![]() Замыкание в котле отопления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замыкание в котле отопления |
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Обнаружил сегодня задымление из двухконтурного котла отопления, при этом сработал автомат. При повторном включении автомата задымление возобновлялось. Отключив котел от сети, я его частично разобрал и обнаружил оплавленый провод желто зелёного цвета. Далее я отсоеденил от котла подходящий газопровод (металлическая гофрированная труба) и повторно включил в сеть котел. Никаких задымлений больше не было. Когда при включенном в эл.сеть, котлу я попытался подсоединить газопровод, то он стал искрить, из за чего пришлось сменить часть газопровода на резиновый шланг. В настоящее время котел не исправен, меняется плата. Как в дальнейшем мне избежать подобных ситуаций. Потому что работники газовой службы от данной проблемы "морозятся"). Спасибо за ранее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А что по этому поводу говорят работники электротехнической службы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А почему на вводе на газопроводе не установлено ИС - изолирующее соединение? Спросите "работников газовой службы".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Поскольку на Магистральной линии используются совмещённый Pen проводник то по нему протекает ток при несимметрии нагрузки, что вполне естественно, ваша газовая труба оказалось соединена с этим нулевым проводом через ваш газовый котел , в каком-то месте линии у какого-нибудь соседа ситуация аналогичная. Таким образом получается что по этой всей альтернативной цепочке тоже потечет ток. И порой бывает он не мал. вот он и вывел из строя вам котёл. Изолирующая вставка на газовой трубе должна быть обязательно
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
ваша газовая труба оказалось соединена с этим нулевым проводом через ваш газовый котел , в каком-то месте линии у какого-нибудь соседа ситуация аналогичная. Таким образом получается что по этой всей альтернативной цепочке тоже потечет ток. И порой бывает он не мал. вот он и вывел из строя вам котёл. Изолирующая вставка на газовой трубе должна быть обязательно На счет альтернативной PEN цепочки весьма маловероятно, хотя и не исключено. Как правило, это вынос потенциала катодной защиты с магистрального газопровода из-за отсутствия у абонента изолирующей вставки.Диагностируется это вольтметром - на газовой трубе минус постоянного напряжения в десятки вольт относительно земли. Ток там может достигать весьма солидных величин. Металические оплетки газовых шлангов очень сильно бывает разогреваются даже. Сам несколько раз с таким явлением встречался. Что самое интересное, беседовал с некоторыми "бытовыми горгазовцами", так они про изолирующие вставки и катодную защиту не слыхивали даже. Думал только у нас они такие "одаренные"... Ан нет ![]() Сообщение отредактировал Marten - 12.2.2020, 21:01 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |