Обнаружил сегодня задымление из двухконтурного котла отопления, при этом сработал автомат. При повторном включении автомата задымление возобновлялось. Отключив котел от сети, я его частично разобрал и обнаружил оплавленый провод желто зелёного цвета. Далее я отсоеденил от котла подходящий газопровод (металлическая гофрированная труба) и повторно включил в сеть котел. Никаких задымлений больше не было. Когда при включенном в эл.сеть, котлу я попытался подсоединить газопровод, то он стал искрить, из за чего пришлось сменить часть газопровода на резиновый шланг. В настоящее время котел не исправен, меняется плата. Как в дальнейшем мне избежать подобных ситуаций. Потому что работники газовой службы от данной проблемы "морозятся"). Спасибо за ранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 9.2.2020, 19:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А что по этому поводу говорят работники электротехнической службы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.2.2020, 1:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А почему на вводе на газопроводе не установлено ИС - изолирующее соединение? Спросите "работников газовой службы".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.2.2020, 9:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Поскольку на Магистральной линии используются совмещённый Pen проводник то по нему протекает ток при несимметрии нагрузки, что вполне естественно, ваша газовая труба оказалось соединена с этим нулевым проводом через ваш газовый котел , в каком-то месте линии у какого-нибудь соседа ситуация аналогичная. Таким образом получается что по этой всей альтернативной цепочке тоже потечет ток. И порой бывает он не мал. вот он и вывел из строя вам котёл. Изолирующая вставка на газовой трубе должна быть обязательно


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 12.2.2020, 20:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Volt380 @ 10.2.2020, 11:38) *
ваша газовая труба оказалось соединена с этим нулевым проводом через ваш газовый котел , в каком-то месте линии у какого-нибудь соседа ситуация аналогичная. Таким образом получается что по этой всей альтернативной цепочке тоже потечет ток. И порой бывает он не мал. вот он и вывел из строя вам котёл. Изолирующая вставка на газовой трубе должна быть обязательно
На счет альтернативной PEN цепочки весьма маловероятно, хотя и не исключено. Как правило, это вынос потенциала катодной защиты с магистрального газопровода из-за отсутствия у абонента изолирующей вставки.
Диагностируется это вольтметром - на газовой трубе минус постоянного напряжения в десятки вольт относительно земли. Ток там может достигать весьма солидных величин. Металические оплетки газовых шлангов очень сильно бывает разогреваются даже.
Сам несколько раз с таким явлением встречался.

Что самое интересное, беседовал с некоторыми "бытовыми горгазовцами", так они про изолирующие вставки и катодную защиту не слыхивали даже. Думал только у нас они такие "одаренные"... Ан нет icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Marten - 12.2.2020, 21:01


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы