Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помощь в подключении дизель-генератора! Срочно!

kivon35
сообщение 2.2.2020, 0:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2020
Пользователь №: 56705



Ребята помогите разобраться в подключении Советского дизель-генератора. При получении данного генератора не было пульта управления на запуск пусковой (возбуждения) обмотки, то есть демонтировали или растащили, может кто знает как подключить данный дизель генератор? Он рассчитан на выдачу 380В но ни как не подключу обмотку возбуждения, так как не знаю вообще на каких клемах она. Ткните носом пожалуйста. Еще подскажите пожалуйста на бирке снизу есть схемка для обмотки возбуждения, какой номинал нужен для конденсаторов и сопротивления?
Скиньте ответ здесь или на почту kivon35@mail.ru
Вот фото генератора и бирок с данными и схемками:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7

Сообщение отредактировал kivon35 - 2.2.2020, 0:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.2.2020, 8:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если у кого то и стоит подобный то маловероятно что он в него полезет чтобы вам помочь. Поэтому наверное быстрее будет вам по месту искать спеца чтобы он с ним разбирался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.2.2020, 9:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(kivon35 @ 2.2.2020, 0:02) *
Ребята помогите разобраться в подключении Советского дизель-генератора. При получении данного генератора не было пульта управления на запуск пусковой (возбуждения) обмотки, то есть демонтировали или растащили, может кто знает как подключить данный дизель генератор? Он рассчитан на выдачу 380В но ни как не подключу обмотку возбуждения, так как не знаю вообще на каких клемах она. Ткните носом пожалуйста. Еще подскажите пожалуйста на бирке снизу есть схемка для обмотки возбуждения, какой номинал нужен для конденсаторов и сопротивления?
Попробуем разобраться ... сначала перерисовав схему всего генератора и схемы возбуждения ... с шильдика.
Желательно переснять шильдик ... из-за блика, не разглядеть все линии и обозначения.

Сообщение отредактировал off.open - 2.2.2020, 9:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivon35
сообщение 2.2.2020, 10:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2020
Пользователь №: 56705



Постараюсь завтра на работе переснять и начертить схемку. Спасибо за участие в помощи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.2.2020, 11:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



На схеме не видно конденсаторов. Есть один регулировочный реостат. Если восстанавливать родную схему, то нужен дроссель, в вашем случаи он должен быть с регулировкой воздушного зазора. Это спец деталь и делается под генератор. Можно собрать схему на компоудирующих трансформаторах. Что дроссели ,что эти трансформаторы, можно сделать самодельные. Но это нужно иметь представление, как это делается. И нужно массу времени, так как все это нужно будет делать путем проб и ошибок. Кроме того их ещё нужно будет правильно сфазировать.
Можно, по мощности обмотки генератора, подобрать электронный регулятор от современного генератора. Его можно подключить через трансформатор. Но все это должен делать человек хорошо разбирающийся в данном вопросе. Простой электрик не потянет

Сообщение отредактировал rosck - 2.2.2020, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.2.2020, 11:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(kivon35 @ 2.2.2020, 10:32) *
Постараюсь завтра на работе переснять и начертить схемку. Спасибо за участие в помощи.
Ничего не надо ... в Гугле всё есть.
В борне, прозвоните две правые клеммы (0 и И1) ... должны "прозваниваться" как диод ... если в норме ... возбуждение делайте как на картинке.

Сообщение отредактировал off.open - 2.2.2020, 11:57
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivon35
сообщение 2.2.2020, 12:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2020
Пользователь №: 56705



Цитата(off.open @ 2.2.2020, 11:47) *
Ничего не надо ... в Гугле всё есть.
В борне, прозвоните две правые клеммы (0 и И1) ... должны "прозваниваться" как диод ... если в норме ... возбуждение делайте как на картинке.


Спасибо! Завтра попробую. Вроде бы есть такое сопротивление с таким номиналом, вечером отпишусь получилось ли.

Сообщение отредактировал kivon35 - 2.2.2020, 12:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivon35
сообщение 5.2.2020, 18:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2020
Пользователь №: 56705



Цитата(kivon35 @ 2.2.2020, 12:16) *
Спасибо! Завтра попробую. Вроде бы есть такое сопротивление с таким номиналом, вечером отпишусь получилось ли.



Спасибо всем за участие. После некоторых манипуляций с подбором сопротивления, все заработало.