (а не мигают).

У ТС именно лампочки светодиодные. И драйвер для лампочек разумеется не для ЛН.. Читайте весь текст, они там именно мигают.
Цитата(JRt @ 15.2.2020, 16:53) *
светодиодные точечные лампы в пол накала (30шт) при включении горят как положено. Замерил напряжение когда выключатель отключен и лампы мигают,... Отключил общий ноль в щитке, лампы мигают..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2020, 8:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 18:05) *
Ничего не понимаю, ну вы же нашли причину мигания ваших светодиодных светильников. Давно известно, что при наличии на светильнике прямой фазы, светодиодные лампочки могут мигать или гореть в полнакала. Причём тут утечки?


Известно. Из-за утечек, но искать лень либо нет возможности (стенки долбить), поэтому борются со следствием - рвут фазу, закорачивают высокоомную лампу резисторами или конденсаторами. Вы поэкспериментируйте с длинным удлинителем, выключателем и светодиодной лампой. В нем нет утечки и при отключении нуля лампа не мерцает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.2.2020, 11:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Физик_* @ 16.2.2020, 21:20) *
Вы не внимательно читали вопрос(ы) ТС. icon_sad.gif
Светодиоды (не лампочки) светятся "в пол накала" (а не мигают).
Здесь другая физика.
Согласен, если бы автор писал, что свечение постоянное (без мигания) - физика была бы другая.
Тогда объяснение основывалось бы на емкости, образованной проводами и конструкцией ... конденсатор пропускает "переменку" ... диодики светятся.
Могу выдвинуть версию, что и обнаруженная автором "утечка" и есть емкостной ток ... на практике не встречался. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 17.2.2020, 15:01
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Немного уточню, чтобы не было недопонимания.

Лампы именно светодиодные для точечных светильников GU-10 на 220В, без трансформаторов, 7,5Вт. Провод на котором висят лампы примерно 15-20 метров. Одинаково сделаны 3 комнаты, в 2-х других ни мигания ни свечения не замечено на протяжении 1,5 лет. В проблемной комнате лампы частично замигали, частично засветились неполным светом, некоторые не светились вообще (но таких мало). Коммутирую через выключатель "0". Питающие провода от щитка заведены в отдельную коробку на соответствующую комнату. Основной кабель от коробки до щитка ВВГ НГ 3х2,5. Лампы запитаны от коробки кабелем похожим на ПВС 2х1,5. УЗО на освещении пока не стоит. Доступ к коробке получил, провода в коробке и щитке отсоединил. Лампы выкрутил. Все соединения на пайке, изоляция изолентой + термоусадка сверху.

Из всей этой проблемы не могу понять на каком участке утечка. По типу неисправности предположил что на участке между светильниками и выключателем идет утечка на конструкции дома. Но на этом участке не протечек ни каких либо воздействий на кабель не было. Предполагаю что был подмочен кабель от коробки до щитка, но если на нем утечка то лампы, думаю, не стали бы себя так вести т.к. это уже поле выключателя. Лампы светятся все по разному т.к. у каждой внутри свой импульсный преобразователь, кому то хватает напряжения мигать, кому то чуть светиться а кому то не хватает.

Возможность подать на кабель постоянное напряжение и померить ток имею, Думаю что это хорошая идея, спасибо за совет! Иду пробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JRt
сообщение 17.2.2020, 16:03
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Подключил источник 30В постоянного тока, сначала минус к земле, плюс через амперметр ко всем жилам по очереди, затем все жилы между собой по очереди. Утечки не обнаружено. Попробую восстановить схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения