#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прикалываемся? там про 1-о полюсный вообще ни слова
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
прикалываемся? там про 1-о полюсный вообще ни слова Совершенно верно, не слова! Там требование проверять наличие/отсутствие напряжения между фазами (обязательное). А как его проверить ИНО? Только двухполюсным индикатором ... Вот и выходит, что однополюсные не при делах. Пишу по памяти: когда ещё дорабатывал до пенсии, лет 10 назад доводили до нас о запрете однополюсных индикаторов, вот документ к сожалению не помню ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Там требование проверять наличие/отсутствие напряжения между фазами (обязательное). не передёргивайте, обязательное при применении 2-х полюсного, про запрет 1-о полюсного там ничего нет вот документ к сожалению не помню ... потому что его нет почитайте ГОСТ 20493-2001 п.5.8 и Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.4.24. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ребята, вы спорите о чём? Между фазами чем мерите? документами или прибором?
Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2020, 21:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Там требование проверять наличие/отсутствие напряжения между фазами (обязательное).. Это на ваш взгляд. А в тексте п.19.5 написано, что "проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и междукаждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником" лишь при конкретном условии - "при применении двухполюсного указателя". Я только вопрос имею. Если между каждой фазой и заземленным проводником напряжения нет, то возможно напряжение меж фаз ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если между каждой фазой и заземленным проводником напряжения нет, то возможно напряжение меж фаз ? Бережёного ПТБ бережёт, а х***ня случается вне зависимости от нашего желания. не так ли? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
.. почитайте ГОСТ 20493-2001 п.5.8 и Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.4.24. А что читать, вот я их приведу здесь: "ГОСТ 20493-2001 Указатели напряжения. Общие технические условия ... 5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В." "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261) ... 2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные. ... Применение двухполюсных указателей является предпочтительным. ...2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В." Поскольку Инструкция является более "свежим" документом, пользуемя ею ... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пользуемя ею ... кто таки против, запрет 1-полюсного покажите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Лирик_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Напряжением индикации является напряжение, при котором обеспечивается отчетливый световой (или светозвуковой) сигнал"
Вполне возможно: отгорел ноль на шпильке трансформатора, вот и будет напряжение только между фаз. Разве что сама шпилька и от транса ни одной нагрузки.Применение двухполюсных указателей является предпочтительным. .. и соответственно Не пользуемся двухполюсными индикаторами, ибо они как и однополюсные "не выше 90 В" ...2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В." Поскольку Инструкция является более "свежим" документом, пользуемя ею ... ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Скажите пожалуйста, что здесь "напряжение индикации"? Минимальное напряжение зажигания неоновой лампочки индикатора, т.е. индикатор должен светиться при таком напряжении. ... Цитата Разве что сама шпилька и от транса ни одной нагрузки. Сталкивался с таким явлением. В результате плохого контакта между шпилькой нейтрали и шиной заземления и шиной N. Цитата ... и соответственно Не пользуемся двухполюсными индикаторами, ибо они как и однополюсные "не выше 90 В" Не выпускают сейчас индикаторы с напряжением зажигания 90 В. Хотя на фирме их много оставалось, раздавали бесплатно, всем кто хотел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сталкивался с таким явлением. В результате плохого контакта между шпилькой нейтрали и шиной заземления и шиной N. И одновременно ни одной нагрузки после этой шпильки ?Не выпускают сейчас индикаторы с напряжением зажигания 90 В. Двухполюсники перевели на 50 В, а в однополюсники такие же неонки не влезли ? ![]() Минимальное напряжение зажигания неоновой лампочки индикатора, т.е. индикатор должен светиться при таком напряжении. Не просто светиться, а отчетливо светиться.. Я привел Лирику определение из этого же ГОСТ. |
![]() |
|
Гость_Гость_Лирик_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
"Напряжением индикации является напряжение, при котором обеспечивается отчетливый световой (или светозвуковой) сигнал" Спасибо, Олег!Т.о. если я ценю жизнь, то должен взять ЛАТр, выставить его на 50 В и проверить свою "индикаторную отвертку"? Так? И если она "отчетливо" не покажет свечение, то выбросить ее без сожаления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
если я ценю жизнь, то должен взять ЛАТр, выставить его на 50 В и проверить свою "индикаторную отвертку"? Так? И если она "отчетливо" не покажет свечение, то выбросить ее без сожаления? Понятие вопроса правильное, ценю. В моём арсенале много устройств, но при подготовке рабочего места применяю только специально обученные устройства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Т.о. если я ценю жизнь, то должен взять ЛАТр, выставить его на 50 В и проверить свою "индикаторную отвертку"? Так? Инструкция не относится к "обычным лицам". ИМХ: На бытовом уровне, к примеру для определения фазного проводника, в нормальной ЭУ вполне достаточен порог 70-90 В. Уверен, что в застойные годы "индикаторная отвертка" имела порог ниже. Сегодня "китайские друзья" поставляют нам индюки от 110-120 В. И если она "отчетливо" не покажет свечение, то выбросить ее без сожаления? Резюме: Согласен с Романом, чем напр.индикации ниже, тем безопаснее.(хотя, с другой стороны, наводки запарят) ps В определенных условиях уровень безопасного напряжения вовсе не 50 В. Можно ли использовать указатель с порогом 50 ? ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Лирик_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Инструкция не относится к "обычным лицам". ... т.е для профи, с соответствующими навыками и в соотвньственной экиперовке.. 50...90 В... туда-сюда... ... В определенных условиях уровень безопасного напряжения вовсе не 50 В. А если "обычное лицо" полезет по алюминиевой лестнице на столб 7 м без перчаток и пояса... то и 40 В может быть опасным? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |