Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор кабеля

Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 16:16
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 15:54) *
Не правильно

А как правильно, в двух словах если можно, на пальцах объясните пожалуйста )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.2.2020, 16:34
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 16:16) *
А как правильно, в двух словах если можно, на пальцах объясните пожалуйста )

В двух словах сложновато, но попробую.

кабели выбирается исходя из нескольких критериев. По длительно-допустимому току, по падению напряжения, по экономической плотности тока, по термической и динамической устойчивости к току к.з. ну и т.д.
В вашем случае скорее всего первые два.
Посчитали вы по длительно допустимому току и получили сечение 50мм2. А по допустимому падению напряжения не прошли. И пришлось Вам увеличивать сечение. Вот как раз падение напряжение зависит от длины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 0:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены