![]() Помощь в подключении дизель-генератора! Срочно! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помощь в подключении дизель-генератора! Срочно! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2020 Пользователь №: 56705 ![]() |
Ребята помогите разобраться в подключении Советского дизель-генератора. При получении данного генератора не было пульта управления на запуск пусковой (возбуждения) обмотки, то есть демонтировали или растащили, может кто знает как подключить данный дизель генератор? Он рассчитан на выдачу 380В но ни как не подключу обмотку возбуждения, так как не знаю вообще на каких клемах она. Ткните носом пожалуйста. Еще подскажите пожалуйста на бирке снизу есть схемка для обмотки возбуждения, какой номинал нужен для конденсаторов и сопротивления?
Скиньте ответ здесь или на почту kivon35@mail.ru Вот фото генератора и бирок с данными и схемками: Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6 Фото 7 Сообщение отредактировал kivon35 - 2.2.2020, 0:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если у кого то и стоит подобный то маловероятно что он в него полезет чтобы вам помочь. Поэтому наверное быстрее будет вам по месту искать спеца чтобы он с ним разбирался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Ребята помогите разобраться в подключении Советского дизель-генератора. При получении данного генератора не было пульта управления на запуск пусковой (возбуждения) обмотки, то есть демонтировали или растащили, может кто знает как подключить данный дизель генератор? Он рассчитан на выдачу 380В но ни как не подключу обмотку возбуждения, так как не знаю вообще на каких клемах она. Ткните носом пожалуйста. Еще подскажите пожалуйста на бирке снизу есть схемка для обмотки возбуждения, какой номинал нужен для конденсаторов и сопротивления? Попробуем разобраться ... сначала перерисовав схему всего генератора и схемы возбуждения ... с шильдика.Желательно переснять шильдик ... из-за блика, не разглядеть все линии и обозначения. Сообщение отредактировал off.open - 2.2.2020, 9:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2020 Пользователь №: 56705 ![]() |
Постараюсь завтра на работе переснять и начертить схемку. Спасибо за участие в помощи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
На схеме не видно конденсаторов. Есть один регулировочный реостат. Если восстанавливать родную схему, то нужен дроссель, в вашем случаи он должен быть с регулировкой воздушного зазора. Это спец деталь и делается под генератор. Можно собрать схему на компоудирующих трансформаторах. Что дроссели ,что эти трансформаторы, можно сделать самодельные. Но это нужно иметь представление, как это делается. И нужно массу времени, так как все это нужно будет делать путем проб и ошибок. Кроме того их ещё нужно будет правильно сфазировать.
Можно, по мощности обмотки генератора, подобрать электронный регулятор от современного генератора. Его можно подключить через трансформатор. Но все это должен делать человек хорошо разбирающийся в данном вопросе. Простой электрик не потянет Сообщение отредактировал rosck - 2.2.2020, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Постараюсь завтра на работе переснять и начертить схемку. Спасибо за участие в помощи. Ничего не надо ... в Гугле всё есть.В борне, прозвоните две правые клеммы (0 и И1) ... должны "прозваниваться" как диод ... если в норме ... возбуждение делайте как на картинке. Сообщение отредактировал off.open - 2.2.2020, 11:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2020 Пользователь №: 56705 ![]() |
Ничего не надо ... в Гугле всё есть. В борне, прозвоните две правые клеммы (0 и И1) ... должны "прозваниваться" как диод ... если в норме ... возбуждение делайте как на картинке. Спасибо! Завтра попробую. Вроде бы есть такое сопротивление с таким номиналом, вечером отпишусь получилось ли. Сообщение отредактировал kivon35 - 2.2.2020, 12:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2020 Пользователь №: 56705 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 7:44 |
|
![]() |