Всем доброго времени суток! помогите пожалуйста.Возникла потребность включения 4кВт прибора в старом доме (панелька) в розетку;других вариантов нет. Нутром чую можно натворить беду...! существуют ли спец приборы для "смягчения"стабилизации напряжения на старую проводку или как можно избежать пожара! в электрике не бум бум.. все,что больше двух проводов-лес дремучий. всех благодарю за ответы и помощь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Увы ! Законы физики еще не отменили.
Разводка в "хрущевках" сделана люминием плюс скрутки в распаечных коробках. Я ставил розетка для подобных нагрузок рядом со вводным щитком, запитывал ее прямо от клемм вставок(пробок)после счетчика, поменял вставки на 20 Ампер, но вводной провод от этажного щитка был 4 мм2 меди, работал сварочным инвертором электродом 3 мм, не борзел. Розетка установил керамику (внутренности), белорусская с поджимными контактами. Удлинитель медь 2,5 мм2 из старых запасов (нынешнюю надо проверять, т.к. много впаривают заниженного сечения или брать 4 мм2 реально будет порядка 3мм2 с мелочью. Все отработало без проблем, 4 года уже стоит. Сообщение отредактировал eugevict - 5.2.2020, 20:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ну раз надо включайте конечно, пожара скорей всего не будет, но без света останетесь это точно. 18 ампер как никак, такое даже не каждая розетка выдержит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. 18 ампер как никак, такое даже не каждая розетка выдержит. Если не дефективная, то выдержит. Для стационарной розетки с Iном.=16А испытательный ток для проверки превышения температуры и нормальной работы составляет 22А...Возникла потребность включения 4кВт прибора в старом доме (панелька) в розетку... как можно избежать пожара.. В теории все не так плохо: Алюминий на 2 рабочие жилы в воздухе держит до 25А. Автомат не завышайте, до 16*1,15=18,4 А производитель гарантирует его несрабатывание.На практике - пёс его знает. И розетки с ослабшими соединениями, и сечения подгуляли, и скрутки в коробках, и автоматы с помойки.. Всё заценивается по-месту |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2020 Пользователь №: 56663 ![]() |
Вообще-то смотря что подключаете и на как долго? Если включил-выключил, то может и ничего не произойдет, ну а если что-то на более продолжительное время - то просто надо протянуть новый кабель от щитка и всё.
Сообщение отредактировал Pai Hiko - 6.2.2020, 10:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
25А - это длительно допустимая нагрузка для алюминия 2,5 мм2
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |