Мощность на высокой и на низкой стороне трансформатора

nikolaits
сообщение 14.2.2020, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 56742



Ситуация следующая, при получении данных с высокой стороны 10 кВ полная мощность получается меньше, чем на низкой стороне (на секции 0,4 измерительные цепи).
Если брать активную мощность то, что по низкой, что по высокой стороне мощность практический одинковая даже можно сказать как в первом случае на низкой стороне
больше. Данный трансформатор не загружен на номинальную мощность, работает 20 - 30% от номинала.
Я бы сказал так, как орг вывод :потери маленькие или их вообще, а реактивная составляющая при понижении напряжения растет.
Кто что скажет или подскажет, за ранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 14.2.2020, 8:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



"С какой целью интересуетесь?" (с) icon_smile.gifА если серьезно интересуетесь, то проштудируйте Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии. Руководство для практических расчетов.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 14.2.2020, 9:45
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 655
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(nikolaits @ 14.2.2020, 0:32) *
Ситуация следующая, при получении данных с высокой стороны 10 кВ полная мощность получается меньше, чем на низкой стороне (на секции 0,4 измерительные цепи).

Кто что скажет или подскажет, за ранее благодарен.


Может есть УКРМ до цепей измерения по 0.4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaits
сообщение 14.2.2020, 13:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 56742



Цитата(Ant29 @ 14.2.2020, 8:45) *
Может есть УКРМ до цепей измерения по 0.4.

Да на секции 0,4 есть компенсация реактивной мощности, но конкретно где пока затрудняюсь сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaits
сообщение 17.2.2020, 12:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 56742



Цитата(nikolaits @ 14.2.2020, 12:31) *
Да на секции 0,4 есть компенсация реактивной мощности, но конкретно где пока затрудняюсь сказать.

А фактический если мерить то, получается что на низкой стороне нагрузка больше, не так ли. В нее входят потери.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 18.2.2020, 9:34
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 655
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(nikolaits @ 17.2.2020, 12:29) *
А фактический если мерить то, получается что на низкой стороне нагрузка больше, не так ли. В нее входят потери.

Активная не может быт больше. На высокой актив должен быть чуть больше.
А вот реактивная - да. Потом она компенсируется.
Нужно понимание, где вы меряете на низкой стороне реактив, и где стоит УКРМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения