Переносное заземление , Эл. испытание, которое не делаем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Переносное заземление , Эл. испытание, которое не делаем |
10.2.2020, 20:22
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Для испытания мне притащили целую кучу рукояток от переносного заземления выше 1000 В (это те, которыми прикручиваем к "Земле"), а так же рукоятки от ПЗ до 1000 В. (Фото прилагается).
Я говорю, так ведь их не нужно испытывать, а мне говорят " мы всегда испытывали", я понимаю что это бред, но как бы грамотно пояснить, что их не нужно испытывать? Достаточно того что прикручиваем их к "Земле" в диэлектрических перчатках. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
10.2.2020, 21:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мы всегда испытывали ссылку на НТД, как испытывали, на основании чего и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.2.2020, 21:25
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
ссылку на НТД, как испытывали, на основании чего и т.д. Об этом история умалчивает. Когда я это услышал, я уже стал сомневаться, а вдруг и правда нужно, а я не знал. Вы лучше скажите, "Рукоятку не нужно испытывать, т.к. этого не требуется НТД". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
10.2.2020, 23:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.2.14. Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями для ВЛ подвергаются испытаниям по методике п.2.2.13.
Испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
11.2.2020, 11:16
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Под испытанием они наверное подразумевали наклеивание бирок.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 22:54 |
|
|
|
|