![]() Можно-ли запаралелить три фазы на одну для питания от генератора? , питание базовых станций сотовой связи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно-ли запаралелить три фазы на одну для питания от генератора? , питание базовых станций сотовой связи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2020 Пользователь №: 56750 ![]() |
Добрый день, я пытаюсь устроиться на подработку в теле-2, буду ездить по области с генератором и питать вышки связи, если пропало электричество. Суть в том, что на базовую станцию приходит трехфазная сеть. 5 проводов: земля, ноль, три фазы. у меня генератор однофазный. не сгорит-ли там оборудование если я фазу с генератора запаралелю на три фазы идущие от ЛЭП? естественно отключив вводной автомат. В теле-2 мне сказали так можно, но я чет очкую
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
По хорошему надо знать как используются эти 3 фазы. При трансформаторном входе блока станции - нельзя. При бестрансформаторном входе - возможно если есть стабилизатор постоянного напряжения позволяющий поддерживать номинальное для работы аппаратуры напряжение. Возможны и другие варианты - нужно смотреть эл. схему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день, я пытаюсь устроиться на подработку в теле-2, буду ездить по области с генератором и питать вышки связи, если пропало электричество. Суть в том, что на базовую станцию приходит трехфазная сеть. 5 проводов: земля, ноль, три фазы. у меня генератор однофазный. не сгорит-ли там оборудование если я фазу с генератора запаралелю на три фазы идущие от ЛЭП? естественно отключив вводной автомат. В теле-2 мне сказали так можно, но я чет очкую Можно, но мощности однофазного генератора может не хватить. Придется выключить кондиционеры, обогрев, часть радиомодулей базовой станции и оставить в работе только узлы транспортной сети. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |