Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять

Электромонтёр
сообщение 30.1.2020, 8:59
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Расчёты сечений кабеля и мощности есть в интернете - не ленитесь. В щиток тоже надо залезть самому раз такой электрик и сфотографировать то от чего надо плясать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.1.2020, 11:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 0:32) *
И как считать сечения кабеля правильно? Оно зависит от кВт или как?

На свет обычно пускают жилы 1,5 мм кв., автомат на 10 А.
На розетки - 2,5 мм кв, автомат на 16 (консервативный, с упором на безопасность подход) или 20 А (прогрессивный подход с упором на экономику). В первом случае при напряжении 230 В максимальная нагрузка на группу розеток - 3,7 кВт, во втором - 4,6. Выбирайте автомат и от этой мощности пляшите - считайте, сколько у вас будет максимально длительно потребляться через эту линию, укладываетесь ли в лимит.
Для мощных нагрузок (обычно эта нагрузка забирает почти всю доступную мощность линии и поэтому подключается индивидуально), которые будут питаться через нестандартную мощную розетку или через клеммник, ведут 4 мм кв, автомат 25 А. Максимальная нагрузка для такой линии - 5,8 кВт.
Реле напряжения лучше взять на 63 А, УЗО минимум 25 А, но лучше больше (хотя бы 32).

Сообщение отредактировал Инк - 30.1.2020, 12:00


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andriy_Nechy
сообщение 30.1.2020, 14:57
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.1.2020
Пользователь №: 56687



Цитата(Roman D @ 30.1.2020, 11:28) *
Не уверен в правильности расчетов этого электрика. 7 кВт - это более 30 А; стало быть, автоматический выключатель 25А отключится по перегрузке через считанные минуты. Даже если поверить производителю варочной панели (индукционная, да?), что коэффициент мощности 0,95.

Если автомат стоито ДО счетчика, заменить его на больший просто так не дадут.

вот такой вводной в квартире. думаю теперь брать комбинированную варочную панель. 2 электро + 2 газ камфорки. индукционная. будет по 2кВт в среднем на камфорку. Так будет лучше.

Сообщение отредактировал Andriy_Nechy - 30.1.2020, 14:59
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 71%
Прикрепленное изображение
900 x 1600 (141.92 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 30.1.2020, 15:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Он вроде бы треснутый. Попросите заменить на что-то посерьёзнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andriy_Nechy
сообщение 30.1.2020, 15:18
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.1.2020
Пользователь №: 56687



Цитата(Инк @ 30.1.2020, 12:57) *
На свет обычно пускают жилы 1,5 мм кв., автомат на 10 А.
На розетки - 2,5 мм кв, автомат на 16 (консервативный, с упором на безопасность подход) или 20 А (прогрессивный подход с упором на экономику). В первом случае при напряжении 230 В максимальная нагрузка на группу розеток - 3,7 кВт, во втором - 4,6. Выбирайте автомат и от этой мощности пляшите - считайте, сколько у вас будет максимально длительно потребляться через эту линию, укладываетесь ли в лимит.
Для мощных нагрузок (обычно эта нагрузка забирает почти всю доступную мощность линии и поэтому подключается индивидуально), которые будут питаться через нестандартную мощную розетку или через клеммник, ведут 4 мм кв, автомат 25 А. Максимальная нагрузка для такой линии - 5,8 кВт.
Реле напряжения лучше взять на 63 А, УЗО минимум 25 А, но лучше больше (хотя бы 32).

Вот тут я не совсем понимаю как работает УЗО. Если у меня вводный на 25А то почему УЗО ставить лучше на 32А? Получается если нагрузка будет больше 6 кВт то выбьет вводный автомат а не УЗО. Или я не так понимаю его работу?(потому что тогда пропадает логика ставить автомат на варочную панель того же номинала что и вводный или больше)?

Цитата(Электромонтёр @ 30.1.2020, 16:09) *
Он вроде бы треснутый. Попросите заменить на что-то посерьёзнее.

ето соседа сверху icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2020, 15:24
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 17:18) *
Вот тут я не совсем понимаю как работает УЗО.

Так прочитайте. Или в гугле забанили? Или вам здесь ликбез по полной программе нужно проводить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.1.2020, 15:33
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 14:18) *
Если у меня вводный на 25А то почему УЗО ставить лучше на 32А? Получается если нагрузка будет больше 6 кВт то выбьет вводный автомат а не УЗО.

А почему реле я советую на 63 А не интересно? icon_smile.gif
Надёжнее, а по цене разница незначительная. По идее у УЗО на больший ток более долговечные контакты.
По автомату - большего номинала, чем вводной, ставить и правда нет смысла (если нет шансов повысить номинал вводного в будущем).

Сообщение отредактировал Инк - 30.1.2020, 15:36


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pai Hiko
сообщение 30.1.2020, 16:37
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2020
Пользователь №: 56663



Наверняка свет - светодиодные лампы, все их повесить на один автомат 10А, кабель 1.5кв. Розетки (кроме кухни и ванной) - 16А кабель 2.5кв. Кухонные розетки (вместе с духовкой) - 16А кабель 2.5кв. Розетки в ванной 16А - 2.5кв. Котел ... с этим вопрос. В ваших условиях давать нагрузку больше 5квт не получится, и то, если остальные потребители отключены. И не понятно зачем вам котел на кухне вообще? Или может быть вы имели ввиду водогрейку (бойлер)? Да и варочную панель нельзя будет включать на полную. В любом случае, если будете устанавливать сеи гаджеты, на каждый надо отдельный автомат (а лучше диф, чтобы не заморачиватся ещё с узо) не меньше 25А и кабель не меньше 6кв. (ещё надо узнать какое сечение у вас на входе. Нельзя ставить больше).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 30.1.2020, 17:11
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Лучше берите варочную панель газовую, а автомат на площадке поменяйте на 40А или как минимум на 32А( думаю никто вас за это не арестует, скорее всего даже не заметят).
А мощные потребители, которые стоит разделять отдельными группами, это от 2 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.1.2020, 18:11
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 14:57) *
вот такой вводной в квартире. думаю теперь брать комбинированную варочную панель. 2 электро + 2 газ камфорки. индукционная. будет по 2кВт в среднем на камфорку. Так будет лучше.

.........

5. Розетки (3 = холодильник (+ - 0,5кВт) + духовка (+ - 3,5кВт) + варочная панель (2кВт * 4 камфорки = + - 7,5кВт Макс)
6. Розетки (3 = кухня котел (тепловая мощность (мин / макс): 6.8 / 23.8 кВт)<------ етого не понимаю + индикатор газа + вытяжка 0,2 кВт)

.....


Ну и куда ты с таким вводным автоматом С25 (разрешенная мощность 5..6кВт) губы раскатал на котел в 23кВт и плиту на 8кВт?

При наличии в квартире газа и центрального отопления про котел и электроплиту вообще забудь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.1.2020, 18:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Очевидно - котёл газовый, а плита уже в пределах 4 кВт.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andriy_Nechy
сообщение 30.1.2020, 19:33
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.1.2020
Пользователь №: 56687



Цитата(Pai Hiko @ 30.1.2020, 17:37) *
Наверняка свет - светодиодные лампы, все их повесить на один автомат 10А, кабель 1.5кв. Розетки (кроме кухни и ванной) - 16А кабель 2.5кв. Кухонные розетки (вместе с духовкой) - 16А кабель 2.5кв. Розетки в ванной 16А - 2.5кв. Котел ... с этим вопрос. В ваших условиях давать нагрузку больше 5квт не получится, и то, если остальные потребители отключены. И не понятно зачем вам котел на кухне вообще? Или может быть вы имели ввиду водогрейку (бойлер)? Да и варочную панель нельзя будет включать на полную. В любом случае, если будете устанавливать сеи гаджеты, на каждый надо отдельный автомат (а лучше диф, чтобы не заморачиватся ещё с узо) не меньше 25А и кабель не меньше 6кв. (ещё надо узнать какое сечение у вас на входе. Нельзя ставить больше).

Большое спасибо! + - разобрался. Как нанесу все на схему покажу Вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.1.2020, 23:40
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimka1 @ 30.1.2020, 18:11) *
При наличии в квартире газа и центрального отопления про котел и электроплиту вообще забудь.
Тут уже хотелки отодвигают возможности при полном отсутствии теоретической и практической базы...
А если это новострой не шибко бюджетный, то должен иметься некоторый запас по нагрузочной способности магистралей... могут и разрешить вводной АВ 32А, а то и 40А.
Или при аварийных ситуациях будет на кого повесить... ну коль "хочу" первенствует.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 1:24
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.1.2020
Пользователь №: 56687



Учитывая все ваши рекомендации у меня получилась такая схема. Посмотрите пожалуйста все ли хорошо?

Цитата(savelij® @ 31.1.2020, 0:40) *
Тут уже хотелки отодвигают возможности при полном отсутствии теоретической и практической базы...
А если это новострой не шибко бюджетный, то должен иметься некоторый запас по нагрузочной способности магистралей... могут и разрешить вводной АВ 32А, а то и 40А.
Или при аварийных ситуациях будет на кого повесить... ну коль "хочу" первенствует.

Котел газовый, а варочную хочу поставить комбинированою 2 комфорки на газ а две на электрику. Даже если и буду их включать сразу то там в сумме не больше 4кВт
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 71%
Прикрепленное изображение
904 x 1170 (442.71 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2020, 8:01
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



В принципе нормально, только есть ли смысл ставить диф на два точечных светильника в ванной, ну и вместо дифов С63 А просятся УЗО 63А. И вводной в квартире ставьте 40А, даже если в этажном щите 25А стоит, может получится согласовать (ну или самовольно) и поменять на 40А.
И последний вопрос, просто интересно, зачем сидя за обенным столом выключать свет на балконе в зале?

Сообщение отредактировал гость олег - 31.1.2020, 8:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 31.1.2020, 10:33
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(гость олег @ 31.1.2020, 7:01) *
И вводной в квартире ставьте 40А

Там 6 меди заходит, поэтому не более 32.

По дифам сомнительный выбор. Зачем на свет в ванную? На розетки в ванной, если хочется на 10 мА, то нужно ставить С16. А те, что на 63, как заметил предыдущий оратор, лучше заменить на УЗО.

Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2020, 10:34


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 11:00
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.1.2020
Пользователь №: 56687



Цитата(гость олег @ 31.1.2020, 9:01) *
В принципе нормально, только есть ли смысл ставить диф на два точечных светильника в ванной, ну и вместо дифов С63 А просятся УЗО 63А. И вводной в квартире ставьте 40А, даже если в этажном щите 25А стоит, может получится согласовать (ну или самовольно) и поменять на 40А.
И последний вопрос, просто интересно, зачем сидя за обенным столом выключать свет на балконе в зале?

Спасибо за ответ. Выключатель для балкона, чтоб включить там свет за необходимости не заходя в квартиру. Раз есть доступ к балкону с двох помещений то пусть там же будут и выключатели. Балкон пока не застеклён и вроде как не положено там оставлять выключатель. Вместо диф автомата на свет в ванную поставить просто АВ на 10А? Если соседи затоплят меня не шарахнет без дифа? Можно и УЗО 63 но как я понимаю УЗО спасает от короткого замыкания а ДИФ от короткого замыкания и от утечки электричества на корпуса. В доме маленький ребенок, я хочу максимально обезопасить его.

Цитата(Инк @ 31.1.2020, 11:33) *
Там 6 меди заходит, поэтому не более 32.

По дифам сомнительный выбор. Зачем на свет в ванную? На розетки в ванной, если хочется на 10 мА, то нужно ставить С16. А те, что на 63, как заметил предыдущий оратор, лучше заменить на УЗО.

Спасибо, учту😁

Сообщение отредактировал Andriy_Nechy - 31.1.2020, 10:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 31.1.2020, 11:22
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Andriy_Nechy @ 31.1.2020, 10:00) *
В доме маленький ребенок, я хочу максимально обезопасить его

Раз ленитесь почитать, что такое УЗО, вот вам готовый рецепт: ставьте на ванную электромеханическое УЗО 10 мА 25 А, а за ним на свет 6 А автомат, на розетки - 16.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andriy_Nechy
сообщение 31.1.2020, 12:09
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.1.2020
Пользователь №: 56687



Цитата(Инк @ 31.1.2020, 12:22) *
Раз ленитесь почитать, что такое УЗО, вот вам готовый рецепт: ставьте на ванную электромеханическое УЗО 10 мА 25 А, а за ним на свет 6 А автомат, на розетки - 16.

я уже читал, и пересмотрел не одно видео. Если вы в этом варитесь и вам все понятно то не все такие профессионалы как вы. Если бы это было так легко то все бы были электриками. Я хочу просто понять. И только прочитав снова о разнице еще раз убедился, что лучше диф автомат чем узо, УЗО не спасет от того если засунуть два пальца в розетку. УЗО НЕ защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий. И для УЗО нужен свой автомат который будет защищать и его.

Цитата(Andriy_Nechy @ 31.1.2020, 12:37) *
я уже читал, и пересмотрел не одно видео. Если вы в этом варитесь и вам все понятно то не все такие профессионалы как вы. Если бы это было так легко то все бы были электриками. Я хочу просто понять. И только прочитав снова о разнице еще раз убедился, что лучше диф автомат чем узо, УЗО не спасет от того если засунуть два пальца в розетку. УЗО НЕ защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий. И для УЗО нужен свой автомат который будет защищать и его.

так будет лучше?

Сообщение отредактировал Andriy_Nechy - 31.1.2020, 12:10
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 71%
Прикрепленное изображение
904 x 1170 (448.07 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 31.1.2020, 13:12
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Andriy_Nechy @ 31.1.2020, 11:09) *
лучше диф автомат чем узо, УЗО не спасет от того если засунуть два пальца в розетку. УЗО НЕ защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий. И для УЗО нужен свой автомат который будет защищать и его.


так будет лучше?

Ни один электрический аппарат не спасёт, если засунуть пальцы в розетку (как в анекдоте - "так они туда и не влазят...").
Если уверены, что дифы лучше, зачем рисуете схему "под меня"? icon_smile.gif
Автоматы перед УЗО не нужны, потому что уже есть групповые.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения