Всем доброго времени суток! помогите пожалуйста.Возникла потребность включения 4кВт прибора в старом доме (панелька) в розетку;других вариантов нет. Нутром чую можно натворить беду...! существуют ли спец приборы для "смягчения"стабилизации напряжения на старую проводку или как можно избежать пожара! в электрике не бум бум.. все,что больше двух проводов-лес дремучий. всех благодарю за ответы и помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 5.2.2020, 19:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Увы ! Законы физики еще не отменили.
Разводка в "хрущевках" сделана люминием плюс скрутки в распаечных коробках.
Я ставил розетка для подобных нагрузок рядом со вводным щитком, запитывал ее прямо от клемм вставок(пробок)после счетчика, поменял вставки на 20 Ампер, но вводной провод от этажного щитка был 4 мм2 меди, работал сварочным инвертором электродом 3 мм, не борзел. Розетка установил керамику (внутренности), белорусская с поджимными контактами. Удлинитель медь 2,5 мм2 из старых запасов (нынешнюю надо проверять, т.к. много впаривают заниженного сечения или брать 4 мм2 реально будет порядка 3мм2 с мелочью. Все отработало без проблем, 4 года уже стоит.

Сообщение отредактировал eugevict - 5.2.2020, 20:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 5.2.2020, 20:54
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ну раз надо включайте конечно, пожара скорей всего не будет, но без света останетесь это точно. 18 ампер как никак, такое даже не каждая розетка выдержит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2020, 0:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гость олег @ 5.2.2020, 20:54) *
.. 18 ампер как никак, такое даже не каждая розетка выдержит.
Если не дефективная, то выдержит. Для стационарной розетки с Iном.=16А испытательный ток для проверки превышения температуры и нормальной работы составляет 22А.


Цитата(Гость_Александр_* @ 5.2.2020, 18:50) *
..Возникла потребность включения 4кВт прибора в старом доме (панелька) в розетку... как можно избежать пожара..
В теории все не так плохо: Алюминий на 2 рабочие жилы в воздухе держит до 25А. Автомат не завышайте, до 16*1,15=18,4 А производитель гарантирует его несрабатывание.
На практике - пёс его знает. И розетки с ослабшими соединениями, и сечения подгуляли, и скрутки в коробках, и автоматы с помойки.. Всё заценивается по-месту
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pai Hiko
сообщение 6.2.2020, 10:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2020
Пользователь №: 56663



Вообще-то смотря что подключаете и на как долго? Если включил-выключил, то может и ничего не произойдет, ну а если что-то на более продолжительное время - то просто надо протянуть новый кабель от щитка и всё.


Сообщение отредактировал Pai Hiko - 6.2.2020, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2020, 11:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



25А - это длительно допустимая нагрузка для алюминия 2,5 мм2