Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется проводка , В щитке греется пластина до 180 градусов - это нормально?

Alex4423
сообщение 13.2.2020, 15:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



2-й день ощущается запах гари.
Взял тепловизор, пошёл искать. На одном из этажей дверца щитка нагрета. Позвонил человеку, на чьем этаже щиток, вызвали электриков. До них посмотрел температуру - изолятор, левые провода к нему подключены. Греется до 180 градусов. Электрики пришли, похоже что не знают, что такое тепловизор, потому что не поняли, что именно греется. Один сунул руку, благо что не туда. Второй "только что купил?" Да, развлекаюсь полгода, уже знаю, что температура паяльного фена 150 градусов, свинцовый ПОС40 плавится (занижает показания). Показал его руку, показал батарею отопления. Ушли. Похоже что не придут.
Это нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето? Или зря переживаю?

Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 15:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Конечно ненормально.

При 180 градусах там всё уже должно быть в дыму и оплавлено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 16:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



Цитата(Электромонтёр @ 13.2.2020, 15:56) *
Конечно ненормально.

Спасибо. Делать что, если не придут? Они же думают "очередное чудо купило тепловизор, изучает". Я в марте прошлого года купил, наизучался. Даже запах гари их не смущает.
Там из термореактивной пластмассы колодка. Не знаю, чего она так нагрета. Провода так не нагреты, конечно.

Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 16:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 16:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Ну раз из термореактивной то вот термореактор и получился. Надо службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны вызывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 16:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



Цитата(Электромонтёр @ 13.2.2020, 16:10) *
Ну раз из термореактивной то вот термореактор и получился. Надо службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны вызывать.

Термопластичная - можно расплавить, она останется такой же после остывания. Термореактивная не плавится. Печально.

Реактопласты — пластмассы, переработка которых в изделия сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала. Наиболее распространены реактопласты на основе фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и карбамидных смол.

Этот тепловизор на 3 градуса показывает больше, чем есть. Здесь кипящая вода.

Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 16:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 16:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Что такое тепловизор здесь знают. А некоторые им пользуются по работе для отчётности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 18:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



Вот что сейчас, и как оно выглядит.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 18:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Тогда уж выкладывайте и реальное фото.
Но тех электриком это уже не вернёт. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 13.2.2020, 19:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1116
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 20:10) *
Вот что сейчас, и как оно выглядит.
Ну уж отфотошопте чё-нить своё...


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 22:02
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду. Просто показал, что там действительно высокая температура.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2020, 22:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так скажите об этом тому же человеку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.2.2020, 0:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 15:43) *
.. нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето?
Из ГОСТ 32395-2013:

Прикрепленное изображение



Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 16:03) *
.. Делать что, если не придут?
Вам не известно отколь они к вам пришли ? Туда и строчите для начала. Далее в жил.агентство, жил. комитет... ..конечная точка - суд. Впрочем ООН и Спортлото в резерве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.2.2020, 0:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 22:02) *
Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду.

Так и нас никто туда ковыряться не звал... icon_wink.gif
Просто фотки поглядеть захотелось.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 14.2.2020, 7:37
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 17:18) *
Этот тепловизор на 3 градуса показывает больше, чем есть. Здесь кипящая вода.


Почему на 3 град больше? Температура пара зависит например от давления...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex4423
сообщение 14.2.2020, 9:32
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



Цитата(Олега @ 14.2.2020, 0:25) *
Из ГОСТ 32395-2013:

Прикрепленное изображение



Вам не известно отколь они к вам пришли ? Туда и строчите для начала. Далее в жил.агентство, жил. комитет... ..конечная точка - суд. Впрочем ООН и Спортлото в резерве.

Спасибо.
Ответ по существу.
Насчет Спортлото - в армии тоже забили. Сгорело огромное здание. Я знаю последствия.

Цитата(Hanss @ 14.2.2020, 8:38) *
Здесь, вообще то форум электриков, а не теплофизиков. Здесь реальные детали ЭЩ важнее ваших ±3° С для чайника. Даже если он электрический...
Или это стеб такой?

Ок. Если не понятно - тепловизор, если показывает 180 градусов (или 200), значит там не 40. Так лучше?
Когда детали электрощитка начнут рассыпаться, их и те электрики увидят, которые приходили. Успеть бы это увидеть до того, как загорится. Вопрос - зачем ждать, если и так понятно, что проблема? В доме электроплиты. Думаю что и более высоких температур можно достичь, достаточно половине жителей подъезда одновременно включить электроплиты.

Цитата(Искра @ 14.2.2020, 7:37) *
Почему на 3 град больше? Температура пара зависит например от давления...

Это значит, что не на 100 градусов ошибается.

Смотрю, здесь никто не сталкивался с пожаром от проблем с проводкой, поэтому такие странные ответы. Хорошо, что не сталкивались. Но лучше знать, что реальные пожары бывают.
Могу назвать несколько пожаров, причиной которых была проблема с проводкой. Напоминать надо? Я не хочу пожар в своем доме, поэтому обратился к вам.

Сообщение отредактировал Alex4423 - 14.2.2020, 9:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.2.2020, 10:23
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alex4423 @ 14.2.2020, 9:32) *
..детали электрощитка начнут рассыпаться.. Успеть бы .. до того, как загорится...зачем ждать..

Могу назвать несколько пожаров... Напоминать надо? Я не хочу пожар в своем доме, поэтому обратился к вам.

Не надо напоминать про несколько пожаров. Зачем терять время, строчить на форум.. Вам пояснили куда писать ? И куда вы уже успели обратиться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 14.2.2020, 10:31
Сообщение #17





Гости






Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 15:43) *
...
Это нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето? Или зря переживаю?
кажется я догадываюсь, почему они ушли...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.2.2020, 10:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Наверное он считает что у нас есть прямая связь с жилинспекциями и пр. Но увы. Данный сайт не является арбитром в разрешении подобных споров.
Регистрация на госуслугах занимает не много времени а результат обычно более действенен. Тем более что там так же можно прикреплять ваши снимки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex4423
сообщение 14.2.2020, 13:15
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 56766



Цитата(Олега @ 14.2.2020, 10:23) *
Не надо напоминать про несколько пожаров. Зачем терять время, строчить на форум.. Вам пояснили куда писать ? И куда вы уже успели обратиться ?

Спасибо. Мне уже ответили. Думаю что вопрос можно считать закрытым.

Цитата(Электромонтёр @ 14.2.2020, 10:36) *
Наверное он считает что у нас есть прямая связь с жилинспекциями и пр. Но увы. Данный сайт не является арбитром в разрешении подобных споров.
Регистрация на госуслугах занимает не много времени а результат обычно более действенен. Тем более что там так же можно прикреплять ваши снимки.

Это крайние меры. Даже если товарищи несознательные, останутся без работы. Мне это не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2020, 13:55
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 21:02) *
Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду. Просто показал, что там действительно высокая температура.

По нормулю прикладывают две фоты: термограмму и нормальную. Чтоб понятно было, что греется. А то может, у вас камин из-за спины отражается от металла.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены