Кто имеет опыт обустройства Эвакуац.освещения в поликлинике?
Сомнения в выборе: по-простому - управление отдельным выключателем устанавливаемым рядом с выкл.рабочего освещения, либо централизовано, как в стационарах? В обоих способах свои изъяны. Автоматическое зажигание аварийного светильника при пропадании рабочего освещ. выполнить можно, но затратнее (для каждого отсека коридора) и канительно для монтажа. Поделитесь опытом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Сомнения в выборе: по-простому - управление отдельным выключателем устанавливаемым рядом с выкл.рабочего освещения, Насколько я знаю в линиях аварийного освещения не допускается установка выключателей, оно должно гореть всегда. Самый оптимальный вариант мне кажется применение светильников с батарейным блоком, который питает светильник при исчезновении основного питания. Ну или централизованное питание от ГРЩ или ВРУ. Ну тогда придется делить групповые линии на рабочее и эвакуационное освещение. Вся работа сводится к сравнению двух вариантов: отдельные линии аварийного освещения или аккумуляторы. Что наиболее выгодно по всем критериям (стоимость оборудования и матрериалов, СМР, последующее обслуживание) то и нужно выбрать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всегда гореть должно дежурное или охранное освещение.
"6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения." Ночью и в выходные дни помещение пустует, организация бюджетная.. Можно и погасить. Дежурное освещение в ТЗ отсутствует. По причине "бюджетности" аккумуляторные блоки по 2т. дорого. Обслуживание понятно какое. Ответственные за эл.хоз. такие же. Сообщение отредактировал Олега - 12.5.2008, 17:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рассматривал два варианта:
1. На эвак.осв. вместо выключателя ставить переключатель, на второй полюс которого подается напряжение (пускателем в ЩАО) при пропадании напряжения или по сигналу ОПС. Т.е. исключается ситуация невключенного по-забывчивости выключателя. 2. Аккум. блоки при сокращении числа эвак.св-ков до 6 на коридор. Минусы - в норму ав.освещенности не вписываюсь. При этом АВР создавать и проводку "растягивать" один фиг придется - в поликлинике полно мест, где требуется освещение безопасности. А от аккум-ров освещение слабое Сообщение отредактировал Олега - 12.5.2008, 17:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Если у вас медучереждение, то советую почитать ГОСТ Р 50571.28-2006.
Если вы проектируете медучереждение, то ниокаком дорого/дёшево вопрос не стоит, вы обязаны проектировать согласно нормам. Иначе ваш проект просто непройдёт экспертизу, а по медецине она очень дотошная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопросы аварийного освещения в ГОСТе 28 не освещены (пардон)
Согласно одним нормам можно выполнить несколько вариантов. Ищу лучший. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Позволю несогласиться.
710.55.1 Цепи освещения В медицинских помещениях групп 1 и 2 часть светильников должна быть подключена к двум цепям электроснабжения. Одна из этих цепей должна быть подключена к аварийной системе. На маршрутах эвакуации должны быть установлены светильники аварийного освещения, подключенные к аварийной системе (см. 710.556). 710.556.7.5 Аварийное освещение В случае неисправности основной питающей сети освещение медицинских помещений должно быть обеспечено от аварийной сети. Время переключения на аварийное освещение не должно превышать 15 с. Аварийным освещением должны обеспечиваться: - маршруты эвакуации людей; - подсветка указателей выхода; - помещения, в которых расположены аварийные электрогенераторы и распределительные устройства основной и аварийной электросетей; - помещения для экстренных процедур. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети; - помещения группы 1. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети; - помещения группы 2. В этих помещениях не менее 50% светильников должны иметь подключение к аварийной сети. На практике я выделяю из общего расчётного числа светильников аварийные и эвакуационные светильники и запитываю их от ЩОа, с установкой выключателей только в ЩОа. В проекте указываю, что аврийные и эвакуационное освещение включено всегда, этим обеспечиваю выполнение 6.1.26. Акком. блоки ставлю если нет 3-го источника электроснабжения (дизеля, ИБП) для обеспечения работы при массовых отключениях эл. энергии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Виноват. Исправлюсь. Спасибо, уже листаю
![]() А как понимать фразу "часть светильников должна быть подключена к двум цепям электроснабжения. Одна из этих цепей должна быть подключена к аварийной системе"? Вторая из этих цепей - к рабочей? Понятно, если бы "часть свет-ков - к авар. системе". Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2008, 13:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
у самого этот момент вызывает недоумение.
Консультировался с экспертизой, они согласны читать этот пункт как "часть свет-ков - к авар. системе" С трудом представляю как можно подключить 1 светильник к 2 цепям, если только, к примеру, в OPL/S 4х18 2 лампы подключить к обычной, а 2 к аварийной. Но помойму это уже маразм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"1 светильник к 2 цепям"
Да, где то встречал.. Только для обслуживания такого светильника необходимо отключать две цепи. Возможно попадалово. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
схемку реализации питания не подкинете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Недопонял, о какой схемке речь? Если для светильника с разделением на две группы (раб. и аварийная), то можно управлять либо 1Р выключателем раб.осв. и переключателем ав.освещением ( по вар.1 из п.4 ), либо сразу взять 2Р переключатель.
или о чем? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
На наших ПС. выключатели ав. и раб. освещения находятся рядом и работают, каждый со своей сетью. Раб. 220 переменки. Ав. 220 постоянки.
Помойму оптимальный вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
а в каком именно помещении вы хотите устаовить выключатели?
в мед учреждениях данные выключатели будут доступны большинству посетителей, если это общественные помещения-кабинеты врачей, процедурные и т.п., и вы будете вынуждены их прятать в шкафы с замком...ежели выключатели будут в спец помещениях (диспетчерская, пост охраны и т.п.), то получается управление будет не по месту, а централизованно... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да нету в поликлинике ни диспетчерской, ни охраны. Одна бабуля в гардеробе и та приходит попозже и уходит пораньше. Иногда гардероб воще закрыт. По-поводу шкафов с замком прошу напомнить первоисточник. Просто не встречал поликлиник с ящиками под авар. выкл.
Уточняю, разговор об ав. осв. в коридорах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
пожалуйста:
ПУЭ 7.1.54. Выключатели светильников рабочего, безопасности и эвакуационного освещения помещений, предназначенных для пребывания большого количества людей (например, торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлей гостиниц и т.п.), должны быть доступны только для обслуживающего персонала. Думаю в больнице большое количество людей тоже....... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
donvovchik, с больницами то проблема решаема - есть пост дежурной медсестры.
В поликлинике кабинеты врачей и процедурные Вы сами забраковали. Куда ставить управление? В гардероб, рентгенкабинет, в сортиры? В щитовую - только эл.техн.персонал. Кто конкретно в любой ситуации управляет Ав.освещением? Признаюсь честно, не понимаю ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
donvovchik, с больницами то проблема решаема - есть пост дежурной медсестры. В поликлинике кабинеты врачей и процедурные Вы сами забраковали. Куда ставить управление? В гардероб, рентгенкабинет, в сортиры? В щитовую - только эл.техн.персонал. Кто конкретно в любой ситуации управляет Ав.освещением? должен управлять обслуживающий персонал, например охранник, короче тот, кому доверят ключ от данного ящика. я бы сделал дверцу прозрачной, чтоб в случае ЧС, ее можно было бы разбить любым предметом.... на счет авр: а как вы узнаете заранее на каком вводе пропадет напряжение? на" рабочем" или на "аварийном"... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Добрый день всем, для меня эта тема очень актуальна на данный монмент. В первый раз делаю поликлинику на первом этаже и больница на втором, начитавшись всего, что только можно в голове вообще каша. Рассудите меня.
1. Сеть рабочего овсещения, несколько групп на ЩО 2. Сеть аварийного освещения выходов - ЩАОсветильники со встроенными аккумуляторами 3. Сеть безопасного освещения ЩАО+светильники со встроенными аккумуляторами 5. Бактерецидные лампы + табло не входить (откуда запитываются? Количество ламп на кабинет) -ЩО 6. Световые табло "не входить" (откуда запитываются? ) наверное ЩО 7. Светильники у кушеток врачей (поликленники) можно сделать передвижными? На стойках? (местное освещение) ЩО Еще что нужно по освещению? Если бактерецидные лампы в поликлиннике сделать передвижными и просто табло включать "Не входить" Система электроснаюжения TN-C-S что ли или IT Сообщение отредактировал КаТюша - 27.5.2008, 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"в голове вообще каша"
У самого хватает. 2.Эвак. осв. и указ.выходов - ЩАО, либо аккум. от сетей любого вида действующего освещения. (можно и в совокупности). 5.Бакт.табло раньше питали параллельно БЛ, сейчас Спецсвет выпускает табло через которое вкл-ся БЛ.(БЛ загорается только при работе табло). 6. Обычные "Не входить" вкл-ся по- обычному. Есть варианты табло с 2 надписями. У рентгенов и флюшек своя надпись и свой проводок к табло от генератора +2м хвост. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |